12.12.2010 в 19:32:26
А почему КИВ устанавливается именно на уровне верхней трети окна? В каком то сантехническом справочнике затертого года встречал рекомендации по установке приточки под окном за радиатором отопления. Приточный воздух сразу подогревается и нет тяги холодного потока по комнате.
12.12.2010 в 20:26:25
Dima007 написал : А откуда влажность берется в такую пору года?
Влажность из-за ремонтных работ, заливали пол, штукатурка стен и потолка и т.д.
Nolik написал : Не знаю как второй тип, но КЛАПАН КИВ-125, такая порнуха, что самую поганую китайчатину за нанотехнологии примите после него.
Второй клапан - это произведение нашего омского института, ставится под окном, возле батареи. Вживую не видела, да и если увижу - ничего не пойму, т.к. не спец совсем.
tonche написал : а как определили что вытяжка работает? нет притока и вытяжки не будет. скорее всего вентиляция у вас вообще не работает. клапаны в вашем случае обязательны
Что вытяжка работает определяли просто, при открытом окне подносишь спичку к вентиляции - она быстро тухнет.
Так что делать-то? Ставить приточные клапаны или нет? Или просто микропроветривание на окнах оставлять, только боюсь, что при наших морозах (все происходит в Сибири), уплотнительная резинка примерзнет.
12.12.2010 в 20:49:40
radlina написал : Так что делать-то? Ставить приточные клапаны или нет? Или просто микропроветривание на окнах оставлять, только боюсь, что при наших морозах (все происходит в Сибири), уплотнительная резинка примерзнет.
А что можно делать в такие морозы? Если в квартире идет ремонт то для такого времени использовать микропроветривание а вот по весне устраивать приточкую Имхо.
12.12.2010 в 23:47:35
Nolik написал : А кстати, разве мозможно такое что бы у ДСК 1 был контрофакт в таких количествах? И куда в таком случае смотрят производители оригинала?
Вряд ли у них контрафакт. Возможно купили технологию. Дальше уже лепят с другим названием и другого качества.
tonche написал : а тем про то как после замены окон на пластиковые перестает работать естественная вентиляция полно. конечно может что то и просачивается, но прекрасной работой вентиляции это не назовешь
Да никто и не спорит, что при установке окон перестаёт нормально работать вентиляция. Речь о том, что это не обязательное условие. Довольно часто бывает так, что после установки стеклопакетов тяга как была в канале, так и осталась. Для вытяжки ничего не поменялось. Изменилось место поступления воздуха в квартиру.
NAP написал : А почему КИВ устанавливается именно на уровне верхней трети окна?
Потому что в российском климате, чем длиньше путь зашедшего в помещение холодного воздуха, тем больше шансов что он не создаст дискомфорта для потребителя. Подача за радиатор отопления - хорошая идея. Если бы не один существенный минус. Зимой, в случае аварии на трассе, при выключенном отоплении радиатору будет Аминь.
13.12.2010 в 09:19:49
Соло написал : Потому что в российском климате, чем длиньше путь зашедшего в помещение холодного воздуха, тем больше шансов что он не создаст дискомфорта для потребителя. Подача за радиатор отопления - хорошая идея. Если бы не один существенный минус. Зимой, в случае аварии на трассе, при выключенном отоплении радиатору будет Аминь.
Похоже на то как открыта форточка окна? Но через форточку происходит и приток и вытяжка. По тому если ее поставить слишком низко то как таковой вытяжки теплых углеводородов не будет. А если мы ставим КИВ на приток то как бы на уровне форточки ставить не зачем. Имхо. Установка в любом месте на внешней стене в соответствии с меблированием комнаты. Ну типа такого.
А почему придет капец радиатору именно из за приточника? Он прикажет долго жить по другим параметрам быстрее. Как я понимаю приточник можно перекрыть в 0.
13.12.2010 в 17:50:36
Nolik написал : КИВ-125, такая порнуха
Что конкретно не устраивает?
13.12.2010 в 22:33:38
Arr написал : Что конкретно не устраивает?
Точнее сказать не устраивало, т.к. уже выкинул. 2 штуки. Не закрывает плотно, тянет очень сильно в закрытом положении. Соскакивали механизмы зацепления (при очень бережном пользовании) Там 2 сектора с шестеренками. Веревка бестолковая. Да все по идиотски сделано. Как выяснилось есть лучше,но я их не видел. Я бы конструкцию другую сделал. Два диска с прорезанными отверстиями, которые смещаются друг относительно друга при повороте. Но уже замуровал стены.
14.12.2010 в 01:28:25
NAP написал : Похоже на то как открыта форточка окна? Но через форточку происходит и приток и вытяжка. По тому если ее поставить слишком низко то как таковой вытяжки теплых углеводородов не будет.
Простите, вы вообще о чём?? Вы тему читали?? Какая форточка?? Откуда она взялась??
Какие углеводороды?? О лигированной стали ничего нам не скажете?
NAP написал : А если мы ставим КИВ на приток то как бы на уровне форточки ставить не зачем.
Бред полнейший.
А на что вы ещё можете поставить КИВ? На вытяжку?
А на уровне настенного календаря можно ставить клапан?
Для чего, по-вашему, вообще ставят приточные клапаны?
NAP написал : А почему придет капец радиатору именно из за приточника? Он прикажет долго жить по другим параметрам быстрее. Как я понимаю приточник можно перекрыть в 0.
