Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

21.12.2013 в 12:26:57

ПРОСТО САНЯ Ай, ну у мну ваще нет проблем с котлами. Можешь мне помочь со схемами автоматики: Котлы: НИИСТУ-5 УНИВЕРСАЛ-6 (пар и водогрей) КСВ-1,0 2012г. Борисоглебск. ВНИИСТО ДЕ ДКВР (4-10) (там дохрена различий, если честно), но если есть схемы старой автоматики "КОНТУР", буду крайне признателен!

+ Для ДКВР 13-16 тоже жалобно...

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

21.12.2013 в 20:22:56

Stc На, качни, может че интересного найдешь

0

Viva la KUBAN!!!!!

taylex
taylex
Новичок

Регистрация: 05.09.2014

Одесса

Сообщений: 3

05.09.2014 в 00:16:50

Здравствуйте. Вопрос почти в тему. Аппарат - ростовский АОГВ-11,6-3 (круглый). Еще прошлой зимой плохо держал запальник - периодически магнит "отлипал", и пламя запальника гасло. Я подрегулировал положение термопары в пламени запальника, и проблема ушла. Сегодня решил проверить АОГВ перед зимой и выяснил, что магнит вообще "не держит" (кнопку держал минуты две, снова регулировал положение термопары, давление газа вроде в норме, тяга как в прошлые годы)! Отключил термопару, распаял ее, померил ЭДС, получилось при нагреве термопары в язычке запальника ЭДС - 30 мВ (ток - 0,8 мА). Судя по информации на этом форуме, такого ЭДС вполне достаточно, чтобы магнит "держал". Тогда в чем проблема??? Заранее спасибо!

0
Serx
Serx
Эксперт

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

05.09.2014 в 08:10:50

taylex написал : "не держит" (кнопку

Аккуратно зачистить контакты наждачкой-нулёвкой: на противоположном конце трубки от термопары и на электро-магнитном клапане; при закрутке гайки - не пережать. Можно подшлифовать кругляшку у магнита.

0
taylex
taylex
Новичок

Регистрация: 05.09.2014

Одесса

Сообщений: 3

05.09.2014 в 10:28:05

Serx На электромагнитном клапане пайка (я специально отпаял, чтобы можно было ЭДС замерить). Кругляшку магнита я отшлифовал уже давно. Думаю может резиновые уплотнения стали более жесткими? Сегодня попробую подложить под прижимную пружину кнопки шайбу из картона, чтобы помочь элекромагниту прижимать клапан...

0
taylex
taylex
Новичок

Регистрация: 05.09.2014

Одесса

Сообщений: 3

07.09.2014 в 02:18:56

Вопрос закрыт. Снял термопару, оказывается она прогорела.

0
Serx
Serx
Эксперт

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

07.09.2014 в 15:37:33

taylex написал : ЭДС - 30 мВ (ток - 0,8 мА)

taylex написал : Снял термопару, оказывается она прогорела.

Как же вы ЭДС намеряли?

0
strelok78
strelok78
Новичок

Регистрация: 11.02.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

11.02.2015 в 11:05:56

Подскажите что делать? Не добавляется напор газа. Температура 50° кручю кран, а напор не добавляется?

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

11.02.2015 в 11:22:34

strelok78; Скорее всего мусор на сетке перед краном. Или на вводном что то подбило. А на данный момент духовку на газовой печке включить, пламя не уменьшается? Если да то вводной

0

Viva la KUBAN!!!!!

strelok78
strelok78
Новичок

Регистрация: 11.02.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

11.02.2015 в 12:39:45

Вся остальная газовая аппаратура работает нормально. Так что сделать надо?

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

11.02.2015 в 12:42:05

strelok78; А раньше как было? Нормально? По уму так газовиков вызвать..........

0

Viva la KUBAN!!!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу