invNT
invNT
Новичок

Регистрация: 14.02.2010

Харьков

Сообщений: 21

04.12.2010 в 16:12:14

Dima007 написал : Подскажите, пожалуйста, модель производителей. А то искал Ханивелл не нашел такого, а по Априлэйр вообще ничего не нашел у Украине. Спасибо!

Я описал наш опыт с Aprilaire 600 http://www.aprilaire.com/index.php?znfAction=ProductDetails&category=5&item=600. "Безотходной" является модель 400 http://www.aprilaire.com/index.php?znfAction=ProductDetails&category=5&item=400, но она не годится для жесткой воды. Определенный интерес могут представлять и модели 700 и 350/360.

По Honeywell опыта нет, но конструктивно они похожи, причем ИМХО у Honeywell конструкция более проработана в деталях. Их экономичные модели можно посмотреть здесь http://yourhome.honeywell.com/home/Products/Humidifiers/Whole-House+Evaporative/SummaryList.htm и здесь http://yourhome.honeywell.com/home/Products/Humidifiers/Whole-House+Drum/SummaryList.htm

С покупкой могут быть траблы: я не смог найти предложений по Украине (ближайший Aprilaire в Москве), но потом благополучно купили на e-bay.

В принципе, мы уже общались на эту тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121762 Так что сейчас я просто отчитываюсь, что эти увлажнители таки работают ;). Честно говоря, было подозрение, что эти увлажнители - типа УЗ стиральных машин :) - если от обычных на полках супермаркетов идет заметный столбик пара, то работа этого практически не заметна, только запах сырого воздуха. К тому же, мы (вопреки рекомендации производителя - либо на горячем воздухе, либо на горячей воде) его включили на холодном воздухе/воде. Но система мониторинга показывает ровную линию влажности в серверной, а когда на выходные непредупрежденные сантехники сбросили давление - все их манипуляции остались на графике с точностью до 10 мин ;). Оговорюсь, что речь идет о промышленном использовании - серверной, где хоть и нет нормальной гермозоны, но и поступление "забортного" воздуха все-же минимально (зато есть кондиционер, хоть и "почти прецизионный").

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

04.12.2010 в 20:11:32

invNT написал : Я описал наш опыт с Aprilaire 600 http://www.aprilaire.com/index.php?z...ory=5&item=600. "Безотходной" является модель 400 http://www.aprilaire.com/index.php?z...ory=5&item=400, но она не годится для жесткой воды. Определенный интерес могут представлять и модели 700 и 350/360.

invNT, спасибо большое за такой обширный ответ! Я внимательно прочитал Ваш предыдущий ответ в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121762, но ни на сайте Априлэйр ни у Ханивелла просто ничего толком не нашел - все описано как для домохозяек. Хотя представительство Ханивелла находится в 2км от моего дома но они и слышать не слышали об увлажнителях, только знают краны, фильтры и радиаторы. :) Соответственно купить и то и то у нас нельзя. Но посмотрел на цену Априлэйр 600 и улыбнулся - 165 долларов. :) http://www.dealtime.com/Aprilaire-600/info. Такой можно даже просто так взять и поиграться дома. :) Правда я так и не понял принцип его работы, точнее как он может быть настолько эффективным. Ведь его заявленная производительность это 0,7 галлона в час или 3,23л/час. Посмотрел видео http://www.youtube.com/watch?v=O3kVqRi61Ug и так и не понял как он работает. Ведь воздух не проходит сквозь решетку! Подскажите, пожалуйста.

Спасибо!

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

04.12.2010 в 20:35:44

Dima007 написал : я так и не понял принцип его работы, точнее как он может быть настолько эффективным.....

А чего тут не понять. Это как раз тот способ который и вспоминал, что он самым минимальным потреблением энергии - проще говоря,

Ким написал : это увлажнитель с поверхностным увлажнением

На сетку и пористый материал капает вода через калиброванное отверстие а воздух уже выдувает или "снимает" с сетки влагу. Вот все. Дренаж - на всякий случай чтобы не залило. И из-за того что это простое как колесо - пэтому и стоит столько. А эффективность высокая скорее всего опять таки - скорость подачи воды такая что она до поддона и доходит а испаряется и уносится воздухом. Но все равно по поводу эффективности - "сумления беруть" - ну нельзя обмануть природу, как бы не реализовывался способ увлажнения, если надо какое-то количество воды столько будь добр и отдай, не больше и не меньше (разницу в единицы процента не учитываю)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

04.12.2010 в 21:08:40

Ким написал : Но все равно по поводу эффективности - "сумления беруть" - ну нельзя обмануть природу, как бы не реализовывался способ увлажнения, если надо какое-то количество воды столько будь добр и отдай, не больше и не меньше (разницу в единицы процента не учитываю)

Ким, ну я себе просто представить не могу как у него может быть такая производительность. На странице 4 этого документа - http://www.aprilaire.com/index.php?znfAction=Download&fn=186.pdf&u_fn=Aprilaire%20Automatic%20Humidifiers - показано принцип его работы. Указана производительность - 3,23л/час. Но не сказано о температуре и скорости потока воздухе в воздуховоде. Плюс я еще понимаю если б эта решетка была что-то вроди фильтра - чтоб поток воздуха продувал эту влажную решетку. А так она стоит параллельно потоку воздуха.

invNT - пожалуйста, просветите меня. А то уж больно сладким мне кажется этот продукт. :)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

04.12.2010 в 21:37:56

Dima007 написал : Плюс я еще понимаю если б эта решетка была что-то вроди фильтра - чтоб поток воздуха продувал эту влажную решетку. А так она стоит параллельно потоку воздуха.

