касимов написал :
Зарубили у нас поквартирную СО
Да нет, я не про отопление, я про учёт ГВС по Правилам, с учётом температуры. Девайсы, перечисленные по вышеприведённой ссылке, они ведь заточены под учёт тепла, а не под определение положенной доли оплаты ГВС. Наверное, потому и улыбнулись. Если бы в паспорте хотя бы одного прибора была бы такая возможность (т.е. прибор мог бы строить гистограмму объёмов по температуре), то тогда оплата ГВС по температуре была бы абсолютно законна. А иначе получается неопределённость: ну получите Вы на этом счётчике среднюю температуру по потреблённому объёму 45 градусов, так ведь это бабушка надвое сказала: то ли это 90 градусов половину объёма шло, а вторую половину 0 градусов, то ли 50 градусов 90% объёма и 0 градусов 10% объёма.
У нас в околотке недавно был похожий по "логике разбирательства" случай, когда выяснилось, что некое серьёзное учреждение использует для коммерческого учёта потреблённой им электроэнергии на двух фазах ввода 0,4 кВ трансформаторы тока 600/5 А, а на третьей фазе - 800/5 А. Очевидно, что имел место длительный недоучёт. Но посчитать его точно - хрен получится, только верхнюю и нижнюю оценки можно дать.