Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

22.02.2011 в 02:08:46

bed написал : Пока выхода не вижу.

пост №25

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125049

22.02.2011 в 02:09:36

bed написал : Теплые водяные полы, правда без насосов, на балконах и лоджиях тоже сделали.

Вряд-ли они будут работать без насосов, из-за воздушных пузырей, или их врезали последовательно в стояк....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125049

22.02.2011 в 02:13:24

Палецкий написал : пост №25

Палецкий написал : если в тех квартирах попридавливать нижние балансировочные краны,

bed написал : бригада "диких" шабашников, от которых требовалось сделать именно "тепло и уютно", что они и выполнили. Теплые водяные полы, правда без насосов, на балконах и лоджиях тоже сделали.

bed написал : В результате из стены выходят трубы и подсоединяются к радиатору.

Наивно полагать, что балансировачные не выкинули (как вредную и непонятную деталь) и не поставили шаровые :)

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

22.02.2011 в 02:17:11

Палецкий написал : Ну, вот, смотрите

доктор вы что то с оборотами переборщили..) ставим два насоса..и не потому что обратка льётся взад..а чтоб наверняка)

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

22.02.2011 в 02:19:57

BV написал : Или... купите побольше хорошей МП трубы и тащите к себе от котельной по лестнице свои личные стояки....

сансэй написал : обводной байпас с трёхходовым в основании

как то так..

0
bed
bed
Новичок

Регистрация: 18.07.2010

Симферополь

Сообщений: 20

22.02.2011 в 02:20:28

BV написал : Наивно полагать, что балансировачные не выкинули (как вредную и непонятную деталь) и не поставили шаровые

Именно так и сделано! Статью разнес с сопроводительным обращением (во вложении). Делать отдельную врезку никто не даст. Вот тут уже будут действовать...

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

22.02.2011 в 02:23:38

сансэй написал : ставим два насоса..и не потому что обратка льётся взад..а чтоб наверняка

Хм ..а почему бы и нет! Но тогда автору прийдется поставить в общей сумме 10 насосов ..квартира превратится в котельню :(

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

22.02.2011 в 02:38:17

Палецкий написал : Но тогда автору прийдется поставить в общей сумме 10 насосов

у меня схемы не открываются(..но смысл один..насосы на стояки..по тому как хлебать щи вилкой не к чему..

0
bed
bed
Новичок

Регистрация: 18.07.2010

Симферополь

Сообщений: 20

22.02.2011 в 02:39:11

Тут мне посоветовали ТАКОЕ. Как ваше мнение?

...насос, включённый последовательно с отопительным прибором (вложена схема). Потери давления в отопительном приборе 30...100 Па, расход теплоносителя 50...150 кг/час. Насосик нужен крошечный (с мокрым ротором) или с байпасом, перепускающим себе на всас ~ 90% расхода; избыток напора гасить в шайбе, установленной на напоре насоса до отпайки на байпас. При работе насоса шаровой кран на обратке должен быть закрыт и наоборот. Подача насоса должна соответствовать расчётному расходу теплоносителя через отопительный прибор, этого можно добиться выбором дроссельных шайб или других сужающих устройств...

0
Вложение
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

22.02.2011 в 02:41:49

bed написал : Тут мне посоветовали ТАКОЕ

сансэй написал : но смысл один..насосы на стояки..по тому как хлебать щи вилкой не к чему..

как то так..

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

22.02.2011 в 02:45:03

bed написал : Как ваше мнение?

Насос будет качать воду из ближних радиаторов по кругу ИМХО

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу