29.01.2013 в 15:52:44
vlad8 написал : на маевского он воду продавливает
Правильно. Т.к. давление в системе порядка 5-10 бар, а побуждающее давление циркуляции (разность давлений на концах стояка) - легко может быть заметно менее 0,1 бар на весь стояк.
29.01.2013 в 16:23:55
psnsergey написал : Правильно. Т.к. давление в системе порядка 5-10 бар, а побуждающее давление циркуляции (разность давлений на концах стояка) - легко может быть заметно менее 0,1 бар на весь стояк.
Т.е. нужно сливать стояк и смотреть краны и радитор?
29.01.2013 в 17:17:38
vlad8, а у вас первый этаж??? Если нет, то у вас удивительно терпеливые соседи снизу - вы им отопление перекрываете своими экспериментами (кран на байпасе закрыт), а они не реагируют. Все-таки "однотрубка"... Вы бы лучше фото этой батареи и стояка предоставили, может еще какие детали всплывут... Возможно быстрее до истины можно будет докопаться. :)
30.01.2013 в 00:37:48
vlad8, при условиях:
30.01.2013 в 08:41:23
ABuaTop написал : vlad8, а у вас первый этаж??? Если нет, то у вас удивительно терпеливые соседи снизу - вы им отопление перекрываете своими экспериментами (кран на байпасе закрыт), а они не реагируют. Все-таки "однотрубка"... Вы бы лучше фото этой батареи и стояка предоставили, может еще какие детали всплывут... Возможно быстрее до истины можно будет докопаться. :)
Я же не постоянно его держу закрытым. Достаточно 10-15 секунд, чтобы увидеть что стояк остывает.
Этаж последний. Раздача верхняя.
30.01.2013 в 12:06:54
ABuaTop написал : у вас удивительно терпеливые соседи снизу
Какая разница?!! При прекращении циркуляции на П-образном стояке остывают все присоединённые к нему батареи.
30.01.2013 в 12:57:04
vlad8 написал : Этаж последний. Раздача верхняя.
Вам повезло с соседями! :) Но когда-нибудь кран на байпасе сыграет злую шутку! Лучше откройте его на полную и снимите ручку (или бабочку - смотря какой кран). А еще лучше при малейшей возможности - демонтируйте его.
02.02.2013 в 10:10:00
Проблема. В комнате два биметаллических радиатора по 10 секций, соединенных между собой. Подача отопления нижняя. Практически не греет батарея на 1 фото: верх теплый, а низ полностью холодный.
На фото 2 этого соединения: верх - горячий, низ - теплый:
Жду предложений.
02.02.2013 в 10:15:24
anikola Зато много там всяких краников, да?
Вот сколько раз говорить долбоящерам - учитывайте сечение труб! Нет. Не понимают. Математика - это ж настолько сложная наука, что сейчас население Москвы на 50% уже состоит из НЕРУССКИХ.
02.02.2013 в 16:56:11
Набросай схему и какое сечение труб нужно? Не я делал. Поэтому нужно правильно переделать. Крана два на комнату и еще два на кухню. P.S. Но а оскорбления будут лишними :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.