Аватар пользователя
Jelly

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

02.05.2011 в 22:13:50

Собственно, выглядит этот феномен так:

*

Новостройка, 1 этаж из 18. Схожие проблемы в большинстве квартир первого этажа. Происходит это вечером, когда верхние этажи интенсивно моются, стирают, смывают и пр.

Раньше такое было по несколько раз в неделю - начали прокачивать проблему, проверили выход трубы наверху (не засорен), изменили конфигурацию трубы в подвале (переход от вертикали к горизонтали был практически прямым углом - сделали плавнее).
Это дало некоторый эффект, но все равно раз в две-три недели это природное явление случается (видимо, когда несколько верхних квартир синхронно что-то делают).

Что еще можно сделать по этому поводу?

  • Увеличить сечение трубы в подвале нельзя - нормативные ограничения водоканала. Так что там остаются те же 110 мм.
  • Обратный клапан перед стояком - не очень получается вписать при таком уклоне, кроме того его проблемно вписать из-за ограниченности пространства.

Может, какое-то оборудование в подвал установить? Что-то типа компенсационной расширительной камеры, или клапана который при давлении будет стравливать воздух? Или в стояк имплантировать какой-то рассекатель/замедлитель? Или лазерный наноотсекатель Петрика поможет? :(

0
Аватар пользователя
Zig-

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

02.05.2011 в 23:16:47

обратный клапан? как вариант засорен стояк в подвале(частично) может быть ошибка проектировки пока дом на гарантии маляву строителям и вышестоящим. обязательно. официально.

0
Аватар пользователя
Jelly

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

02.05.2011 в 23:23:45

Zig- написал : обратный клапан? как вариант засорен стояк в подвале(частично) может быть ошибка проектировки пока дом на гарантии маляву строителям и вышестоящим. обязательно. официально.

Обратный клапан между унитазом и стояком не вписывается по габаритам. Насколько я смог найти, он довольно здоровый - сантиметров 30-40. Не хочется менять вообще всю схему - сейчас все вписано компактно, тютелька-в-тютельку...

В проектировании явно кто-то накосячил, но с "гарантией" и проблемы. Сложная история: дом как бы сдан три года назад, застройщик как бы банкрот.

Стояк в подвале на засоры вроде проверяли.

0
Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

02.05.2011 в 23:25:55

Руки оторвать проектировщикам...

0
Аватар пользователя
Zig-

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

02.05.2011 в 23:29:06

Обратный клапан между унитазом и стояком не вписывается по габаритам 1 этаж. можно все. фонтанящий отвод глушить. параллельно еше одну трубу через просверленное отверстие в подвал обратный клапан и тогда через тройник в стояк.

0
Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

02.05.2011 в 23:29:10

Нужно всю систему заново перепроектировать и переделывать. Иначе в случае засора, смоет Вашу квартиру : 18 -этажами

0
Аватар пользователя
Zig-

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

02.05.2011 в 23:31:46

Стояк в подвале на засоры вроде проверяли

после точки соединения всех "фонтанов"?

0
Аватар пользователя
Jelly

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

02.05.2011 в 23:42:49

Zig- написал : 1 этаж. можно все. фонтанящий отвод глушить. параллельно еше одну трубу через просверленное отверстие в подвал обратный клапан и тогда через тройник в стояк.

Хм... Брутально. Спасибо за идею - не думал в таком разрезе. Конечно, это дороже и сложнее, чем хотелось бы...

АКВАГАЗ написал : Нужно всю систему заново перепроектировать и переделывать. Иначе в случае засора, смоет Вашу квартиру : 18 -этажами

А что конкретно в системе должно быть по другому? Сейчас все сделано линейно: стояк через 18 этажей, лежак, колодец, городская канализация. Что тут добавить или изменить можно?

0
Аватар пользователя
sereza

Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 5971

02.05.2011 в 23:46:42

...попробуйте так..воздушный клапан врезан в вертикальную часть стояка..

0
Вложение
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

02.05.2011 в 23:50:59

Проще такой клапан поставить : http://www.san-detal.ru/obratnyj-klapan-dlja-phanovyh-trub-110-mm-arb1-p-233.html/cPath/127 Чем пол долбить. Сам живу на 1 этаже. Знаю что говорю.

0
Аватар пользователя
Zig-

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

02.05.2011 в 23:52:14

sereza написал : воздушный клапан врезан

только эту конструкцию в подвал опустить.

0
Аватар пользователя
Jelly

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

02.05.2011 в 23:52:35

sereza написал : воздушный клапан врезан в вертикальную часть стояка..

А что это за девайс, как работает? Я правильно понимаю, что это клапан, который стравливает избыточное давление в помещение, вместе с сопутствующими ароматами?

0
Аватар пользователя
Jelly

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

02.05.2011 в 23:58:41

fontanero написал : Проще такой клапан поставить : http://www.san-detal.ru/obratnyj-kla...html/cPath/127 Чем пол долбить. Сам живу на 1 этаже. Знаю что говорю.

О! А вот это довольно реалистично выглядит...

0
Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

03.05.2011 в 00:07:16

sereza написал : попробуйте так..воздушный клапан врезан в вертикальную часть стояка..

Подобный вариант может сработать, но проектировщикам все равно нужно руки оторвать, неужели нельзя сразу проектировать дом с учетом воздушных клапанов, ревизий и т.д. ?

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

03.05.2011 в 00:16:16

АКВАГАЗ написал : Подобный вариант может сработать,

Нет. Вакуумный клапан помогает от срыва гидрозатвора. По видео понятно,что частично засорен лежак канализации. Или ошибка проектировщиков с монтажниками. Давление воздуха избыточное - поможет ОК; Разряженное - поможет вакуумн. клапан.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу