28.10.2018 в 23:59:07
#6459330
Олегович написал: Дмитрий, зачем мне руководствоваться правилами, написанными за 10 лет до того как первый биметалл появился на рынке?
Глянь Норматив , действующий на сегодняшний день и в нём не отменяется требования 85года
СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
6.4 Отопление, теплоснабжение и теплогенераторы
6.4.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
29.10.2018 в 00:06:17
#6459336
BV написал: Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более. Последнее - вполне относится к однотрубным системам
В теплоснабжении не может идти формулировка Трубопроводы воды, движение воды , а только теплоноситель, поэтому никоим образом этот пункт не должен относится к теплоснабжению, а только к водопроводу, в котором именно вода, а не теплоноситель.
29.10.2018 в 00:24:04
#6459352
Technik-san, Действующий. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (Докипедия: СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)
6.3.11 Скорость движения пара в трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения следует принимать: а) в системах низкого давления (до 70 кПа на вводе) при попутном движении пара и конденсата - 30 м/с, при встречном - 20 м/с; б) в системах высокого давления (от 70 до 170 кПа на вводе) при попутном движении пара и конденсата - 80 м/с, при встречном - 60 м/с. Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006. 6.3.12 Трубопроводы допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в трубопроводах: из стальных труб - 0,25 м/с и более; из медных и полимерных труб - 0,1 м/с и более. В горизонтальных поквартирных системах отопления допускается прокладка трубопроводов без уклона.
(Докипедия: СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)
Взято тут
Technik-san написал: В теплоснабжении не может идти формулировка Трубопроводы воды, движение воды , а только теплоноситель, поэтому никоим образом этот пункт не должен относится к теплоснабжению, а только к водопроводу, в котором именно вода, а не теплоноситель.
Возможно не лучшая формулировка, но вопрос не ко мне.
29.10.2018 в 00:26:43
#6459356
Technik-san написал: Норматив , действующий на сегодняшний день и в нём не отменяется требования 85года
Не действующий.
Взято тут
Название документа: СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
Номер документа: 73.13330.2012
Вид документа: СП (Свод правил)
Принявший орган: Минрегион России
Статус: Недействующий
Опубликован: официальное издание
М.: Минрегион России, 2012 год
Дата принятия: 29 декабря 2011
Дата начала действия: 01 января 2013 Дата окончания действия: 01 апреля 2017
29.10.2018 в 00:33:44
#6459365
Technik-san, Да, про одно-трубные вывод мой. А в остальном - к разработчикам, так как "мопед не мой" :)
Ссылка на документ есть выше...
29.10.2018 в 00:36:27
#6459368
BV написал: Не действующий.
А так ))
6.4 Системы отопления и теплоснабжения, теплогенераторы 6.4.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует. Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление.
29.10.2018 в 00:43:58
#6459375
Technik-san написал: В Нормативке вообще не идёт речь об однотрубной системе теплоснабжения.
если это относится к моему выводу - то да, про скорость именно для однтрубных не сказано.
Если говорить вообще о однотрубной системе, то она встречается в нормативке, см ниже и далее по тексту
29.10.2018 в 00:46:12
#6459377
Technik-san написал: А так ))
Так лучше :) Итого - имеем два разных документа. Оба действующих. И некоторые нестыковки....
СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
29.10.2018 в 00:50:10
#6459381
BV- речь шла про уклоны подводки к отопительным приборам и я привёл конкретный пример и номер пункта с дословной и точной формулировкой действующего на сегодняшний день Правила. Предметно опровергнуть, либо указать на ошибку вы не смогли, значит придётся соглашаться. Ссылку на весь СП приводить не надо, достаточно указать номер статьи или пункта из него, где есть противоречия. Кстати, подводка к отопительным приборам это одно, а трубопроводы,стояки, магистрали и трассы - это совершенно другое ))
29.10.2018 в 00:59:52
#6459385
Technik-san, В том документе, который привели вы, несомненно конкретно указаны подводки. Я Вам и не указывал на ошибку - я привел еще один действующий документ по отоплению. И там и там идет речь про уклоны в разных формулировках.
29.10.2018 в 01:05:39
#6459387
Technik-san написал: Кстати, подводка к отопительным приборам это одно, а трубопроводы,стояки, магистрали и трассы - это совершенно другое
Где почитать об этом?
Technik-san написал: Ссылку на весь СП приводить не надо, достаточно указать номер статьи или пункта из него, где есть противоречия.
Вы откройте ссылки на докипедии - она позволяет прямо ссылаться на пункт, что я и сделал. docs.cntd - не умеет делать ссылки на абзац там всего лишь дубль ссылки на предмет того, что и этот документ действующий
29.10.2018 в 10:30:36
#6459545
Олегович написал: Уклон для монтажа радиаторов не нужен, при боковом подключении даже из маевского бывает воздух не выходит, весь уходит в стояк.
Олегович, да не просто бывает, а вообще никогда не требуется маевского трогать.
27.11.2018 в 08:47:52
#6485946
Привет всем, похожая ситуация, посоветуйте как "правильно" соединить чтобы вся конструкция работала? В данный момент греется только половина верхнего радиатора, подача идет снизу. Нижний радиатор совсем холодный. Соединение идет по правой стороне патрубком 3/4, подача и выход с левой стороны, если смотреть на радиатор. Стояк отопления 3/4, в него вварен байпас 1/2 кусок трубы, стояк огненный, не прикоснуться, а батареи холодные :)
Ситуация сложная ввиду того что места в углу стены оч мало, помещается только 4 секции батареи до двери (за стеклянными дверьми холодная лоджия) и разворачивать радиатор на соседнюю стену тоже крайне не хочется.
Я так понимаю снизу не может "продавить" поток всю конструкцию, тогда непонятно за счет чего нагревается верхняя часть радиатора. Идеи уже совсем хайповые возникают - вплоть до установки циркуляционного насоса малой мощности в соединение радиаторов с левой стороны.
09.08.2019 в 13:22:44
#6665289
Уважаемые форумчане, подскажите, какая схема эффективнее при однотрубной системе с верхней подачей воды и двумя радиаторами на стояке?
09.08.2019 в 18:25:56
#6665439
dpalenov, все примерно одинаково будут работать, только для первого варианта между радиаторами нужны трубы достаточного сечения, начиная от честного ДУ20 до ДУ25.
10.08.2019 в 07:15:01
#6665698
dpalenov, вот такая что на фото, только исполнителей неспроста будет найти для реализации.
Единственное, у меня на фото подача снизу
11.08.2019 в 20:23:08
#6666572
СтОит ли "копья ломать"? Топикстартер наверняка уже решил проблему или смирился настоящей для него действительностью.
Дату начала этой темы смотрели?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.08.2019 в 20:25:32
#6666574
Олегович написал: вот такая что на фото, только исполнителей неспроста будет найти для реализации.
Да, Вы талантливый сварщик. Но показанное Вами на фото подсоединение радиаторов для однотрубки - является неверным и неграмотным. При всем моем уважении к Вам.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.10.2019 в 14:32:24
#6704334
Добрый день, уважаемые форумчане. Дабы не плодить темы, решил написать здесь. Проблема схожа с топикстартером. Необходимо подключить второй радиатор к уже установленному. В комнате закончен ремонт и перезимовано несколько зим, но температура в отапливаемое время не устраивает. Комната угловая, одна из стен восточная, вот на ней и планирую поставить еще один радиатор. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить его ? Система однотрубная, труба в полу 32, оводы на радиатор 25, байпас есть, греет всё двухконтурный котел.Есть один момент, размеры разные у радиаторов. Уже установленный 5001200, дополнительный 30012000. Заранее благодарен за советы.
07.10.2019 в 15:24:15
#6704375
shadoow, врезать в лежак точно так же, как и уже имеющийся. "к уже имеющемуся" замучаетесь подключать. Байпас какого диаметра?
07.10.2019 в 17:08:52
#6704443
Mazayac, врезать крайне не хотелось бы. Трубы под ламинатом, а там стяжка залита. Про диаметр точно не скажу, заехали когда полы были залиты. Собственно о наличие байпаса узнал косвенно, перекрыв один из радиаторов. А вот такой вариант монтажа корректен ?
08.10.2019 в 00:19:31
#6704751
shadoow, кран из середины - на левый радиатор перенести, трубы между радиаторами - с ДУ не меньше двадцатки - тогда должно заработать.
08.10.2019 в 12:04:41
#6704964
Mazayac, а то что размеры радиаторов разные, может повлечь за собой негативные последствия ? И еще вопрос, регулировать температуру на отдельном радиаторе игольчатым краном в такой схеме не получится ?
08.10.2019 в 13:06:03
#6705006
shadoow, никаких последствий, только странный вид :) Регулировка станет зависимой - для обоих радиаторов сразу. Что абсолютно нормально, если они в одной комнате.
13.10.2019 в 08:17:19
#6708134
Купили частный дом, где вся чистовая отделка сделана. Как мне теперь узнать подача в радиаторы отопления (биметалл или алюминиевые) сверху или снизу? Уважаемые специалисты, подскажите. Так как хочу к существующему радиатору подключить дополнительный
13.10.2019 в 10:08:32
#6708173
KostyaNN, так фото хотя бы того, что есть.
13.10.2019 в 12:31:17
#6708215
Mandalore105, там все трубы в стены замурованы
13.10.2019 в 13:36:01
#6708250
KostyaNN написал: Купили частный дом, где вся чистовая отделка сделана. Как мне теперь узнать подача в радиаторы отопления (биметалл или алюминиевые) сверху или снизу?
KostyaNN написал: все трубы в стены замурованы
ИМХО (IMHO)
13.10.2019 в 13:38:51
#6708252
KostyaNN, какие упорные посетители пошли. Фото радиатора со стороны подключений давайте. Радиатор в стену не замурован.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу