Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2178930

Уважаемые мастера!Огромная просьба подсказать мне,как сделать правильный слив из накопительного водонагревателя Термэкс,30 литров,горизонталка.Вот фото(для наглядности):

Всё буду делать сам.Гибкую подводку(резиновые шланги) выброшу.Канализацию наверное немного переделать придётся.Если можно,ссылки или фото.Заранее спасибо.С уважением,Денис.
Вопросы:
*Нужен ли в водонагревателе магниевый анод?Или его можно выкинуть и поставить вентиль на слив воды?
*Нужно ли ставить вентиля на слив на все выходы из водонагревателя?Или достаточно одного выхода на слив на ОК?Где-то на форуме читал,что внутри водонагревателя трубка(ГВ) доходит почти до верха.Но это писали про вертикальный водонагреватель.А как в горизонтальном?
*Как вывести трубки в канализацию,что бы из неё не воняло?

Если хотите красиво, то убираете гибкую подводку и клапан, подключаете водогрей к водорозеткам жесткой подводкой никилированной или медью. Клапан и запорные краны ставите в сантехнический шкаф. В канализацию трубку вывести через заглушку, как на фото и засиликонить. Вонять не должно.
Магниевый анод нужен. Слив делаете с трубы холодной воды также в сантехшкафу.

На фото, с лева на право, первая заглушка, это анод (или как его правильно).

Первый с лева штуцер на Термексах обычно для очистки бака.Анод ставиться на ТЭН.

Не там точно анод. Я такой разбирал буквально, неделю назад. Думал для слива заглушка, раскрути, а там стержень сантиметров 20 к заглушке переделан. Спорить правда не буду.

SCB написал :
Если хотите красиво, то убираете гибкую подводку и клапан, подключаете водогрей к водорозеткам жесткой подводкой никилированной или медью. Клапан и запорные краны ставите в сантехнический шкаф.

Гениально!Как я сразу не допёр!Это потому что я тупой!Спасибо вам огромное.

SCB написал :
В канализацию трубку вывести через заглушку, как на фото и засиликонить. Вонять не должно.

Это я сам сделал и придумал.Только не силиконил,а через прокладку поставил.Значит так можно делать?Ну значит не совсем тупой,это уже радует!

SCB написал :
Магниевый анод нужен.

Понял.Убирать не буду.Кстати его уже и нет совсем.Так,слегка осалось что-то на штырьке.Менять надо наверное?

Косожихин написал :
На фото, с лева на право, первая заглушка, это анод (или как его правильно).

Абсолютно верно.

ден74 в каналью можно и не вести слив. Можно через длинную гибкую подводку (или не длинную), сливать в унитаз.

Косожихин написал :
Можно через длинную гибкую подводку (или не длинную), сливать в унитаз.

Да я сейчас всё равно ремонт всей квартиры делаю.ОдинТак что заодно уж сделать и в канализацию мне не трудно...Но ваш вариант на заметку оставлю,если что-то не получится,не влезет по размерам и т.д.Спасибо!

Косожихин написал :
Так,слегка осалось что-то на штырьке.Менять надо наверное?

Надо.Сколько уже стоит водогрей?Когда анода нет электрохимическая реакция начинает жрать медный ТЭН или сварочные швы.

пользователь написал :
Надо

пользователь написал :
Когда анода нет электрохимическая реакция начинает жрать медный ТЭН или сварочные швы.

Понял!Заменю...Завтра сфоткаю этот анод и выложу.А вы посмотите,надо или нет.Ладно?А то может послужит годок ещё.

пользователь написал :
Сколько уже стоит водогрей?

3 года.Поставил до ремонта ещё.На временной разводке года 2 работал.

Рекомендация завода-менять через год.Но тут зависит от воды.У меня сжирает за пол года.Вот как выглядит новый анод.

пользователь написал :
Вот как выглядит новый анод.

У меня также выглядел,только по размерам в 3 раза меньше.У вас наверное литраж бойлера больше.Завтра фото будет.

