07.01.2024 в 12:12:56
#7215367
С Праздниками!
Дано: новостройка, г. Зеленоград (Москва), 12 этаж из 15. Фото стояков прикладываю + анализ воды. На кухне будем ставить обратный осмос (Аквафор наверное).
Несколько вопросов:
07.01.2024 в 17:01:36
#7215408
П.4: гаситель гидроудара, сам спросил - сам ответил. Его так после счётчиков и оставлять?
08.01.2024 в 21:59:40
#7215711
up
09.01.2024 в 00:11:08
#7215721
Самопромывных фильтров не существует) Это - маркетинг. В реальности - работать руками...
09.01.2024 в 01:18:14
#7215727
IgorMind написал: Его так после счётчиков и оставлять?
Им там не место. Но и на коллекторах им не место, куда их устанавливают дебилы.
09.01.2024 в 14:02:57
#7215785
BV написал: Самопромывных фильтров не существует) Это - маркетинг. В реальности - работать руками...
BV, ну это понятно, что надо руками будет промывать) в текущей квартире стоит TIM, не помню модель.
у меня upd по магистральным фильтрам - ставить их не буду. буду благодарен если ответите на другие вопросы
09.01.2024 в 14:31:16
#7215791
Рд на фото в помойку
17.02.2024 в 22:55:22
#7221657
Прошу дать совет! Перечитал ветку, но так и не нашёл ответ на актуальные вопросы:
17.02.2024 в 23:55:04
#7221662
Voldcurious, А зачем вам магистральный фильтр? Ржавчины много? Редуктора копии ФАРа есть еще миллениум. По моему никто не знает в чем разница между этими копиями и оригинала, по крайней мере принципиальная. Если недорого оригинал фара захотите, можете глянуть в магазине сантехмосква, хотя 100% гарантии нет, но там дешевле официальных магазов. По Вальтеку мембранному, тут недавно вопрос задавали, возможно вполне годные, но почему-то все ставят FAR и никто не знает как отличать оригинал от аналога, потому я думаю и аналог сгодится, а если что, можно будет выкинуть и поставить новый, не забудьте про американки и легкий доступ для демонтажа.
18.02.2024 в 02:08:17
#7221665
Voldcurious написал:
- Какие магистральные фильтры формата SL10" выбрать в 2024 году? Рассматривал Гейзер Тайфун 10SL 3/4", может есть более интересные варианты с минимальными потерями по напору?
Всё то же. Промывной Аквафильтр 50 мкм.
18.02.2024 в 05:28:18
#7221666
Voldcurious написал: есть более интересные варианты с минимальными потерями по напору?
"потери напора" будут определяться картриджем, а не корпусом фильтра.
20.02.2024 в 16:13:42
#7221999
Dmitry47, всё вы верно написали, но есть один нюанс. Возможно ли достать расходники на эти редукторы и насколько они все шумные? Например, клоны honeywell шумнее оригинала, об этом в отзывах часто пишут. :confused: В общем как всегда ничего не понятно, а казалось бы банальный вопрос: РЕДУКТОР. На этом форуме полная тоска, а жаль... :killyourselfbywall:
20.02.2024 в 16:15:09
#7222001
cineman, если корпус с малым проходным сечением, то он и пустой будет работать, как понижающий редуктор! ;)
20.02.2024 в 21:30:11
#7222041
Voldcurious написал: cineman, если корпус с малым проходным сечением, то он и пустой будет работать, как понижающий редуктор! ;)
Voldcurious, можно сделать вывод из написанного, что редуктор не нужен, достаточно плохого фильтра.
08.04.2024 в 21:05:27
#7229514
Очень хотела магистральные фильтры. Потому как ржа раз в 2 дня из крана. Без них забьются и фильтр в трубе ситечко это, и рассеиватели на кранах и даже душе... Поставила райфел и что-то мне неспокойно. Что-то меня сантехник напугал, что колбы могут треснуть, когда зашла с вопросами в сантехнические магазины, мне сказали, что у меня все в порядке и в продаже у них обычно фильтры послабее, попроще. Надеюсь, что мне поможет то, что дом 3-этажный, кран открываешь -- напор далеко не бешеный, нормальный, сильный... Короче, переживаю... :swoon :cool:
09.04.2024 в 03:46:40
#7229563
Anna2024, собственное спокойствие - это такое дело... Понимаете, тут Вам никто не даст обещания, что с Вашей пластиковой колбой ничего не случится. Что бы там ни говорили в сантехнических магазинах. Я сейчас и сам озадачен выбором корпуса для магистрального фильтра, но выбираю исключительно из нержавейки с латунной крышкой. Пока склоняюсь к Новой Воде Prio A082, но и на него есть отрицательные отзывы (они на всё есть). Но пластик (даже на крышке) не рассматриваю даже на ХВ, при том, что у меня напор не "нормальный, сильный", а 1,9 бар в стояке (8 этаж). И в первую очередь это связано со спокойствием (а не с тем, что у меня куча лишних денег). Но это ещё и вопрос того, кто во что верит. Я вот например убеждён, что на водопроводе и отоплении экономить не стоит. Потому как плата за эту экономию может оказаться очень высока. Но при этом никак не могу отучить своих друзей и знакомых покупать всякое сантехническое барахло и не экономить копейки на таких мелочах, как, например, фитинги. Потому что у всех же годами это стоит и ничего не протекает. А я просто параноик :)
09.04.2024 в 07:52:27
#7229571
Dimixx, все остальное, фитинги и проч. я спокойна :popcorn . На них не экономила (фильтры отрезать дешевле и проще, чем все менять --стояк не отключать). А эти выбрала -- потому что оффлайн магазин сантехники, который имеет филиалы по городу. Если что не так хотя бы в первый год-- есть кого найти и предъявить претензии.В дешевых металлических фильтрах есть пластик на крышке--я боюсь. А дорогие--... и выхожу за рамки бюджета и снова боюсь: а вдруг и они протекут там, где закручиваются? Вы считаете себя параноиком, а я вообще просто трусиха... Еще в соседнем доме такой же этажности есть бабушка, у которой такие пластиковые стоят годами, но она не может сама поменять фильтры-- вызывает сантехников и они ей откручивают колбы, меняют фильтры, закручивают колбы, и так каждый месяц.... Мне сантехник сказал-- в любом случае, независимо от наличия/присутствия фильтров -- если дома никого нет, особенно если уехали куда-то--перекрывай всю воду и горячую и холодную. Я так и делаю, но бывают ситуации, когда надо выбежать из дома быстро...
26.04.2024 в 21:50:28
#7232620
Поменял в своем входном фильтре FCPNN20 на FCCEL5. Посмотрим, насколько лучше будет фильтровать трехвалентное железо.
10.05.2024 в 21:04:51
#7234463
Здравствуйте уважаемые ! Поменял магистральные картриджи гейзер на гвс и хвс. Ввиду сниженного напора, и истек ресурс. Разводка такова: Кран - фильтр грубый - редуктор ITAP 143 EUROPRESS - фильтр тонкой очистки 100 мкм - магистральный фильтр - разводка тройниковая. Все на 1/2.
После замены картриджа именно после замены резко после включения горячей воды ее напор с 3.5 атмосфер в статике падает постепенно быстро до практически нуля, струйкой бежит вода из крана. Картридж аналогичного плана ГЕЙЗЕР ПФМГ 20/10 - 10SL (артикул 28232) который и стоял ранее. На поверхности его пористость 20 мкм, внутри 10 мкм. срок годности до 2027 года.
Что случилось в одночасье как считаете ? Можно пожалуйста ваши мысли услышать ? Не уж то что с редуктором ? Такого же не может быть после замены картриджа напор падает после включения воды. Методом исключения - сделать вставку резьбового сгона на место редуктора.
