18.12.2012 в 20:46:54
Варнава написал : Слил воду, закачал воздух в расширительный бачок, лужа исчезла
Лужа высохла пока накачивали воздух.......:).сколько накачали?
12.09.2013 в 07:40:00
Здравствуйте! Котел BAXI Mainfour 24. Проблема такая - пьезорозжиг щелкает очень долго - секунд 30, хотя пламя уже зажглось и горит. Это как бы не сказывается на работе котла, но кто знает, вдруг это начало чего-то более серьезного, а на носу зима. Рядом висит такой же котел, так в нем пьзорозжиг прекращает щелкать, как только пламя загорится. В чем может быть проблема?
13.10.2013 в 12:54:04
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня котел BAXI ECOFOUR 24F только установил сам в нашей глуши специалистов нет какой стабилизатор напряжения лучше поставить потаму что напряжение скачит по страшному то 235в то упадет до 160в. Пытался подключить РЕСАНТУ он от таких скачков весь щелкает и котел при этом отключается и по новому запускается.
13.10.2013 в 23:18:40
Бесперебойник Inelt Monolit спасет.
13.10.2013 в 23:20:45
Dev_Dimon написал : Здравствуйте! Котел BAXI Mainfour 24. Проблема такая - пьезорозжиг щелкает очень долго - секунд 30, хотя пламя уже зажглось и горит. Это как бы не сказывается на работе котла, но кто знает, вдруг это начало чего-то более серьезного, а на носу зима. Рядом висит такой же котел, так в нем пьзорозжиг прекращает щелкать, как только пламя загорится. В чем может быть проблема?
Электрод ионизации почистить надо.
05.01.2014 в 02:57:14
Вопрос к специалистам или умельцам – практикам. У меня котел baxi eco four 24 f, два года проработал почти нормально (за исключением падения давления из-за протечки в системе отопления, нашли, исправили, подкачал через клапан - стало все нормально), но пять дней назад вдруг зашипел и из аварийного крана сброса давления потекла вода. Сбросил давление до "0". Я подкачал воду в систему отопления до давления начала 1 Бар (темно-зеленый треугольный сектор). Котел заработал, но при поднятии температуры выставленной на дисплее 62 град. С, давление опять поднялось до трех Бар и произошел аварийный сброс воды из котла. Выставил температуру 50 град. С, котел работает, давление чуть ниже трех Бар но работает. При попытке поставить 60 Град. С (у нас в морозы в прошлом году он стоял на температуре 65 Гад. С.) опять поднялось давление и повторный сброс через аварийный клапан. Таким образом он может работать только в интервале температур 50-55 Град С воды в системе отопления. ГВС работает пока нормально. По инструкции я проверил давление в расширительном баке (стоит на задней стенке котла красного цвета, вверху его ниппель под красной отвинчивающейся крышкой), оно равно 0.45 Бар, то есть почти норма (в инструкции 0.5 Бар). Опять подкачал воды в систему до начала сектора 1 Бар., запустил на температуре 60 Град.С, - давление - Три Бар, опять аварийный сброс. При температуре выставленной на дисплее 50 Град. С., давление не "доползает" до трех бар (где то 2.8 и котел продолжает нормально работать, но скоро будут морозы и как быть дальше? Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста? Раньше давление на датчике не выходило дальше темно-зеленого сектора 1Бар при любой заданной котлу температуре теплоносителя. Кстати, у моих соседей по дому (квартиры с индивидуальным отоплением) тоже стоят Бакси, почти у всех возникли проблемы через год – два, у одних котел взорвался (слава богу без жертв, но пожар был), у других вечно подтекал, у третьих с ГВС проблемы, у четвертых платы или датчики летят, у некоторых сами гаснут и не запускаются без вызова этой фирмы. - установщика. Кто может сказать – это качество производителя этих котлов фирмы Бакси, или прокол фирмы, которая нам их устанавливала (ООО «Теплоцентр»)? Эти ребята мне лапшу уже навешали, когда я их вызвал, говоря то, что мол это само все пройдет, вот он немного еще поработает на этой температуре и можно будет температуру еще поднимать в случае морозов. Они мне сказали, что на следующий год хотят отказаться от обслуживания этих котлов в нашем доме, так как очень им это не выгодно, по три вызова каждый день, запчасти дорогие, а за обслуживание мы им платим очень мало. С уважением - Владимир
05.01.2014 в 10:14:13
Владимир50,Платы летят из-за нестабильности в електричестве....,а вот с давлением нужно смотреть РБ...-какой обьем системы,может стоит поставить дополнительный РБ?
05.01.2014 в 10:28:42
Владимир50 написал : По инструкции я проверил давление в расширительном баке (стоит на задней стенке котла красного цвета, вверху его ниппель под красной отвинчивающейся крышкой), оно равно 0.45 Бар, то есть почти норма (в инструкции 0.5 Бар). Опять подкачал воды в систему до начала сектора 1 Бар., запустил на температуре 60 Град.С, - давление - Три Бар, опять аварийный сброс. При температуре выставленной на дисплее 50 Град. С., давление не "доползает" до трех бар (где то 2.8 и котел продолжает нормально работать, но скоро будут морозы и как быть дальше? Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста? Раньше давление на датчике не выходило дальше темно-зеленого сектора 1Бар при любой заданной котлу температуре теплоносителя.
Уважаемый Владимир50! Давление в РБ надо установить строго по технологии, не пропуская ни один шаг. Как правильно качать воздух в расширительном баке.
05.01.2014 в 12:59:29
П.П 1-2-3-4-оставить в прежней редакции. П.п 4.1-4.2-5-6-удалить. П 7-изменить:Накачать насосом давление в Р.Б 0.7-0.8 кг.Насос должен быть с быстросьемным штуцером и желательно с манометром. п.8-открыть краны перед котлом. п.9 подпитать систему до давления 0.9-1.0.давление воздуха в Р.Б.при этом будет такое же-0.9-1.0. Котлу 2 года? отказ от обслуживания в эти сроки для таких фирм обычное дело.Легкие бабки кончились.Сейчас начнутся ремонты.
iv.iv написал : Владимир50,Платы летят из-за нестабильности в електричестве....,а вот с давлением нужно смотреть РБ...-какой обьем системы,может стоит поставить дополнительный РБ?
Присоединяюсь полностью.И обязательное заземление котла.
07.01.2014 в 01:42:11
С Новым Годом и Рождеством Вас! Дай Бог, здоровья, сил, благополучия, денег побольше и удачи!
Спасибо за ответы. От всего сердца-СПАСИБО!
Сегодня сделал все, как Вы говорили. Перекрыл все краны, сбросил давление из РБ, закачал 0.7 Бар, сбросил еще раз, до этого выдавил всю воду через сливной клапан из него. Запустил котел на температуре 66 Град. С., давление поднялось только до 2.6 Бар (до этого выставил стрелку на 0.9 Бар), так что все очень хороша! Но, капает из аварийного клапана (Красный поворотный колпачек), подставил банку,грамм 250 за вечер накапало. Скорее всего с ним что-то случилось.
Главное - так и должно повышаться давление в системе - с 0.9 (Температура жидкости была +20) до 2.6 Бар при температуре +66?
Еще раз спасибо!
Владимир
мвс написал : П.П 1-2-3-4-оставить в прежней редакции. П.п 4.1-4.2-5-6-удалить. П 7-изменить:Накачать насосом давление в Р.Б 0.7-0.8 кг.Насос должен быть с быстросьемным штуцером и желательно с манометром. п.8-открыть краны перед котлом. п.9 подпитать систему до давления 0.9-1.0.давление воздуха в Р.Б.при этом будет такое же-0.9-1.0. Котлу 2 года? отказ от обслуживания в эти сроки для таких фирм обычное дело.Легкие бабки кончились.Сейчас начнутся ремонты.
Присоединяюсь полностью.И обязательное заземление котла.
07.01.2014 в 01:52:13
Еще раз с Новым Годом и Рождеством!!! Объем жидкости в системе - около 90 литров (двушка с теплыми полами), так что расширительного бака должно хватать. Меня что удивило - раньше ведь работал без проблем! А сейчас вот всякие глюки. Буду экспериментировать, так как ребята - обслужисты на договоре (первый год за обслуживание и подключение - 15200 руб, второй год 6000 руб, сейчас третий год 6500 руб) как то не думают решать проблему. Боюсь что в хорошие февральские холода у меня будут проблемы, а их не дозовешься. Заземление есть. Спасибо еще раз. Владимир50.
07.01.2014 в 11:04:55
Владимир50 написал : Запустил котел на температуре 66 Град. С., давление поднялось только до 2.6 Бар (до этого выставил стрелку на 0.9 Бар), Главное - так и должно повышаться давление в системе - с 0.9 (Температура жидкости была +20) до 2.6 Бар при температуре +66? Владимир
С Рождеством! Нет, не совсем так. Давление у моего котла повышается где-то до середины зеленого сектора при выставленной температуре 75 град. и объеме воды в системе 70...75 л.
07.01.2014 в 11:46:18
Алексей Нико написал : С Рождеством! Нет, не совсем так.
Согласен,значит всетаки мало котлового РБ!
07.01.2014 в 12:10:58
предохранительный клапан при давлении 2.5кг начинает пропускать воду.
07.01.2014 в 13:10:00
iv.iv написал : Согласен,значит всетаки мало котлового РБ!
Объем РБ у нас 7 л, а должно быть около 10% объема теплоносителя. Как 2 года-то отработал котел? Вы ничего не меняли в системе? Может, все-таки, утечка в мембране РБ?