24.05.2016 в 18:24:15
sarpc написал: wasya, у меня друг живёт как и я в МКД (10 этажей) вызвал электрика из УК (ТСЖ) и поменял счётчик на 3х фазный, а проточник себе поставил если не ошибаюсь Electrolux SP 21 , как буду в гостях зафотаю.
Зафотать не получилось, сгорел по одной фазе. Сейчас планирует поставить что то другое, ещё не определился. Ну а мой штибель продолжает радовать тьфу тьфу тьфу.
05.05.2017 в 14:23:18
sarpc, как я понял у вас ввод более 50А? При автомате на входе 50А (новостройка с электроплитами, вводной кабель сечением - шестерка) из двух проточников (Stiebel Eltron DHC-E 8/10 и DHC-E 12) мне подойдет только первый? Не люблю мыться сильно горячей, обычно слегка тепленькой. Кстати, на время ремонта пробывал Термекс System 1000 (потребляет 9,8 кВт), изначально удивили отзывы в интернете о "прожег все, что можно", пока сам не увидел это. Провод (шестерка) внутри от клеммы к винтовому креплению нагревательного элемента перегревается, изоляция плавится, особенно в районе винта нагревательного элемента. И плавит корпус. Теоретически можно починить, но "что- не хочется" - что еще от устройства ждать? Кстати (по моим запросам) он давал довольно горячую воду, пользовал почти на минимуме, еще чуть-чуть холоднее и водогрей отключается считая что разбор воды прекратился. Подключался от щита десяткой, но при этом вводной кабель грелся довольно хорошо, что не понравилось.
11.05.2017 в 21:11:17
Может кто прокомментирует все же? Мне подойдет только Stiebel Eltron DHC-E 8/10 (8кВт)? Не пойму как у ТС сочетается автомат на 50А (и выше), ввод сечением 6 кв.мм и нагрузка на 10кВт? Тут же сечение на пределе и будет греться постоянно плюс различные свет и т.д. При этом автомат сработает не при 50А, а при немного большем токе.
11.05.2017 в 21:25:35
у меня автомат 50А. вводной провод 10 (но реально около 8мм). Stiebel Eltron DHC-E 8/10 на 9,6 кВт нормально работает уже 2 года постоянно (ГВС пользуюсь мало). автомат никогда не отключался даже с учётом других потребителей, в т.ч. электроплиты.
11.05.2017 в 21:45:29
Бамбр, если 10, то естественно или то, что провод ощущался горячим (получается порядка 45 градусов), но не обжигал ;) - это нормально? Кстати оно как? Реально вода горячая, т.е. как с описанным Термексом по температуре будет (немного меньшая мощность)? Тем более судя по инструкции 8.1 кВт при 220В, 8.8кВт при 230В (которое в розетках).
11.05.2017 в 22:03:25
температуру провода не пробовал. 8-10 мм для 40 ампер нормально вроде должно быть. у меня напряжение бывает около 240В, поэтому и мощность выше получается. вода горячая, если сильно не открывать смеситель. летом вообще всегда его использую, в т.ч. для душа. зимой, конечно, душ принимать не так комфортно (небольшой расход воды), но когда нет ГВС (в случае каких-нибудь отключений), то и помыться можно вполне нормально. а для умывальника/мойки посуды в любое время года мощности хватает.
11.05.2017 в 22:14:53
Бамбр, спасибо. Для 8кВт не должно греться. Просто если я сравнивал с 10кВт Термексом, то и были мысли что надо тогда брать "DHC-E 12" (тоже 10кВт при 220В), иначе плохо греть будет. Но тогда будут проблемы с проводкой (с вводом) (с учетом что при 230В это все 11кВт). Правда получается по мощности Термекс как бы посередине между обоими Штибелями. А "открывать смеситель" - это поток только из водонагревателя или как обычно смешивается в смесителе с холодной водой?
11.05.2017 в 22:33:09
ale написал: А "открывать смеситель" - это поток только из водонагревателя или как обычно смешивается в смесителе с холодной водой?
только из нагревателя
01.08.2017 в 19:31:37
Для DHC-E 8/10 кабеля достаточно шестерки? А если DHC-E 12, то уже десятка нужна (сужу по описанному выше Термексу)?
18.09.2018 в 07:55:20
Прошло более 7 лет с момента установки проточника. :yu: Трудится (тьфу, тьфу, тьфу) великолепно. Конечно, сейчас если покупать то стоимость из-за скачка доллара просто не подъемная, 36500 р без учета доставки в соответствующий регион. Возможно, встань сейчас у меня такой выбор уже сильно призадумался проточник или накопительный. Ибо накопительный можно взять гораздо дешевле. Но тем не менее я очень рад что в свое время сделал выбор именно в пользу STIEBEL ELTRON DHC-E 12
Кстати с начала лета наша УК взвентила цену за куб ГВС под 200 р, и я полностью на лето перешел на водогрейку. Пока выгоднее за электричество платить, чем за подогрев ХВС. Цена за гигакалорий мне абсолютно не понятная, космическая, и формула по которой считают расход ГВС для меня темный лес.
18.09.2018 в 07:56:19
ale написал: Для DHC-E 8/10 кабеля достаточно шестерки? А если DHC-E 12, то уже десятка нужна (сужу по описанному выше Термексу)?
ale, Извини что поздно увидел, шестерки достаточно для 8/10
28.09.2018 в 19:14:27
вопрос про штибель, задумывался о приобретении 8-ми киловатного водогрея. Возник вопрос какой вариант лучше брать, с верхним или нижним подключением. Есть версия, что если подключение верхнее (как их называют под раковину) то такой вариант надежнее, т.к. постоянно в воде, тогда как при нижнем подключении не исключен вариант, что вся вода по тем или иным причинам вытечет)))
28.09.2018 в 21:25:41
AлексейМытищи, группа безопасности бойлера содержит обратный клапан, не дающий воде вытечь.
29.05.2019 в 08:22:07
Заказал проточник
29.05.2019 в 09:17:48
MEGAMASTER написал: И нужен ли ему предохранительный клапан?
Можно поставить на 6 бар. Но полезнее будет поставить компенсатор гидроударов на холодной воде. Когда предохранительный часто открывается, он перестаёт полностью закрываться. А эти 6 бар могут образоваться от резкого запирания смесителя, что на горячей, что на холодной. Обратного клапана перед нагревателем не нужно ставить.