10.05.2024 в 21:30:54
#7234468
молоток, зачем вам "100микронный самопромывной фильтр "тонкой очистки", тем более, если есть фильтр с картриджем? То, что задерживает этот фильтр, с сеткой, имеет объем "в пределах погрешности", от того объема, который задерживает картридж. Однако, при этом, бесполезная в конкретной вашей сборке, да и вообще в квартире МКД, сетка может покрываться налетом из-за жесткости воды. Начните поиски причин падения производительности с разборки "самопромывного" фильтра и чистки его сетки кислотой.
10.05.2024 в 22:19:36
#7234476
master.msk, нашел причину. Редуктор барахлит. Выкинул его из схемы. За место редуктора вставку из удлинителя резьбового сделал на сгонах. В общем как понял стоило остановить наличие воды (сброс воды опустошение), и редуктор крякнул. Три года ровно отработал. Буду пользовать без него. Давление на горячей воде по манометру 4.5 атмосфер. В пределах нормы для квартиры. Магистральник не должно разорвать. На холодной (с таким же редуктором) 3 атмосферы. Оставлю так работать. Новый редуктор не буду покупать. Спасибо. Насчет фильтра 100-ки согласен. Вот такая разводка, не Я делал.
10.05.2024 в 22:31:12
#7234478
молоток, выкинуть поршневой редуктор каждый может, а что насчет возможного давления? Почитайте, если интересно, что может быть, чтобы мне не писать вам одно и то же, что и другим, с аналогичными фильтрами https://mastergrad.com/forums/t273433-tema-dlya-melkih-voprosov-po-vodosnabzheniyu/#post7233427
10.05.2024 в 23:09:48
#7234484
master.msk,
такой у нас. 7 атмосфер максимум паспортные. ТО есть вы уверяете стоит покупать мембранный редуктор в обязательном порядке. Как раз из за установленного корпуса магистрального. Наврятли давление будет выше 4.5 атмосфер в системе.
10.05.2024 в 23:17:01
#7234485
молоток, нет, я уверяю, что надо принять во внимание схему проектировщиков дома, как минимум. Т.е если были РД давления от строителей дома, логично придерживаться этой схемы. А также учесть возможность повышения давления внутри разводки в квартире. О чем и написал в теме, в которую можно перейти по ссылке и ознакомиться с моими ответами. Такой же примерно фильтр, как у вас, только уже потек, а у вас еще нет.
10.05.2024 в 23:44:34
#7234495
master.msk, спасибо за ответ. В проекте стояло без редукторов. Редуктора хозяева покупали самостоятельно. И, как я понял, при замене мною картриджа, во время редуктор заклинило. Вода выше средней жесткости. Хорошо, в скором времени постараюсь взять редуктор к замене, только мембранного плана. Поршневой Итап 143 европресс кстати неплохо протянул, три года.
10.05.2024 в 23:47:36
#7234496
какие ставите в бюджете до 5 тысяч рублей, или вновь взять Итап такой же, В ПРИНЦИПЕ устраивал ? соседнюю ветку прочитал, валтеки 085 также клинят. Ничего убедительного.
11.05.2024 в 09:41:26
#7234513
Данфос - Socla
11.05.2024 в 11:08:15
#7234527
BV, спасибо большое за предложение. Его и возьму ! НАШЕЛ АРТИКУЛ - 149B7597.
Такой момент: почему же некоторые сантехники ставят фильтр тонкой очистки 100 мкм ПОСЛЕ редуктора, а не ПЕРЕД ним. Ведь логично, сетка будет удерживать меньшую фракцию мусора, и не позволит проникнуть в механизм редуктора, тем самым увеличив его срок службы. Вот я вчера скинул с дренажа фильтра тонкой прочистки в баночку воду, с ней оказались частицы мусора, которые явно прошли через мой редуктор, не задержанные фильтром грубой очистки 50 мкм.
11.05.2024 в 13:26:58
#7234557
Фго - обычно 300-600мк