Горын 68
Горын 68
Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 902

16.03.2011 в 22:54:50

Димэн написал : Извините, я не понял а что Вы докручивали?

Когда вы подплавленные папу-маму соединяете,для лучшей сплавляемости и исключения несхватившихся поверхностей одну из труб необходимо проворачивая( или прокручивая) плотно притереть. Тогда вы получаете внутри однородное качественно "застывшее" соединение. Извиняюсь если бестолково объяснил..... в голове всё чётко и понятно,а словами возможно неправильно или неточно. Мне легче показать ,чем описать...:confused:

0
Горын 68
Горын 68
Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 902

16.03.2011 в 23:00:10

Крестьянин написал : А фото лопнувшего ППР так кстати ни кто и не выложил.

Лопнуть может только некачественно спаянный стык.
ПП держит 12 атмосфер ( ил пардон 15?) ,а самое большое в многоэтажках если не ошибаюсь - 9 атмосфер при опрессовке отопления. Если не прав - пусть опытные специалисты меня поправят....

0
stager
stager
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

16.03.2011 в 23:02:10

Горын 68> Так вот чтобы вы на мне не зарабатывали - я изучу схемы монтажа,

Я только за.Поверьте не против того что бы делали сами, а против бездумного применения.Критерии выбора материала не только в его низкой себестоимости(что уже заставляет задуматься)и простоте монтажа.Перечислять не буду, в данном форуме, интернете полно информации.

0
Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

16.03.2011 в 23:05:12

У ППР допустимая температура воды 80гр. Выше извените. Тут недавно был случай: Местный сантехник пару лет назад переделал стояк горячей воды с 0 по 9 этаж. В конце февраля (у нас стояли морозы под -30)
Приходит и показывает порваный кусок трубы из ппр. (от внутренего слоя осталось мм 2 (на вид будто химией изьело) и небольшой разрыв оболочки алиминия) Сори телефон тогда сел. Далее произошел разговор.: Я: Ты откуда это принес? Он: Да во так и так стояк поменял, всего два года прошло и вот (расказывает мне историю) : Жилец пошел головы мыть, намылиль и тут трубу прорвало его чють паром не убило. Я: Паром?
Он: Ну да Я: И сколько у тебя температура воды в стояке? Он: Я откуда знаю? Я: Так епт термометр в подвале то есть? (дому лет 20) Он: Нет Я: Совсем нет? Он: Ну есть кокието но они не показывают Я: А поменять то не судьба? У тебя же превышение темпы идет по стоякам и тд и тп (уже и не помню) Он: А зачем её регулировать? Я: Ты что ****? (ну немного сгорачился)
Он: Нет я сантехник - 40 лет отработал. (ему лет 70 уже). Вот так.

0
Горын 68
Горын 68
Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 902

16.03.2011 в 23:36:13

Полипропиленовые трубы Трубы ПП имеют широкую область применения. Во многом благодаря тому, что данный продукт имеет несколько очень хороших свойств. Во-первых, этот материал химически стоек, лишь только некоторые сильные окислители способны воздействовать на него. Во-вторых, полипропилен достаточно твердый и хорошо противостоит механическим воздействиям. В-третьих, этот материал начинает размягчаться только при температуре более 140oС (что идеально подходит для горячей воды, температура которой не превышает 100oС). Поэтому полипропиленовые трубы для отопления и водоснабжения прочно заняли свою нишу в сфере бытовых коммуникаций. Помимо этого, полипропилен используют и при производстве тары, мешков, предметов быта и прочего. Производство полипропиленовых труб на нашем предприятие проходит в соответствии с техническими условиями, закрепленными в ГОСТе, с использованием только качественного сырья. Полипропиленовые трубы (ПП) и фитинги к ним подробно представлены (с описанием и фото) в соответствующем разделе сайта.

С сайта www.sbm-stroy.ru насколько правдиво про 140градусов не знаю... но интересно.

0
Саня
Саня
Местный

Регистрация: 02.04.2008

Калининград

Сообщений: 189

16.03.2011 в 23:56:45

Горын 68 написал : Когда вы подплавленные папу-маму соединяете,для лучшей сплавляемости и исключения несхватившихся поверхностей одну из труб необходимо проворачивая( или прокручивая) плотно притереть. Тогда вы получаете внутри однородное качественно "застывшее" соединение. Извиняюсь если бестолково объяснил..... в голове всё чётко и понятно,а словами возможно неправильно или неточно. Мне легче показать ,чем описать

Я конечно извиняюсь что влез в ваши споры , я не профи в вопросе ППР, но прокручивать или проворачивать категорически нельзя, это я уяснил перелопатив весь тырнет перед тем как собрать СО в доме.

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

17.03.2011 в 00:20:18

Технология пайки, самое главное.

Перед пайкой требуется проверить, как труба и фасонные части, входят в насадки. Проверяют в холодном состоянии, труба и фасонные части, не должны зайти в насадки. При нагреве трубу нельзя, крутить или вытаскивать, что бы посмотреть. На трубе следует делать, отметки глубины посадки трубы, в насадку, это исключит возможность передавить, не до конца засунуть трубу и позволит правильно отсчитать нужные секунды, на нагрев. Отчет начинают после полной посадки детали и трубы, в нагревательный элемент. Разогретые детали, вставляют сразу исключая искривление место пайки. Когда трубу и деталь соединяют, трубу можно выровнять, на угол 5 градусов, во время посадки разогретой трубы, в разогретую фасониную.
На трубу и деталь, после того как их соединили, нужно дать осевое давление (вроде так, не помню уже), равное трем периода нагрева. Лучше до тех пор, пока шов не перестанет обжигать место руки, между большим и указательным пальцем руки. Запрещается крутить трубу, в это время. Трубы перед пайкой должны быть чистыми, обезжиривать не надо, просто протереть достаточно. При пайке, верхний слой снимается когда детали входят в паяльник.

0
Горын 68
Горын 68
Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 902

17.03.2011 в 00:34:57

Саня написал : но прокручивать или проворачивать категорически нельзя,

Ну вот яж говорил,что бестолково объясняю.....:o

  • проворачивать - не в смысле "наматывать" ,а при осевом давлении (спасибо за умный термин!) .... одна рука держит,а другая вдавливает с лёгким вращением -от себя-на себя.
    О! Пример. Натятите шланг на штуцер ( ну или трубу...)- точно также будете рукой его "шевелить" чтобы лучше сел. вот как то так....
0
Саня
Саня
Местный

Регистрация: 02.04.2008

Калининград

Сообщений: 189

17.03.2011 в 00:56:29

Горын 68 написал : одна рука держит,а другая вдавливает с лёгким вращением -от себя-на себя.

Именно это я и имел ввиду http://www.ekoplastik.cz/img/pageflip/ekoplastik_mp_ppr_rus/ правда грузится долго (у меня) на 2 странице инструкции пункт 10, для увеличения щёлкнуть 1 раз ЛКМ

0
Горын 68
Горын 68
Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 902

17.03.2011 в 01:22:11

Спасибо. Познавательно.... но менее качественно,чем с проворачиванием.Осевое вращение создаёт не просто спайку двух частей,а "вмазывание" верхних слоёв обеих деталей,что значительно понижает вероятность брака. Хотя возможно я и неправ..... но 19 точек (батарей) с индивидуальной ПП подводкой к каждой,разводка воды по трём помещениям и 117м скважины выполнены именно так. Три года -тьфу,тьфу,тьфу.....

0
/random
/random
Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

17.03.2011 в 06:31:24

2Косожихин В Питере пару лет назад, когда стояли сильные морозы , было и 105 и 120. ( правда после разноса, устроенного Смольным энергетикам.). Но было. И проблемы у людей тоже были.