Насколько я понял (по ссылке на ютуб что Вы давали) обводной канал воздушный там есть.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

04.12.2010 в 21:48:44

Ким написал : Насколько я понял (по ссылке на ютуб что Вы давали) обводной канал воздушный там есть.

А что это дает?

Ага, вижу - справа есть канал. :)

0
invNT
invNT
Новичок

Регистрация: 14.02.2010

Харьков

Сообщений: 21

04.12.2010 в 21:58:19

Dima007 написал : Указана производительность - 3,23л/час.

Не принципиально, но ИМХО немного меньше 0,7 * 3,79 = 2,65 л/ч. Честно говоря сам в эту цифру не верю, хотя "у них" так нагло врать не принято. По крайней мере для своего случая (на всем холодном) - уверен, что производительность много меньше, просто дилеры Carel нам неправильно оценили потребную паропроизводительность в 7кг/ч, потому все и работает :).

Dima007 написал : Но не сказано о температуре и скорости потока воздухе в воздуховоде.

Температура, если не путаю, 50-60С

Dima007 написал : Плюс я еще понимаю если б эта решетка была что-то вроди фильтра - чтоб поток воздуха продувал эту влажную решетку. А так она стоит параллельно потоку воздуха.

:eek: Стоп, Вы что-то не поняли. Воздух _проходит_ через "решетку"! Кстати, вот инструкция по установке Хонивелла: http://http://customer.honeywell.com/techlit/pdf/PackedLit/69-2516EF.pdf

Более подробно по видео по Вашей ссылке. Справа подключается круглый 150мм (6") воздуховод, по которому воздух нагнетается в корпус увлажнителя (0:08 сек - общий вид, на 0:20 сек отчетливо видно со снятой крышкой). Далее из-за избыточного давления воздух проходит _сквозь_ решетку-губку и попадает в большой прямоугольный воздуховод, на котором и смонтирован увлажнитель (т.е. задней стенки у корпуса увлажнителя нет - там большое прямоугольное отверстие, такое же прорезается в воздуховоде). То, что "губка" легко продувается можно заметить на 3:38 и 4:16. Сверху на "губку" капает вода (точнее - на кассету, в которую та вставлена, в кассете же - канавки и отверстия для более равномерного смачивания), избыток снизу собирается в дренаж. Дополню ответ Кима - дренаж не просто страховка, расход воды около 12л/ч (при этом испаряется менее 3) - чтобы смывать соли (иначе из-за повышения концентрации при испарении они намного быстрее бы откладывались). Ну и схема на 0:42 сек откровенно неудачна и вводит в заблуждение - там даже по форме корпуса угадывается 700 модель (со встроенным вентилятором, который забирает воздух из того же плоского воздуховода).

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

04.12.2010 в 21:59:40

А это и дает съем влаги с решетки за счет высокого давления с внешней стороны и разряжения за решеткой.

invNT написал : Температура, если не путаю, 50-60С

Не может быть. Максимальная температура воздуха в воздушном отоплении составляет не выше 40град.С

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

invNT
invNT
Новичок

Регистрация: 14.02.2010

Харьков

Сообщений: 21

04.12.2010 в 22:14:00

Ким написал : Не может быть. Максимальная температура воздуха в воздушном отоплении составляет не выше 40град.С

Не спорю, возможно мне эта цифра запомнилась как максимальная температура воды, если выбрана схема "холодный воздух - горячая вода".

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

04.12.2010 в 22:17:38

invNT написал : выбрана схема "холодный воздух - горячая вода".

Вот это "ближе к телу". ;) :) Если это так то использование горячей воды тоже повышает эффективность испарения.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

04.12.2010 в 23:20:48

invNT написал : Ну и схема на 0:42 сек откровенно неудачна и вводит в заблуждение - там даже по форме корпуса угадывается 700 модель (со встроенным вентилятором, который забирает воздух из того же плоского воздуховода).

Спасибо большое за такой обширный ответ! Теперь почти все понял. Единственное: скорость испарения в нашем случае напрямую зависит от скорости ветра и в меньше степени от его температуры. На видео если сравнить сечение главного воздуховода и байпаса то мне кажется, что через байпас пойдет процентов 5 воздуха, а то и меньше. А как в Вашем случае в серверной? Я б вообще пустил все через байпас. :)

Другой вопрос - как с каплями?

Про галлоны это тоже анекдот. Только сейчас узнал, что есть галлоны американские 3,79 и а классические или Британские - 4,55. Может у них и пар другой? :)

Инструкцию к Ханивеллу почитал. Спасибо! Вот только и у них и у АприлЭйр диаметр байпаса 150мм. А у меня вот целый воздуховод будет диаметром 200мм. :) Я так вижу, что придется пустить всю систему через байпас. :)

Еще раз спасибо invNT и Киму за помощь!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу