Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

23.12.2010 в 11:22:31

filvik написал : Там прошивка другая "на запах"

Дай догадаюсь: и крепится оно к потолку?

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2752

23.12.2010 в 11:25:52

Аникей написал : противопожарное УЗО вроде как не 30мА ?

Не встречал ни разу в этажных щитах, чтобы застройщик ставил УЗО 100 или 300ma.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.12.2010 в 11:31:11

waw0375 написал : этажных щитах

Вот это и хоца узнать, что там?

0
remont2010
remont2010
Местный

Регистрация: 31.03.2010

Москва

Сообщений: 111

23.12.2010 в 11:33:09

filvik, Технические условия: Расчетная мощность квартиры,определяемая проектом жилого дома, равна 14 квт с током 22А, при трехфазном вводе. В электропроекте есть записи: Руст=23,4квт Кс=0,6 Ррасч=14квт Iрасч=22,9А Вот как то так!

0
remont2010
remont2010
Местный

Регистрация: 31.03.2010

Москва

Сообщений: 111

23.12.2010 в 11:35:26

Возможно ли сейчас поставить узов квартирном щитке чтобы обезопасить линии света и не бегать на лестницу? И что с вопросом по разрыву нуля на лестнице, что не хватает для его защиты? вообще в уже собранном щитке возможно что то сильно не меняя добавить. скорректировать?

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

23.12.2010 в 11:40:59

remont2010 написал : И что с вопросом по разрыву нуля на лестнице, что не хватает для его защиты

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127728&page=2 пост 51 :)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.12.2010 в 11:41:12

remont2010 написал : Возможно ли сейчас поставить узо в квартирном щитке чтобы обезопасить линии света и не бегать на лестницу?

А зачем, чтобы УЗО в этажном щите выкинуть? Я бы так не делал.

0
remont2010
remont2010
Местный

Регистрация: 31.03.2010

Москва

Сообщений: 111

23.12.2010 в 11:45:49

Ink mast, Что за реле? Можно подробнее?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.12.2010 в 11:55:23

remont2010 написал : Вот как то так!

Осталось выяснить что в в щите на лестнице стоит, УЗО + АВ или дифф, чем Энергосбыт ограничил ваше потребление и защитился от воровства эл. энергии (желтенькое такое)? Хар-ки установленного устройства?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.12.2010 в 12:09:22

remont2010 написал : Что за реле? Можно подробнее?

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692&p=888524#post888524

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.12.2010 в 15:19:54

2remont2010

remont2010 написал : Возможно ли сейчас поставить узов квартирном щитке чтобы обезопасить линии света и не бегать на лестницу?

filvik написал : Осталось выяснить что в в щите на лестнице стоит,

И пост № 65!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.