Аватар пользователя
pankrushin

Местный

Регистрация: 19.01.2017

Ярославль

Сообщений: 3

19.01.2017 в 10:46:27

lev125 написал: УЗО типа АС. УЗО реагирующие на переменный ток утечки. Пользуются наибольшим спросом в нашей стране. Запрещены для продажи во многих европейских странах, так как являются устаревшими моделями и не соответствуют современным требованиям по безопасности. Выпускаются для продажи в третьих странах, в том числе и России.

УЗО типа АС бессильно: Импульсные источники питания - это телевизоры, видео, Dvd, компьютеры и т.д. Как можно этого не понимать?

Забыл - ещё электроника стиральных машин.

lev125, Доброго дня, товарищи, 05-01-2017 по 17-01-2017 был в Италии и имел честь видеть итальянские распред щитки в зданиях нового строительства: гостиницы, рестораны, жилые дома и квартиры. Так вот, я был удивлен: не в одном из них не установлены УЗО или диф автомат типа А. Только тип АС. К сожалению не всегда была возможность сфотографировать все, но вот некоторые удалось (см. вложение)

0
Аватар пользователя
pankrushin

Местный

Регистрация: 19.01.2017

Ярославль

Сообщений: 3

19.01.2017 в 10:48:49

Так что судя по европейским реалиям тип АС соответствует современным мерам электробезопасности!

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

19.01.2017 в 12:48:36

pankrushin написал: имел честь видеть итальянские распред щитки в зданиях нового строительства: гостиницы, рестораны, жилые дома и квартиры. Так вот, я был удивлен: не в одном из них не установлены УЗО или диф автомат типа А. Только тип АС

Ровно то же самое вы можете иметь честь увидеть в зданиях нового строительства у нас, нет никакой необходимости ехать аж в италию. И что вас так удивило?

0
Аватар пользователя
pankrushin

Местный

Регистрация: 19.01.2017

Ярославль

Сообщений: 3

20.01.2017 в 09:19:11

Radio написал:

pankrushin написал: имел честь видеть итальянские распред щитки в зданиях нового строительства: гостиницы, рестораны, жилые дома и квартиры. Так вот, я был удивлен: не в одном из них не установлены УЗО или диф автомат типа А. Только тип АС

Ровно то же самое вы можете иметь честь увидеть в зданиях нового строительства у нас, нет никакой необходимости ехать аж в италию. И что вас так удивило?

Radio, Дело в том, что если Вы внимательно прочитаете цитату перед моим комментарием #5908462, то прошу обратить особое внимание на то, что господин lev125 утверждает о запрещении продаж во многих европейских странах УЗО или диф.автоматов типа АС, т.к. они не соответствуют современным мерам безопасности. Поэтому в Италии (она относится к европейской стране) в распред щитках я хотел поголовно увидеть тип А, но отнюдь итальянцы ставят тип АС!

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

20.01.2017 в 09:23:42

pankrushin написал: обратить особое внимание на то, что господин lev125 утверждает о запрещении продаж во многих европейских странах УЗО или диф.автоматов типа АС, т.к. они не соответствуют современным мерам безопасности

Я давно на такую чушь внимания не обращаю и вам не советую :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.01.2017 в 01:18:27

pankrushin написал: в распред щитках я хотел поголовно увидеть тип А, но отнюдь итальянцы ставят тип АС!

В России многие ставят в щиты китайскую дрянь, да еще с завышенными номиналами. Где-то тут была тема о том что чувак повесил на группу 16А-розеток и кабель 3x2.6 ав номиналом 63 ампера. Шобыневыбивало.

И что, это значит что в России нормативы говорят о том что у 2.5 допустимый длительный ток 71 ампер? (1.13*63) А ведь итальянец, приехавший к нам, мог бы это увидеть и разместить на итальянском аналоге мастерсити как подтверждение своих домыслов о том что "на 2.5 можно 71А", русские так делают!!

По этой причине ваши аргументы не могут быть приняты. Вот было бы другое дело если бы вы привели соответствующие итальянские нормативы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.01.2017 в 01:19:27

Radio написал: Я давно на такую чушь внимания не обращаю и вам не советую :)

Сказал человек, у которого в домашнем щитке две советские АЕшки.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

22.01.2017 в 01:22:39

Alexey_Spb написал: Сказал человек, у которого в домашнем щитке две советские АЕшки.

Но ведь от того, что у вас в домашнем щитке больше двух аешек - он лучше не становится. :)

Кстати, у меня пробки, если вы запамятовали. Щиток ни разу не подвел, в отличие от многих других.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.01.2017 в 01:32:55

Radio написал: Но ведь от того, что у вас в домашнем щитке больше двух аешек - он лучше не становится. :)

Становится. Не буду спорить насчет количества АВ, но наличие УЗО и даже пресловутого реле напряжения сильно повышают безопасность.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

22.01.2017 в 01:37:15

Alexey_Spb написал: но наличие УЗО и даже пресловутого реле напряжения сильно повышают безопасность.

Блаженъ, кто вѣруетъ, тепло тому на свѣтѣ! :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.01.2017 в 01:40:50

Radio написал: Блаженъ, кто вѣруетъ, тепло тому на свѣтѣ! :)

Это ведь можно сказать и о вас :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

22.01.2017 в 01:42:18

Alexey_Spb, я ж в электричество не верю. :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.01.2017 в 02:16:06

Radio написал: Alexey_Spb, я ж в электричество не верю. :)

Radio, а что вы тогда тут делаете?) И про УЗО больше не говорите, люди сами же убиваются, а не электричеством) - ну перегрелся или упал, ударился головой, какое электричество?) - Никакого).

0
Аватар пользователя
h82u

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 27

28.08.2017 в 23:06:59

И никакого в итоге ответа) Каждый сказал, что думает, а общего решения, где нужны А, где АС - нет. Ни в книгах ни на форумах. Класс)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

28.08.2017 в 23:13:49

h82u, Нужны А, но по большому счету для самоуспокоения. А т.к. уровень этого самоуспокоения у каждого свой (плюс наличие лишних пиастров), то и решается все исключительно в индивидуальном порядке...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу