artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

22.02.2013 в 16:21:57

Сегодня столкнулся с неприятной ситуацией - при КЗ выбило автомат на верхушке столба. Схема такая: на макушке столба ABB S203 32A -> в ящике на столбе (ABB S203 25A -> счетчик, всё опломбировано) -> 40 м кабеля АВБбШв 4*16 -> дом. После КЗ пережил несколько неприятных минут, карабкаясь по лестнице на столб и включая сработавший автомат 32А. И возникла у меня идея заменить его на обычный рубильник, не заморачиваясь с селективностью. Как думаете, пройдет такой вариант?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25496

22.02.2013 в 16:33:10

artemD написал : автомат на верхушке столба

А кто догадался разместить бокс в таком неудобном месте? Зачем? И сколько нормативов при этом нарушается?

Или вовсе без бокса?

0
artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

22.02.2013 в 16:40:53

Это вроде как защита спуска (?), такова практика Мытищинского РЭСа - ставить один бокс с автоматом наверху и второй, пломбируемый внизу. Да и в однолинейной схеме так нарисовано, это граница балансовой принадлежности (верхние клеммы автомата 32А).

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.02.2013 в 17:37:29

andrewkhv написал : Abrikos, да какая разница А, Z? Их все равно не купишь, особенно если живешь не в Москве. Как и селективные автоматы - АББ S500, кажется, или S700, точно не помню. да и ценник на них будет ого-го, если под заказ везти.

A если даже достать, я не представляю куда их можно приспособить. Вроде как для защиты электронных приборов, а каких непонятно.

По-моему S700.

У меня нет специального образования и я не могу делать расчеты. И поэтому желая выяснить для себя вопрос селективности, я когда-то на старой квартире на 10 этаже панельного дома со стояком Аl 16 кв.мм., с трансформаторной будкой прямо под моим окном, просто взял и тупо перемкнул несколько раз схему из последовательно стоящих АВВ S260 С63 и КЭАЗ ВМ40 С10, предварительно поставив перемычку в этажном щитке вместо пробки ПАР 10. Два раза сработали оба. После этого я перестал думать о селективности в квартире. :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

22.02.2013 в 23:05:18

artemD написал : И возникла у меня идея заменить его на обычный рубильник, не заморачиваясь с селективностью. Как думаете, пройдет такой вариант?

думаю если

artemD написал : Это вроде как защита спуска (?), такова практика Мытищинского РЭСа

то не пройдёт.Бред какой-то!

0

И это пройдёт ...

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25496

22.02.2013 в 23:42:39

artemD написал : такова практика Мытищинского РЭСа

Просто издеваются над людьми.

0
Apalikov
Apalikov
Новичок

Регистрация: 02.02.2019

Москва

Сообщений: 5

03.02.2019 в 17:00:44

В случае короткого замыкания обычные автоматы срабатывают мгновенно как только ток достиг уровня их отсечки. Так что, одновременное срабатывание нескольких автоматов это нормальный процесс.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25496

03.02.2019 в 17:44:54

Apalikov написал: нормальный процесс

Некропостинг для начала. Ждать рекламы?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.02.2019 в 12:00:27

ВТБ! написал:

Apalikov написал: нормальный процесс

Некропостинг для начала. Ждать рекламы?

ВТБ!, а вот и реклама :) Ограничители тока: ETI OSP6, OSP10, ETI Etimat T. http://www.eti.ua/levels-2?option?com_product=&view=search&levelid=322


Etimat T позиционируется как устройство для установки перед счётчиком, у него нет защиты от КЗ, только тепловая защита. OSP - отсечка 10-20 In с более тонкой настройкой теплового расцепителя. Как они работают - не знаю, не пробовал. Настоящие селективные ETI http://www.eti.ua/levels-2?option?com_product=&view=search&levelid=321

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20769

04.02.2019 в 17:34:45

Abrikos, Все это у вас реально продается в розницу или только в каталогах ? .

0

Да, ни фига.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.02.2019 в 21:29:20

dokar, за такие ограничители не скажу, но вот саму модульку ETI я в Крыму часто встречал.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу