уважаемый Tehnik-san, прошу уточнить источник или пункты данного утверждения, дело в том что открыл данное постановление и не нашел там такого предписания.

  1. Нельзя ликвидировать перегородку между комнатой и кухней, если последняя оснащена газовой плитой, особенно в однокомнатных квартирах. Помещения, оборудованные газовыми плитами, газовыми колонками и т. д., должны быть отделены от жилых комнат (п. 3.25 Приложения 2 к Постановлению Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. "Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда").
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

26.11.2010 в 13:45:38

ssrr написал : Высота входа в стояк не важна. Со стороны машинки нужно шланг поднять до 60см, чтобы предовратить самовытекание воды

В цитате одна ошибка и одна неточность. ВНИМАТЕЛЬНО читайте инструкцию. Важна не высота входа в стояк, а высота подключения КОНЦА шланга к канализационной трубе 40-50 мм

0
Аватар пользователя
ssrr

Местный

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

26.11.2010 в 18:09:55

Без разницы, на какой высоте конец шланга. Важно иметь верхнюю точку шланга на нужной высоте. Допустим шланг длиной 100 метров. Разве его конец должен находиться на высоте 60см?

Вода не зависнет в шланге - она вытечет с одной стороны в канализацию, с другой стороны в машину обратно, а в шланг попадет воздух. После этого самотека не будет. Чтобы не вытекала вся - нужно организовать колено для водяного затвора.

0
Аватар пользователя
1Sun

Местный

Регистрация: 03.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 261

27.11.2010 в 12:24:12

Tehnik-san написал :

  1. Не допускается размещение санузла (туалета, ванной или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Возможен только один вариант - устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"). Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет.

Спасибо! Нашел вот такой документ http://www.rg.ru/2006/02/10/snos-zhiliya.html Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 г. Москва Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу п. 24: Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях.

0
Аватар пользователя
1Sun

Местный

Регистрация: 03.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 261

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

27.11.2010 в 12:30:35

ssrr написал : Без разницы, на какой высоте конец шланга. Важно иметь верхнюю точку шланга на нужной высоте.

Неверно. Читайте инструкцию. + поиском по форуму "самослив" - все подробно разжевано.

ssrr написал : Допустим шланг длиной 100 метров.

Чем длиннее шланг, тем больше вероятность проблем.

ssrr написал : Разве его конец должен находиться на высоте 60см?

Именно КОНЕЦ! На высоте большей макс уровня воды в стиралке. И выходить в трубу большего диаметра "с разрывом струи" или что то же самое "конец шланга должен сообщаться с атмосферой".

PS Желаете разобраться - ищите в форуме. Вторично писать одно и то же (почему и как это происходит...) лень.

0
Аватар пользователя
Flier

Местный

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

27.11.2010 в 12:48:32

ssrr написал : Разве его конец должен находиться на высоте 60см?

0
Вложение
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

28.11.2010 в 11:00:13

Сифон возле машины делать не хочу. Думаю просто нарастить таким же шлангом, а слив сделать в сифон спрятанный под ванной. На высоте 60 см будет изгиб возле стир машины, а конец шланга в сифоне будет сантиметров 30 от пола. Но это думаю без разницы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

28.11.2010 в 11:17:07

griandrej написал : а слив сделать в сифон спрятанный под ванной. На высоте 60 см будет изгиб возле стир машины, а конец шланга в сифоне будет сантиметров 30 от пола.

Зачем мудрить, если есть сифон в умывальнике?

0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

28.11.2010 в 11:24:23

Да я хочу сделать ровную стену со скрытым сифоном. Но если решу поставить раковину со шкафчиком внизу, тогда конечно сюда слив сделаю.

0
Аватар пользователя
ssrr

Местный

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

29.11.2010 в 09:26:41

Подключение к сифону раковины - не лучший вариант. В инструкции показан простейший вариант самостоятельного подключения. Если не подключать в раковину - с чего это конец шланга делать в 60 см от пола? Ещё раз повторяю - если верхняя точка шланга выше уровня бака, после прекращения работы насоса вода в шланге на этом уровне зависнуть не может. Иначе это будет левитация или антигравитация. Если шланг очень тонкий (диаметром до 10мм), то вода будет удерживаться силой поверхностного натяжения, но не видел таких.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

29.11.2010 в 10:21:21

ssrr написал : с чего это конец шланга делать в 60 см от пола?

Те, кто в танке читают инструкцию :)

ssrr написал : Ещё раз повторяю - если верхняя точка шланга выше уровня бака, после прекращения работы насоса вода в шланге на этом уровне зависнуть не может. Иначе это будет левитация или антигравитация. Если шланг очень тонкий (диаметром до 10мм), то вода будет удерживаться силой поверхностного натяжения, но не видел таких.

А самослив вы еще никогда не видели? :) Подробно - ищите по форуму....

Кратко - после прекращения работы насоса, вода продолжает уходить по нижней (после перегиба) части шланга (чем длиннее шланг, тем дольше процесс, засоры в шланге еще больше увеличивают время) в канализацию и тянет за собой воду из части шланга от помпы до перегиба (вспоминаем как выкачивают бензин из бензобака через трубочку). Потом открывается заливной клапан и ...... вы получили самослив. Возникает не всегда, зависит: от временных интервалов в машинке, от длины шланга, количества петель и засоров в шланге, высоты точки подключения, наличия разрежения в канализации (высокий дом, засоренный стояк и/или лежак в квартире) и .... расположения звезд на небе. Иногда возникает через год и более (появление засоров)....

0
Аватар пользователя
ssrr

Местный

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

29.11.2010 в 11:03:43

Ни разу не видел самослив. Ибо вода уходит быстро. Потому, что шланг не нарощен таким же тонким, а вставлен в трубу большего диаметра. И всё работает прекрасно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

29.11.2010 в 11:17:19

Кстати, в старых машинах (механический КА) вероятность самослива больше... В новых (электроника) - больше паузы между окончанием работы насоса и открытием заливного клапана...

0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

29.11.2010 в 20:18:06

У меня подключена сейчас в другой квартире просто в трубу сливную без сифона, на уровне сантиметров 20 от пола. Уже полтора года без проблем.