Primus525
Primus525
Новичок

Регистрация: 15.03.2011

Москва

Сообщений: 42

17.03.2011 в 10:15:01

Всем привет. Делаю дома разводку из ПП, скажите, пожалуйста, такие спайки - это нормально? Или плохие? Ради интереса разрезал муфты - сплошной монолит. Через пару минут после пайки пытался выдернуть трубу из фитинга - бесполезно. Т.е. вроде бы держится, но просто лишний раз спрошу :)

И сразу еще вопрос, развел все от стояка, запускаю воду в систему. Потом перекрываю входные шаровые краны на стояке. Манометры на редукторах показывают 4.5-5 атмосфер. Оставляю входные краны закрытыми, прихожу утром, давление в системе упало до 1-1.5, но везде сухо, нигде течей нет. Это нормально?

Фотки спаек:

ПС. И еще вопрос - а есть ли такая услуга, как просто опрессовка системы? Если есть, то сколько примерно может стоить?

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

17.03.2011 в 10:39:24

Primus525 написал : Фотки спаек:

Внешне нормально. В разрезе сделайте.

Primus525 написал : сколько примерно может стоить?

Пресс в аренду рублей 300 + залог. Может кто из форумчан даст попользоваться.

0

in my humble opinion

Primus525
Primus525
Новичок

Регистрация: 15.03.2011

Москва

Сообщений: 42

17.03.2011 в 10:59:52

А по поводу падения давления?

может из-за воздушных пробок быть?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

17.03.2011 в 11:24:04

Primus525 написал : Оставляю входные краны закрытыми, прихожу утром, давление в системе упало до 1-1.5, но везде сухо, нигде течей нет. Это нормально?

Если в системе остался воздух, то нормально. Стравите из всех точек водоразбора. И не давите гор.водой- остынет- давление упадёт.

0
Primus525
Primus525
Новичок

Регистрация: 15.03.2011

Москва

Сообщений: 42

17.03.2011 в 11:27:10

Я идиот :(

В "холодном" контуре давление практически не упало, а вот как раз в горячем упало довольно сильно. Ясен пень, остыла же вода. Спасибо, успокоили! :)

Так все-таки может кто-то помочь с опрессовкой? 2 км от Одинцово, МО. Или проще в УК пойти, да у них узнать?

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

17.03.2011 в 12:20:01

Primus525 написал : такие спайки - это нормально?

Не совсем нормально. Перегрев.

0
Primus525
Primus525
Новичок

Регистрация: 15.03.2011

Москва

Сообщений: 42

17.03.2011 в 12:48:32

А что является показателем перегрева? Слишком толстый валик или большой наплыв из-под уголка?

Да, кстати, трубы и фитинги Firat, на холодную простая труба, на горячую - стекловолокно, обе трубы PN25. Читаю форум - много плохих отзывах по фирату. Может, есть смысл, пока все не замуровано, разобрать все нахрен и перепаять на экопластик? Но у экопластика нет стекловолокна, может, другой какой производитель?

0
jjb
jjb
Местный

Регистрация: 22.12.2009

Астана

Сообщений: 215

17.03.2011 в 12:54:52

Меньше страстей читайте. Если пользоваться всеми советами с нашего форума - денег всех шейхов на ремонт не хватит........ А в Вашем случае все зависит от давления в системе и температуры воды. На воде, на гребенке, это все не особо критично..... PS Уважаемый Суевер, а как Вы определили перегрев? По цветам "побежалости" -))))))))))))

0
Primus525
Primus525
Новичок

Регистрация: 15.03.2011

Москва

Сообщений: 42

17.03.2011 в 13:04:54

jjb написал : А в Вашем случае все зависит от давления в системе и температуры воды. На воде, на гребенке, это все не особо критично.....

В основном 5-5.5 держится, температурка, правда, хорошая, градусов 80, наверное. Я особо и не парился насчет брэнда, потому что вода, правда, PN25 купил для самоуспокоения, хотя и 20 хватило бы. Если бы речь шла об отоплении, например, конечно, глядел бы в сторону маститых брэндов зеленого цвета :) С другой стороны, покупать ПП Валтек в Леруа-Мерлене тоже не стал, как-то он мне уж совсем не понравился, толщина стенок на срезе разная.

0
TECE Systems
TECE Systems
Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

17.03.2011 в 13:14:09

Primus525 написал : В основном 5-5.5 держится

Многовато. Почитайте инструкции к смеситялем - там указан рабочий диапазон. Поставьте редукторы.

0

С уважением,
Станислав Миронюк

jjb
jjb
Местный

Регистрация: 22.12.2009

Астана

Сообщений: 215

17.03.2011 в 13:15:31

5 - 5.5 и 80 не мало. Я МП наверное для себя любимого поставил, на прессах. У меня 4,5, но т-ра не выше 70 - ПП отлично работает (4,5 и выше у нас только в новострое, в классике как правило 1,5-2 и 60).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.