Раньше были радиаторы обычные и стальные трубы, шли по полу. Металопластик медный... Вот фотки как было раньше. Засора нет, сантехник сказал что перед монтажом продувал все.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111943

08.12.2012 в 12:40:45

Vasyamba написал : Сантехник говорит давление слабое, обращаться в ТСЖ.

для начала....

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

08.12.2012 в 13:12:10

Vasyamba написал : Раньше были радиаторы обычные и стальные трубы, шли по полу. Металопластик медный... Вот фотки как было раньше. Засора нет, сантехник сказал что перед монтажом продувал все.

обратите внимание, как подключён старый радиатор - диагонально, а по новой у вас даже не боковое подключение))

BV написал : для начала....

поменяли радиаторы и вдруг упало давление? сомнительно)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111943

08.12.2012 в 13:36:22

Vasyamba, Убрать бы лишнее, что здесь понакручено http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=346126&d=1354877037

И еще нужно фото узла ввода в корридоре.

Можете снять крышки с обоих коллекторов и соединить их гибкой подводкой? Будет греться?

0
Аватар пользователя
Vasyamba

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Сыктывкар

Сообщений: 34

08.12.2012 в 14:13:35

Фото узла в коридоре есть выше. Давление нормальное, уже проверили, циркуляция плохая.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111943

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111943

08.12.2012 в 14:24:18

Vasyamba написал : Фото узла в коридоре есть выше.

Еще до этого.... на лестничной площадке....?

0
Аватар пользователя
Vasyamba

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Сыктывкар

Сообщений: 34

08.12.2012 в 15:58:25

На лестничной площадке

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111943

08.12.2012 в 19:12:57

Vasyamba написал : На лестничной площадке

Да точно, было ... не обратил внимания.

Для того, чтобы понять, что делать дальше немного прикройте один из шаровых идущих к соседу. Попробуйте добиться такого положения, чтобы грело и у Вас и у соседа поровну. Получится - напишу дальше, что делать....

0
Аватар пользователя
Vasyamba

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Сыктывкар

Сообщений: 34

08.12.2012 в 19:26:08

Так они оба открыты на максимум, и к соседу и ко мне открыты полностью, на фото видно. в квартире стояк горячий, к нему притронуться невозможно, а выход холодный, когда начинаю сливать через сухостой(или слив, на фото подписан) батареи начинают греть, видимо циркуляция воды ускоряеться или что? Перекрываю, опять остывают, раньше на входе счетчик висел, так он еле крутился.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111943

08.12.2012 в 19:36:31

Vasyamba написал : Так они оба открыты на максимум, и к соседу и ко мне открыты полностью,

Вот и придавите шаровый на лестничной площадке между стояком и квартирой соседа наполовину.... как выше написал. сначала попробуйте закрыть и проверить - нагреются ваши батареи или нет, потом открывайте потихоньку - чтобы и у соседа тепло стало.

И http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=346126&d=1354877037

  1. что за фиговина вкручена в тройник рядом с шаровым на выходе 2 безобразие в виде наворотов перед коллектором на подаче надо будет потом убрать
  2. В фильтре грязи нет?

http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=346128&d=1354877038 Здесь и белый колпачек максимально вывернуть и серебристый отвернуть на максимум. Когда все заработает - отбалансировать серебристым....

0
Аватар пользователя
Vasyamba

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Сыктывкар

Сообщений: 34

08.12.2012 в 21:15:49

Ок, попробую

0
Аватар пользователя
Vasyamba

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Сыктывкар

Сообщений: 34

08.12.2012 в 21:33:25

Прогнал воду через слив, батареи моментально стали горячие, к выходу при тронуться невозможно, перекрыл слив, опять все остыло. Белый и серебристый колпачки на всех радиаторах открыты по максимуму, пробовал открыть сильнее, они открыты до упора. Стояк-выход остыл, перекрыл соседа полностью, за 10 минут никаких изменений, холодное все. Завтра буду ругаться с сантехником и разбирать его конструкцию...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111943

09.12.2012 в 19:48:20

Vasyamba написал : Завтра буду ругаться с сантехником и разбирать его конструкцию...

Не поможет, т.к.

Vasyamba написал : перекрыл соседа полностью, за 10 минут никаких изменений, холодное все.

Сделайте вот так, перекрыв соседа:

  1. Прогнать воду через слив максимальным потоком прикрыв Шар Кран (ШК) у себя в квартире. По очереди все батареи - одну прогоняем, - другие закрыты белым колпачком. Стравить воздух на батареях маевскими.

  2. Закрыть подачу ШК у себя и прогнать воду через слив - отрытый ШК обратки.

Написать сюда, что получилось? Какие были напоры?

Я задавал вопрос про фильтр - он чистый? (Вы читаете, или так ... мимо....?)

0
Аватар пользователя
f00ntic

Местный

Регистрация: 17.10.2011

Самара

Сообщений: 104

09.12.2012 в 22:58:51

Демонтировать эту адскую конструкцию и засунуть сантехнику в ж. Собрать новую, по-человечьи, благо примеров на сайте полно (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163125&p=3098253&viewfull=1#post3098253), но так тепло, как могло бы быть со старыми трубами, мне кажется уже не будет.