Suever написал :
Кроме пятого этажа,квартира не в последнем или первом подъезде дома?
Нет. Подъезд посередине. Как мне говорили - отопление централизованное, но за подогрев мы платим в наш ТСЖ. У них тут где-то типа котельной чтоли. Только вот во всех комнатах более-менее (как я понимаю для 5 этажа) греет нормально, а вот в этой комнате ваще можно сказать никак. Боюсь замерзнуть зимой с такой батареей. Вот ищу способы советы по исправлению ситуации.
Не нарушит ли новая схема работу всей остальной системы, т.е. не повлияет ли в худшую сторону изменения моей батареи на работу батареи соседа?
Нет. Если байпас не заузите и кран с него уберёте.
Самое главное: мне новая схема точно поможет?
Все секции батареи будут той же температуры, что и ближняя к вводу сейчас.
Не исключено, что кран Майевского перестанет быть ненужным украшением.
Возможно даже потребуется заменить его на автоматический газоотводчик, но это никогда не поздно будет сделать.
Так. Что подразумевается под фразой "не заузите"? Каким он должен быть? Такой же как подводные трубы или потоньше? И ещё вопрос "человека-обывателя" (чур не смеяться): в системе отопления сейчас вода...кранов у меня два. Труб три. Слесарь конечно знает свое дело, но возможно ли (для успокоения спрашиваю) в таких условиях отрезать трубы, нарезать резьбу на них, сваривать?
ВТБ!, ВТБ!Объясните, пож., техническую целесообразность "перекрутки" подачи с обраткой. У меня аналогичная ситуация _Sashog. к тому же идет капремонт дома, надо успеть все сделать
Аналогичная ситуация на 12 этаже МКД, середина подъезда, 1 из 3 батарей имеет пониженную температуру даже на подаче (подача нижняя). Только 3 секции из 2 теплые, далее температура резко падает. Прошлой зимой вызывал даже товарища с тепловизором, чтобы обосновано бодаться с УК. УК сказали в ответ -- "у вас переделана подводка, восстановите чтобы было как положено по проекту." Подводка от предыдущих хозяев досталась подводка из полипропилена. За мои деньги мне в сентябре переварили подводку обратно на металл. Начался новый отопительный сезон, ситуация не изменилась -- теплые только 3 секции. В оставшихся помещениях -- комнате и кухне -- радиаторы прогреваются полностью и равномерно (по 8 секций). После меня трубы идут на технический этаж, на нем подсоединяются к "общей" обратке.
Подозреваю, что дело в затрудненной циркуляции по этому стояку; причин может быть много, а у меня только такие гипотезы:
возможно где-то ниже меня прикрыт краник (на подводке к оригинальным радиаторам в некоторых квартирах еще сохранились трехходовые краны) -- нужно обойти еще 4 квартиры, но в них не могу никого застать уже месяц.
возможно, реальный расход теплоносителя (скорость циркуляции) в системе не соответствует проектному (заменили циркуляционный насос на что-то не соответствующее проекту) -- а какими способами проконтролировать скорость циркуляции? какие параметры измерить? как получить проектные значения расхода?
Прошу знатоков порекомендовать способы диагностики, пока я ищу возможность переварить радиатор на диагональную схему?
Inch1964, кого задолбал ставьте в игнор, никто не обидится, а тема раз 20 наверно обсуждалась в "как правильно подключить биметаллический радиатор" с разными вариантами подключения и фото
Олегович, а вы могли бы в личку написать -- чего будет стоить операция по изменению подключения на правильное (и какое оно -- "правильное" в данном случае)?
Выше форумчане отмечали, что трудно быть уверенным, что получится в результате изменения способа подключения, даже находясь на месте. Подача в проблемном помещении имеет более низкую температуру, чем в двух других. Поэтому возникает вопрос -- а в штатном ли режиме работает система вообще? Если система работает в нештатном режиме (например, слишком низкая скорость циркуляции), то менять схему подключения можно долго и упорно без существенных изменений в результате (температура в помещении).
Я понимаю, что лучше всего пригласить специалиста, но ведь есть поговорка -- "доверяй, но проверяй".
Поэтому у меня возникает вопрос -- как убедиться, в штатном ли режиме находится система? какие параметры измерять? Ну и сопутствующие вопросы -- как заставить УК выполнить измерения в моем присутствии или допустить независимых специалистов в технические помещения?
adadurov написал:
После меня трубы идут на технический этаж, на нем подсоединяются к "общей" обратке.
Практически на 99% уверен, что на техническом этаже, по проекту должна идти общая подача, а не "общая обратка".
Насколько знаю, ни по одному проекту на техническом этаже не бывает "общей обратки".
Скорее всего систему эксплуатационщики изуродовали. Поменяв в теплопункте трубы подачи и обратки.
Такое изуверство, оказывается, далеко не редкость.