Уважаемый. Приточный клапан делается не для того, чтобы его перекрывали при 0 градусов, а для того, чтобы он работал. По каким там параметрам гавкнется радиатор и главное когда - без разницы. Зато, если вырубили отопление и никого нет дома - встречайте проблемку.
14.12.2010 в 12:33:26
Соло написал : О лигированной стали ничего нам не скажете?
По степени легирования, т.е. по содержанию легирующих элементов, стали условно подразделяют на низколегированные (содержат в общем 2,5-5 % легирующих элементов), среднелегированные (до 10 %) и высоколегированные (более 10 %).:p
14.12.2010 в 13:03:38
Соло написал : Простите, вы вообще о чём?? Вы тему читали?? Какая форточка?? Откуда она взялась??
В рекомендациях по установке КИВ написано - устанавливать на уровне верхней трети окна. Как правило у этой части оконной конструкции расположена форточка. По этому и вопрос. Прежде чем выдергивать цитату нужно подумать. имхо.
Соло написал : Какие углеводороды??
Это утрировано, как бы продукт жизнедеятельности организма - биогаз (+ углекислый газ, влага и и и). Для не понятливых просто - пук (углеводород).
Соло написал : А на что вы ещё можете поставить КИВ? На вытяжку? А на уровне настенного календаря можно ставить клапан? Для чего, по-вашему, вообще ставят приточные клапаны?
Прошу прощения но Вы уже ответили:
Соло написал : Бред полнейший.
Соло написал : Уважаемый. Приточный клапан делается не для того, чтобы его перекрывали при 0 градусов, а для того, чтобы он работал.
Но и не иметь возможности полного закрытия он тоже не должен.
Соло написал : По каким там параметрам гавкнется радиатор и главное когда - без разницы. Зато, если вырубили отопление и никого нет дома - встречайте проблемку.
Ну с этим частично соглашусь.
15.12.2010 в 03:14:55
ssolovov написал : По степени легирования, т.е. по содержанию легирующих элементов, стали условно подразделяют на низколегированные (содержат в общем 2,5-5 % легирующих элементов), среднелегированные (до 10 %) и высоколегированные (более 10 %).
Супер.:swoon:) С этим разобрались.:)
15.12.2010 в 03:30:10
Вот это дешифруйте, если не сложно:
NAP написал : А если мы ставим КИВ на приток то как бы на уровне форточки ставить не зачем.
"Если ставим КИВ на приток..." - это что имелось в виду? "... на уровне форточки ставить не зачем" - почему?
NAP написал : Но и не иметь возможности полного закрытия он тоже не должен.
В некоторых клапанах полное закрытие приводит к конденсату или обмерзанию, поэтому в конструкции предусмотрена минимальная щель, способная пропускать около 5 м3/ч.
По-вашему 5 м3/ч способны создать какую-либо проблему??
15.12.2010 в 06:45:16
вы лучше скажите мне.
сколько будет стоить кив125 с бурением в Москве и сколько будет стоить 4 оконных клапана аереко с установкой
почему 4 клапана? они по мощности будут равнятся кив125.
15.12.2010 в 09:37:50
Соло написал : Вот это дешифруйте, если не сложно:
Вы так истерично рассказываете что я даже не знаю как спросить. Если бы я видел как работает КИВ то и вопросы не задавал бы. У меня проблемы с запотеванием в квартире нет но вопрос вентиляции интересует. И как бы в поиске вариантов. Прочитав про КИВ вот и появились вопросы. У нашей местности на фасадах подобного не встречал тоже. Так что не нужно писать против ветра. Прошу прощения. Вот фото из мануала. И все приточники на фото стоят именно в рекомендуемой зоне. Вот и возникает вопрос а можно их ставить в другом месте? Ведь есть простенок с окном выходит на балкон или лоджию застекленные. Ну и прочее. Может рядом с окном для предотвращения запотевания окна? Ну и прочее.
15.12.2010 в 23:34:21
NAP написал : Если бы я видел как работает КИВ то и вопросы не задавал бы. ... Прочитав про КИВ вот и появились вопросы. У нашей местности на фасадах подобного не встречал тоже.
О. Ну теперь понятно. Оказывается вы спрашивали про КИВы, а не утверждали.
Не подскажете, что в вашем сообщении указывает на то, что это был вопрос??
NAP написал : Похоже на то как открыта форточка окна? Но через форточку происходит и приток и вытяжка. По тому если ее поставить слишком низко то как таковой вытяжки теплых углеводородов не будет. А если мы ставим КИВ на приток то как бы на уровне форточки ставить не зачем. Имхо. Установка в любом месте на внешней стене в соответствии с меблированием комнаты. Ну типа такого.
Знаками препинания по назначению не пытались пользоваться?
Если вы считаете что тут на вас почему-то кто-то незаслуженно набрасывается, не стоит искать в этом заговор. Просто в следующий раз формулируйте точнее ваши замыслы.
NAP написал : все приточники на фото стоят именно в рекомендуемой зоне. Вот и возникает вопрос а можно их ставить в другом месте? Ведь есть простенок с окном выходит на балкон или лоджию застекленные. Ну и прочее. Может рядом с окном для предотвращения запотевания окна? Ну и прочее.
Ну если производитель рекомендует ставить в определённое место, значит у него есть на то свои резоны и основания??
Кстати, рядом с окном его ставят потому что под окном обычно располагается радиатор отопления. Холодный воздух, заходя в помещение, начинает опускаться. Восходящий тёплый поток от радиатора призван подготовить уличный воздух до комфортной температуры.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу