Здравствуйте.
Вопрос почти в тему.
Аппарат - ростовский АОГВ-11,6-3 (круглый). Еще прошлой зимой плохо держал запальник - периодически магнит "отлипал", и пламя запальника гасло. Я подрегулировал положение термопары в пламени запальника, и проблема ушла. Сегодня решил проверить АОГВ перед зимой и выяснил, что магнит вообще "не держит" (кнопку держал минуты две, снова регулировал положение термопары, давление газа вроде в норме, тяга как в прошлые годы)!
Отключил термопару, распаял ее, померил ЭДС, получилось при нагреве термопары в язычке запальника ЭДС - 30 мВ (ток - 0,8 мА). Судя по информации на этом форуме, такого ЭДС вполне достаточно, чтобы магнит "держал".
Тогда в чем проблема???
Заранее спасибо!