В квартире в 50 кв.м установлен котел baxi eco four24 с открытой камерой сгорания. понимаю, что его очень много для этой площади. Имеется 4 радиатора по 10 секций + полотенцесушитель. Котел включается и отключается при отоплении не важно отвыставленной температуры примерно каждые 3 минуты. Сильно вспыхивает и тут же затихает. Температура на экране неправдиво возрастает до отключения а после отключения также падает на 5-6 градусов. Получается что котел работает +- 2-3 градуса диапазон. Может мне нужно уменьшить мощность его? как это сделать?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.11.2012 в 22:07:10

ecofour24 написал : Имеется 4 радиатора по 10 секций + полотенцесушитель.

Схему.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.11.2012 в 08:58:32

касимов написал : Схему.

пробовал выставлять мощность котла. была 100 пробовал до 0. не помогает. но оставил 0. пробовал краном подачи газа изменение есть но максимум + 1 минута между тактами вкл выкл. перекрывание крана ведет за собой уменьшение подачи газа что влечет и слабый нагрев гвс. почему же так быстро нагревается теплообменник? поможет ли термостат? и какой лучше купить, если он спасет ситауцию! на обратке перед входом в котел стоит фильтр сетка. все чистое ничего не забито. давление в котле между 1 и 1,5 в рабочей зоне. воздух весь стравил. все батареи теплые. труба диаметра 25 пропилен, краны на радиаторах 15 диаметра конусные открыты полностью.

0
Вложение
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

10.11.2012 в 21:29:05

1.Ваша система примерно 5квт мощности.Отсюда тактование.Обычное дело. ВЫХОД: установка комнатного термостата. 2.Возможно забит теплообменник или запаяна дырка в системе. Установка "0"-это 9 квт мощности.К этому котел приходит сам ,без вашей помощи.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.11.2012 в 23:54:53

Доброе время суток! Помогите с советом что делать? котел БАКСИ ЭКОФОР 24Ф бьет током. стабилизатор Штиль1200. диэлектрическая муфта стоит . Бьет током только когда горелка работает.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.11.2012 в 00:26:13

vova117 Позовите друга, грамотного в электрике. Или хорошего электрика.

Разобраться надо и с Вашим заземлением в доме, и с Вашим щитком, и с Вашим стабилизатором, и с подключением котла по электрике.

Где то есть сейчас у Вас серъезные нарушения.

Лучше Вам и Вашим детям еще пожить подольше....

Ничего более конкретного посоветовать не могу ввиду недостаточной информации от Вас. Посоветую задать этот же вопрос на смежном форуме электриков.

С фото, схемой электроснабжения, заземления, схемой квартирного щитка и прочим, что у Вас спросят.

И ответив как можно более подробно - получите наиболее полезный совет. Ибо каков вопрос - таков и ответ.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.11.2012 в 00:32:46

Алексей Нико написал : Сейчас пронаблюдал - котел отключается и включается без ошибок (комнатный термостат закорочен). О чем это может говорить? Диэлектрическая вставка есть. Стабилизатор Ресанта. В щитке УЗМ-50. Шина заземления закопана, из нее пруток выведен, но к корпусу щитка не подключен. Все желто-зеленые провода на одной планке собраны и соединены проводом N сети. Электрики меня отговорили (скорее, напугали) присоединяться к земляному контуру, сказали, сюрприз может быть. Вот так...

Печально, что начали делать правильное заземление и не доделали. Зайдите на смежный форум электриков. Есть там много тем посвященных правильному заземлению в частном доме.

Там много есть хороших ссылок на СНИПы и ПЭУ.

Потом Еще лучше сделайте проект на свой дом у электроснабжения с собственным заземлением в доме, утвердите, и осуществите.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.11.2012 в 09:11:16

С заземлением и щитком все в порядке. Кинули отдельный провод земли с корпуса котла в щиток током не бьет . Но котел не должен пробивать на корпус значит с ним не все в порядке.Я заметил когда проводили пуск-наладку сервисмен вытащил(так надо или забыл) провод поджига из платы и включил котел может там что-то пробило. Сори если что-то не понятно не умею общаться на форумах .

0
Алексей Нико
Алексей Нико
Новичок

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

12.11.2012 в 19:42:45

мвс написал : Посмотри это!

Удалось пригласить гл.инженера сервиса BAXI - он, похоже, проблему решил регулировкой зазора и чисткой электрода. Четыре дня котел отработал с подключенным комнатным термостатом. Четко держит 22 град. Приятно было наблюдать за работой профессионала...

0
Алексей Нико
Алексей Нико
Новичок

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

12.11.2012 в 19:44:25

мвс написал : Я знаю одного электрика,который думал точно так как ваши электрики.В результате через полтора месяца после пуска газа Бакси Луна Комфорт потребовалась плата. Обошлось это в 14000рублей.-это только для котла.

Я не ставлю стабилизаторы перед котлом,но заземляю обязательно. В тот день кроме этого бакси накрылись еще парочка ферролек и юнкерс и с нова флорида. А мои работают.

А по какой причине умерли эти котлы?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.11.2012 в 21:35:42

ну не от старости же.