Slawa написал : центральный блок пожарной сигнализации - к УЗО
"7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.)."
20.06.2006 в 14:20:34
Slawa написал : центральный блок пожарной сигнализации - к УЗО
"7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.)."
Следование моим советам вредит кошельку
20.06.2006 в 14:52:24
Питание системы пожарной сигнализации так и так резервированное (или АВР по разным вводам, или ИБП с аккумулятором, или просто встроенный аккумулятор), так что данный пункт на нее не распространяется. Этот пункт скорее относится к средствам пожаротушения - вытяжкам, насосам, лифтам и пр. Непонятно, кстати, почему в качестве примера электроприемника, чье отключение опасно для потребителей, выбрана именно СИГНАЛИЗАЦИЯ. Это неверно, отключение сигнализации не несет прямой опасности, только косвенную...
20.06.2006 в 15:18:10
2BV
Жизнь - она вообще суровая шткука... Никто не обещал вечного праздника...
20.06.2006 в 15:45:56
avmal написал : Если есть хорошая "земля", то и УЗО не надо ...
Это разные меры защиты, защищающие от разных опасностей. Постановка вопроса "или УЗО - или "земля"" неуместна.
20.06.2006 в 21:51:50
2avmal
Предупреждение за размещение недостоверной информации.
21.06.2006 в 09:29:35
Slawa написал : Да как обычно - центральный блок пожарной сигнализации - к УЗО (фаза и рабочий ноль), к блоку - датчики. В чем затруднение-то? Или у нас теперь к любому противопожарному оборудованию обязательно датчики надо подключать?
Я имел в виду какой осел назвал входное УЗО выполняющее в основном функцию что-бы не воровали (УЗО Чубайса), противопожарным. у этого УЗО столько-же противопожарных функций как и у автомата (срабатывающего по КЗ или перегрузке проводов). Так что от пожара - пожарная сигнализация, а от утечек УЗО.
21.06.2006 в 13:15:13
2filvik Неправильно... Локальная утечка в 150мА способна выделить энергию порядка 20-30вт(это данные МЧС). Это вполне хватает для разогрева точки утечки и обугливания изоляции в зоне этого точечного пробоя.... В результате наступает лавинообразный процесс - наступление точечного пробоя, выделение тепловой энергии, необративые разрушения изоляции вокруг очага пробоя, увеличение проводимости пробоя -> и дальше по кругу -> увеличение тока утечки, увеличение выделяемой мощности, еще большее разрушение изоляции -> увеличение тока.... Вот от этих напастей и защищает противопожарное узо.
21.06.2006 в 13:30:02
DMC
Это-таки мощность, а не энергия. С учётом того, что подобные аварии нередко развиваются при превышении напряжения, может оказаться и все сорок ватт. :( А УЗО на 300мА и не дёрнется...
Следование моим советам вредит кошельку
21.06.2006 в 14:33:32
filvik написал : Я имел в виду какой осел назвал входное УЗО выполняющее в основном функцию что-бы не воровали (УЗО Чубайса), противопожарным.
Дык, пожарники и назвали. Это они, а не Чубайс, предписывают ставить такое УЗО (инспектора), причем именно для противопожарной безопасности. Я понимаю, что, строго говоря, название неверное (так же, кстати, как "селективное" УЗО), но что поделать, терминология устоялась.
21.06.2006 в 15:14:15
2ВТБ!
Да, конечно же мощность. Почему не дернется? УЗО на 300 мА может иметь уставку 150-300мА... Ну не нравится 300, поставь 100мА... Какие проблемы-то?
21.06.2006 в 15:43:08
DMC
Мне не нравится, что допускается при УЗО 300мА оставлять часть групп без дополнительной диф.защиты. 100мА - более адекватная защита для проводки 3*1.5.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу