И по теме сообщение.
В том году нам меняли в рамках кап ремонта радиаторы на биметаллические Сантехпром БМ.
На момент замены стояли в одной комнате отключенный РифарМонолит, в другой Глобал стиль, в третьей чугуний, который там стоял с момента постройки дома.
До кап ремонта удлинитель ставил в том радиаторе, где по схеме подача снизу. Воткнул туда кусок алюминия вырезанный из лыжной палки. Прогреваться стал лучше.
Перед кап ремонтом очень активно боролся с подрядчиком, добиваясь изменения схемы подачи теплоносителя, чтобы сделали только сверху.
Так как в проекте у них была модель радиаторов указана конкретно Сантехпром БМ, то до согласования проекта общался с технологами этого завода и просил дать бумагу о том, что при нижней подаче их радиаторы не будут работать с высокой теплоотдачей (не будут полностью прогреваться).
Долго общался с технологом, потом долго общался с компанией, которая им эти радиаторы сертифицировала и там тема уже зашла не только о том, что могут не прогреваться, а и о том, по какой причине Рифар Монолит мог потечь и много еще о чем.
И они отказались дать такую бумагу. Мол при нижней подаче прогрев хуже, но не очень значительно.
Так вот, сделали кап ремонт с заменой радиаторов, стояков и разводки в подвале и вопрос исчез сам собой.
Сейчас блин не то, что проблема с непрогревом, а то, что даже при полностью выключенных радиаторах, труба стояка нагревает помещения так, что и радиаторы не нужны.
То есть, прогреваемость радиаторов получается, что сильно зависит от забитости труб стояков.
Скорости течения и объема протекающего теплоносителя.
Квартира в кирпичном хруще в 7 подъезде из восьми на втором этаже.
Элеватор стоит в 5 подъезда.
Так как активно пришлось заниматься еще и приемкой работ по кап ремонту, могу сказать, что в доме оказались не очень хорошо отапливаемые только комнаты в квартирах крайних подъездов на первом этаже, те, в которые теплоноситель поступал по схеме сверху вниз. Просто лишь потому, что на выходе из обратки там труба была чуть теплая.
Когда стали курить вопрос, выяснилось, что в элеваторе перепад давления на входе и на выходе недопустимый и из-за этого циркуляция теплоносителя была низкая.
И возник интересный момент - УК категорично не хотела заниматься вопросом. Мол не наше дело и все.
Магистральные трубы, по которым дом подключен к котельной, запитывают после нашего дома еще 3 дома.
И возникло предположение, что поставщик тепла умышленно снижал перепад давлений между входом и выходом теплоносителя, чтобы ниже по ходу магистральных труб другим домам тепла хватало.
И еще прикол - у соседа этажем ниже до кап ремонта стояла батарея из 15 чугунных секций и он мерз.
И категорично не хотел менять эту батарею при кап ремонте, считая, что будет хуже.
Но в итоге согласился.
Эту гармонь у него из квартиры выносили 4 человека.
Внутрь обрезка трубы невозможно было просунуть даже стержень от шариковой ручки, настолько там было все забито.
Поменяли на биметалл. Я ему еще говорю - имею возможность сделать так, чтобы перевернули схему подачи и в наш стояк сделали подачу сверху, так как участвую в проверке системы.
А он - не надо и так хорошо греет.