У меня на 80 л.Крови он с меня попил(и деньгов)немерянно.У меня слив зделан так.Повесил гибкую шлангу для того,чтобы можно было брать воду из бака когда нет давления на входе.Только собрал,паклю не успел обжечь.торчит не эстетично.Днём часто воду отключают и ночью постоянно,поэтому кидаю гибкий шланг в нужую ёмкость и наливаю сколько надо.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

А зачем так часто воду сливать?

Клапан штатный плохо работает. Но если на вводе в квартиру стоит хороший, то с этого надо тоже слив делать, при нагреве воды начинает капать.

2ден74 Кто это у вас и зачем намудрил с канализацией и косым фильтром на вводе?

пользователь написал :
Крови он с меня попил(и деньгов)немерянно

Расскажите поподробней,что сделал этот негодяй?

пользователь написал :
У меня слив зделан так.

Здорово!Я тоже буду делать что-то похожее...

AndyMirror написал :
А зачем так часто воду сливать?

Часто воду сливать не буду.Просто хочется сделать максимально удобно,если придется сливать воду и что-то ремонтировать.

AndyMirror написал :
Но если на вводе в квартиру стоит хороший, то с этого надо тоже слив делать, при нагреве воды начинает капать.

Простите,не понял...А на входах после основных вентилей тоже должны стоять подобные ОК?У меня не стоят...

AndyMirror написал :
Кто это у вас и зачем намудрил с канализацией и косым фильтром на вводе?

Это не фильтр,это счётчик ГВ!У меня они пока не опломбированы,поэтому я один снял,чтобы переделать конструкцию подвода ГВ.Мастер по установке счётчиков не справился(не было комплектующих).Поэтому пришлось временно подключить для проверки счётчика трассу.Мне это конечно не понравилось,да что уж теперь.Закон работает:"Сам не сделаешь-никто не сделает."Теперь вот кумекаю, как сделать,чтоб всё влезло и был везде доступ...Теперь про канализацию.На фото вы видите слив 100-микронных фильтров в канализацию.Делал сам.Туда же думаю присоединить и слив из водонагревателя.До счётчиков было вот так:

Как я обещал,выкладываю 2 схемы подключения водонагревателя к уже существующим водорозеткам.
1.Подвод ХВ и слив:

2.Отвод ГВ:

3.Разводка будет здесь:
В сантехшкафу буду ставить тройник с краном на ГВ для доступа воздуха(в начале планировал заглушку,но вентиль показался удобнее)

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1451

Зачем из нагревателя слив городить? Если нужно - прекрасно всё сливается накручиванием гибкой подводки на вход холодной воды, второй конец - в унитаз. Можно даже с горячей водой не мудрить - открывате любой конечный кран и воздух через него засасывается. Я понимаю, хочется схемами похвастаться, но они никакого откровения их себя не представляют. Для металлопласта уголки на 90 градусов использовать посредине - зачем? Его можно легко согнуть по месту.

ssrr написал :
Зачем из нагревателя слив городить? Если нужно - прекрасно всё сливается накручиванием гибкой подводки на вход холодной воды, второй конец - в унитаз.

Всё так,если бы ОК не стравливал воду.Её куда-то надо отводить.Кастрюльки и чашки ставить не хочется.Про них забыть можно.А что бы всё время шланг торчал в унитазе-это отказать!

ssrr написал :
с горячей водой не мудрить - открывате любой конечный кран и воздух через него засасывается.

Пробовал,не получается.Очевидно масса воды остающаяся в коллекторе и трассе слишком большая,для того чтоб воздух её втянул.Поэтому,как я понимаю,надо сперва слить часть воды,которая находится в трассе ГВ до самого верха трубки внутри водонагревателя,а потом уже делать слив с входа ХВ.

ssrr написал :
Для металлопласта уголки на 90 градусов использовать посредине - зачем? Его можно легко согнуть по месту.

