02.05.2011 в 15:03:19
Спасибо, земляк, за надежду!
02.05.2011 в 15:10:53
Вы, наверное, смотрели на снимок стоящей на земле секции. Мы в траншее увязывали арматуру отдельных секций, вязали уголки и верхние арматурины; боковые и нижние к опорным решеткам привязали, пока секции были наверху. Когда все установили в траншею, увязали - все выставили по уровню. Кстати, в максимально удаленных точках перепад по высоте получился сантиметров 12 - надо ли подсыпать песка, чтобы выравнять?
02.05.2011 в 15:14:12
Сегодня вроде бы погода выправилась, завтра поедим делать опалубку, лишь бы погода не подвела, а то прогноз какой-то невнятный:(
02.05.2011 в 19:44:44
Бабуля, я вам дал ссылку , там в соседней теме есть информация по бетонной подготовке и защитному слою для араматуры, почитайте. Если кратко, то песок подсыпать нльзя, потому, что 1. он гидрофобный, 2.он смешается с нижней зоной бетона при бетонировании, 3. его нужно предварительно правильно уплотнить,4. если что не ясно, пишите в личку, приеду на месте проконсультирую, бесплатно. Михаил.
02.05.2011 в 20:33:11
Спасибо. Да, наверное, это и не так плохо - в результате фундамент будет тяжелее именно со стороны старого дома.
02.05.2011 в 20:38:30
Утяжеление фундамента незначительное.Оно практически никак не повлияет на конструктив. Основание все же лучше выровнять, либо докопать, либо выполнит бетонную подготовку.
04.05.2011 в 20:30:33
Как говорит нынешняя молодежь:"поздняк метаться":) Вся арматура увязана - вытаскивать ее - считай начинать траншею с нуля, т.к. осыпится. Как есть так и будет, надеюсь эти 12 см, на которые пришлось поднять на кирпичи арматуру, погоды не сделают. Поехали вчера в сад, стали доставать из подвала доски, поняли, что на всю опалубку явно не хватит. Сегодня утром заказали 0.6 м3 обрезной доски 2,5 см*15см*6м, часам к двенадцати ее привезли. В результате часам к пяти готово процентов 40 (немножко вчера еще сделали из тех досок, что были). А в пять началась гроза - едва-едва успели доски спрятать. Лило, как из ведра. Что интересно - вернулись домой (центр города) - все сухо. Завтра не работаем - мужу надо на работу съездить.
Посмотрела новости - все, последний источник ТВ новостей прикрыли, на РЕН ТВ сменили службу новостей, если кому интересно, можете почитать открытое письмо команды журналистов -
06.05.2011 в 09:44:03
Дожди, работа стоит. Обидно:(
06.05.2011 в 14:24:03
Всем привет!!! Не стал создавать новую тему, у меня дом из бруса, хочу сделать к нему пристрой, тоже из бруса, как лучше будет присоеденить пристрой с к основной стене дома, сделать пристрой 4 стены или 3 стены????
10.05.2011 в 21:51:34
Ну, вроде бы погода установилась. Опалубку основную часть установили, надо еще сделать яму и опалубку для опорного столба, выставить еще раз все уровни и можно заливать. Приезжал хозяин большого бетононасоса - сказал, что не развернется, но прислал своего мньшего брата - тот посмотрел и взялся:) Процесс постараюсь заснять, думаю, будет интересно.
13.05.2011 в 21:08:27
Все готово, бетон заказан, если ничего не сорвется, в понедельник заливаем. Подскажите, пожалуйста, отмостку надо делать до кладки или после?
13.05.2011 в 22:28:41
После.При возведении кладки просто все загадят. Отмостки отделить от цоколя демпферной лентой.
14.05.2011 в 12:59:06
Спасибо, учту.
15.05.2011 в 17:02:21
Что-то гложат меня сомнения по поводу стены из болка 20 плюс полкирпича. По технологии допускается связывать облицовочную стенку с блоками оцинкованной перфополосой 1,5-2 мм. С учетом того, что закладываются маты из минплиты (размеры 60*100) - связывать придется через метр кладки - не многова-то ли? Далее, дверные и оконные проемы - в этих местах как делать кирпичную стенку? В кирпич с плотным прилеганием к блокам? Т.е. в результате общий зазор между блоком и кирпичем составит 25 + 1 -12 = 14 см. Толщина минплиты 5 см, и для вентиляции остается аж 9 см. Явно много. Или надо делать 3/4 кирпича? Следующая проблема. Армопояс. Штробить блоки и прокладывать в 2 ряда 12-ю арматуру в две нитки через 6 см? Как-то нетехнологично. Или пилить блоки толщиной 5 см и уже между ними прокладывать арматуру и заливать бетоном? Боюсь, каменщики меня не поймут:( Ну и главная проблема. Надо опереть на стенку над входной дверью опорный швеллер балкона. У балкона все четыре угла имеют точки опоры, так что каких-то крутящих моментов (я не ошиблась в терминологии?) не будет, но опирать этот швеллер на стенку из полкирпича не хочется, если делать полноценную армированную бетонную подушку и на кирпич, и на блок, то как решить проблему моста холода? Может все же сделать стенку из блока толщиной 30 см и оштукатурить ее потом по утеплителю? Что скажете?
15.05.2011 в 17:21:24
Армопояс заливают в опалубку.Мостики холода разрывают тонким ЭППС. Проемы плохо представляю... Может ставить окно/дверь в облицовочную часть стен;в кирпич,а не в блоки?