adadurov
adadurov
Новичок

Регистрация: 22.05.2006

Москва

Сообщений: 70

18.10.2016 в 17:53:20

Аналогичная ситуация на 12 этаже МКД, середина подъезда, 1 из 3 батарей имеет пониженную температуру даже на подаче (подача нижняя). Только 3 секции из 2 теплые, далее температура резко падает. Прошлой зимой вызывал даже товарища с тепловизором, чтобы обосновано бодаться с УК. УК сказали в ответ -- "у вас переделана подводка, восстановите чтобы было как положено по проекту." Подводка от предыдущих хозяев досталась подводка из полипропилена. За мои деньги мне в сентябре переварили подводку обратно на металл. Начался новый отопительный сезон, ситуация не изменилась -- теплые только 3 секции. В оставшихся помещениях -- комнате и кухне -- радиаторы прогреваются полностью и равномерно (по 8 секций). После меня трубы идут на технический этаж, на нем подсоединяются к "общей" обратке.

Подозреваю, что дело в затрудненной циркуляции по этому стояку; причин может быть много, а у меня только такие гипотезы:

  • возможно где-то ниже меня прикрыт краник (на подводке к оригинальным радиаторам в некоторых квартирах еще сохранились трехходовые краны) -- нужно обойти еще 4 квартиры, но в них не могу никого застать уже месяц.
  • возможно, реальный расход теплоносителя (скорость циркуляции) в системе не соответствует проектному (заменили циркуляционный насос на что-то не соответствующее проекту) -- а какими способами проконтролировать скорость циркуляции? какие параметры измерить? как получить проектные значения расхода?

Прошу знатоков порекомендовать способы диагностики, пока я ищу возможность переварить радиатор на диагональную схему?

Спасибо заранее!

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5003

18.10.2016 в 20:44:45

вам читать длинные темы лень, а нам писать по 100 раз одно и тоже аналогично) - переделка при нижней подаче

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.10.2016 в 20:59:58

Олегович написал: вам читать длинные темы лень, а нам писать по 100 раз одно и тоже аналогично) - переделка при нижней подаче

Олегович, Сочувствую, что у Вас терпение кончилось...

Но Вы и рекламой своей задолбали...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5003

19.10.2016 в 13:05:14

Inch1964, кого задолбал ставьте в игнор, никто не обидится, а тема раз 20 наверно обсуждалась в "как правильно подключить биметаллический радиатор" с разными вариантами подключения и фото

0
adadurov
adadurov
Новичок

Регистрация: 22.05.2006

Москва

Сообщений: 70

19.10.2016 в 17:15:53

Олегович, а вы могли бы в личку написать -- чего будет стоить операция по изменению подключения на правильное (и какое оно -- "правильное" в данном случае)?

Выше форумчане отмечали, что трудно быть уверенным, что получится в результате изменения способа подключения, даже находясь на месте. Подача в проблемном помещении имеет более низкую температуру, чем в двух других. Поэтому возникает вопрос -- а в штатном ли режиме работает система вообще? Если система работает в нештатном режиме (например, слишком низкая скорость циркуляции), то менять схему подключения можно долго и упорно без существенных изменений в результате (температура в помещении).

Я понимаю, что лучше всего пригласить специалиста, но ведь есть поговорка -- "доверяй, но проверяй".

Поэтому у меня возникает вопрос -- как убедиться, в штатном ли режиме находится система? какие параметры измерять? Ну и сопутствующие вопросы -- как заставить УК выполнить измерения в моем присутствии или допустить независимых специалистов в технические помещения?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.10.2016 в 19:04:58

adadurov написал: После меня трубы идут на технический этаж, на нем подсоединяются к "общей" обратке.

Практически на 99% уверен, что на техническом этаже, по проекту должна идти общая подача, а не "общая обратка". Насколько знаю, ни по одному проекту на техническом этаже не бывает "общей обратки".

Скорее всего систему эксплуатационщики изуродовали. Поменяв в теплопункте трубы подачи и обратки.

Такое изуверство, оказывается, далеко не редкость.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.10.2016 в 19:19:02

adadurov написал: и какое оно -- "правильное" в данном случае)?

С учетом того, что общая система дома поставлена с ног на голову, делал бы универсальное подключение -

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

adadurov
adadurov
Новичок

Регистрация: 22.05.2006

Москва

Сообщений: 70

19.10.2016 в 19:30:59

У меня вроде таки подключено, сбоку. Хотя....

Inch1964, а этот фокус с расширением-заужением -- он зачем нужен?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.10.2016 в 20:03:34

adadurov написал: а этот фокус с расширением-заужением -- он зачем нужен?

Это "насос" Бернулли, ускоряющий циркуляцию через радиатор. Особенно полезен при установке термоклапана с термоголовкой, на фото термоголовка пока не прикручена вместо серого колпачка.

Термоклапан под управлением термоголовки поддерживает заданную (желаемую) температуру в помещении, независимо от температуры теплоносителя в стояке (конечно, при достаточном установленном количестве секций радиатора, так как может только убавлять, но не прибавлять теплоотдачу радиатора).

Схема одинаково хорошо работает как с нижней, так и с верхней подачей теплоносителя по стояку.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5003

19.10.2016 в 21:53:46

adadurov, насчет режимов не нужно гадать, я могу вам слелать так что температура радиатора тактильно будет такой же как и стояка. Если t стояка вас устраивает то пришлите на lanovs@yandex.ru test с указанием адреса, я вам отвечу. В личке файл нельзя отправить.

Главное чтобы вам стояки выключили, последнее время ук в мск капризничают на эту тему. Будете согласовывать слив стояка, пообещайте что замена будет выполнена максимально оперативно. А то они боятся что что-то пойдет не так и комитет домохозяек достанет ук через управу.

0
adadurov
adadurov
Новичок

Регистрация: 22.05.2006

Москва

Сообщений: 70

19.10.2016 в 23:17:21

Температура подачи этого стояка меня скорее не устраивает, чем устраивает. На 2 стояках подача 36, а на этом -- 32-33 (измерял мультиметром с термопарой). За окном +3.

0