Не получится.Слишком мало места.Посмотрите на фото.Водорозетки и выходы из водонагревателя расположены крест накрест(водорозетка ХВ слева,ГВ справа).Я думал,чтоб подешевле так сделать.Не пойдёт.Слишком крутой изгиб.А это уже зона риска.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Косой фильтр - это приблуда после запорного крана - он у вас вверх тормашками стоит - мусор из него оседает обратно в трубу - отвод от стояка быстрее зарастёт.

И штатный ОК травит через пимпочку, а к ней только шланг прикрутить можно, а его через дырочку в каналью.

И отдельного крана для слива достаточно самого по себе - всегда можно подводку присоединить.

Извините, что не совсем по теме
Хотелось бы обратить Ваше внимание на некоторые недостатки

  1. Прямой тройник на унитаз
  2. Слив с фильтров напрямую.

https://t.me/Santehnik_Moskva

AndyMirror написал :
Косой фильтр - это приблуда после запорного крана - он у вас вверх тормашками стоит

Теперь понятно!Это поставил мастер по счётчикам.Сейчас ещё можно переделать.Мне его перевернуть?Тут ещё вопрос:а разве на косом фильтре не стоит стрелка направления воды.Также как на ОК?Ну,типа,только одной стороной можно ставить?

AndyMirror написал :
а к ней только шланг прикрутить можно, а его через дырочку в каналью.

Так и хочу сделать.Я на схеме нарисовал.Только эту трубочку я хочу к сливу присоединить.Можно так делать.Если нет,то почему?

AndyMirror написал :
крана для слива достаточно самого по себе - всегда можно подводку присоединить.

Я вас понял.Вы говорите,что сама трасса(шланг в канализацию) не нужна.Можно,конечно.Только трубку от ОК всё равно вести надо и в "каналью" бросать.Здесь цена вопроса-тройник полдюймовый и пара штуцеров с хомутами.

Здравствуйте,рад вас видеть у себя в теме.

master.msk написал :

  1. Прямой тройник на унитаз

Извините,но там ещё не доделано.Там ещё минимум одно колено будет.Но мне тройник с коленом под 45" не подойдёт.Я тогда унитаз не смогу поставить.Унитаз будет приставной и стоять по центру.

master.msk написал :

  1. Слив с фильтров напрямую.

А почему нельзя напрямую?Кстати,вчера смотрел альбомы ДОКИ,у него там тоже сделано напрямую.Если вы имеете ввиду,что теоретически заражение воды может быть,так слив кранами отсекается.Да и вода под напором сильным идёт.Так что,это вряд ли.
P.S.почему-то не открывается вложение PDF....

Регистрация: 06.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 22

ден74 написал :
Мне его перевернуть?Тут ещё вопрос:а разве на косом фильтре не стоит стрелка направления воды.Также как на ОК?Ну,типа,только одной стороной можно ставить?

Дело не только в стрелке. Отстойник должен смотреть вниз. Иначе не прочистить толком и шар с уплотнителем в кране будут исшоркиваться абразивом при открытии-закрытии. Измените его положение таким образом, чтобы соблюдалось направление по стрелке и пробка была снизу.

Регистрация: 06.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 22

ден74 написал :
трубку от ОК всё равно вести надо и в "каналью" бросать

Рискуете получить полный бак канализационных тварей. В нижней части бойлера для них самая благодать. А учитывая, что термексовские клапана могут травить в ХВ, будет совсем не кошерно. И СанПиН не велит. Вариант 1: кидать при работе бойлера трубку в банку. Вариант 2: поставить воронку и сифон, в данном случае сухой, а трубку с клапана закрепить так, чтобы с воронкой не соприкасалась. Кстати трубки с фильтров просятся туда же

ден74 написал :
Здравствуйте,рад вас видеть у себя в теме.

Доброе утро!

ден74 написал :
А почему нельзя напрямую?

Вот обсуждалось подробно.

https://t.me/Santehnik_Moskva