Balhash
Balhash
Новичок

Регистрация: 10.01.2011

Аксай

Сообщений: 10

13.01.2011 в 00:09:38

(АНДРЕЙ) Это как раз и так понятно.И вода в бачке всегда есть. Вопрос куда должен воздух деваться в таком варианте - об этом думают те кто делают такое !!!....

0
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
Новичок

Регистрация: 10.01.2011

Киев

Сообщений: 69

13.01.2011 в 00:38:33

Тройник на бачек должен быть в самой верхней точке,заполнять систему медленно через обратку.Тут был совет переделать в закрытую систему и я тоже склоняюсь к этой мысли тогда наверху воздухоотводчик, в обратку мембранный бак,группу безопасности в подачу если нет маевские в радиаторы.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

13.01.2011 в 03:46:41

а как вы думаете в данном случае,есть ли вода в трубе идущеи к бачку?если воды в трубе нет ,то пополнить систему она не сможет и работает только как перелив ,соответственно отсюда и завоздушивания ,на сколько знаю в открытои системе бачок находится в верхнеи точке, служашии как воздухоотводчиком и подпиткои в системе

0
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
Новичок

Регистрация: 10.01.2011

Киев

Сообщений: 69

13.01.2011 в 10:20:13

Заполняя систему через обратку нужно как можно больше слить воды через трубу.Бачок в верхней точке хорошо,но как видно на фото в помещении ему места нет ,а на чердак наверное поленились вывести.

0
Balhash
Balhash
Новичок

Регистрация: 10.01.2011

Аксай

Сообщений: 10

13.01.2011 в 10:41:59

Пристройка с низкой односкаткой без чердака.Построилась перед газификацией.Котёл в конце ската....

0
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
Новичок

Регистрация: 10.01.2011

Киев

Сообщений: 69

13.01.2011 в 10:58:06

Тогда можно попробовать поместить плоский бачок под потолок в помещении.

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

13.01.2011 в 23:21:27

2 Balhash. "Сейчас быстро завоздушивается левое плечо из 2 радиаторов" - это значит, что это плечо негерметично и подсасывает воздух, т.к. система отопления сделана типа "под разряжением". Автоматический развоздушиватель в такую систему ставить нельзя, сольется.

0
Balhash
Balhash
Новичок

Регистрация: 10.01.2011

Аксай

Сообщений: 10

15.01.2011 в 16:33:08

Если систему сделать закрытой будет ли работать естественная циркуляция?

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

15.01.2011 в 17:29:13

Эскюзьми за оффтоп. На первом фото виден циркуляционный насос. Правильно ли он установлен? Я про то, что "коробочка" снизу.

0
Vodya
Vodya
Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

15.01.2011 в 18:51:27

Balhash написал : Если систему сделать закрытой будет ли работать естественная циркуляция?

Каэш )

Тундра написал : "коробочка" снизу.

Категорически запрещено так делать, ибо насос вообще-то желательно при первом запуске развоздушить, открутив плоский винт сбоку - польётся вода. Несильно, и вряд ли затечёт в коробку с клеммами, но может найтись и везунчик :) Либо из другого места польётся, и затечёт. 2Balhash
Мне эта вариация с бачком кажется идиотской, особенно совместно с воздухоотводчиком в любом месте системы. Как тут правильно отметили - либо бачок вверху, либо расширительный (закрытая система+1атм давления).

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

15.01.2011 в 19:07:02

Vodya написал : Категорически запрещено так делать, ибо насос вообще-то желательно при первом запуске развоздушить, открутив плоский винт сбоку - польётся вода

А то я уже засомневался ))) Во вложенных инструкциях к насосам грундфос (а судя по внешнему виду это он и есть) в цветных картинках даже нарисованы схемы "что такое хорошо и что такое плохо" ))))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.