Inch1964
Inch1964
Старожил

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.09.2019 в 13:45:07

Dima1060 написал: А сколько секций добавлять нужно?

При использовании термоклапана с термоголовкой, можете не стесняться и поставить ОП вдвое большей мощности, чем стоял ОП у Вас до этого.

Только не ставьте термоклапан, если схема подключения вашего ОП со смещенным и/или зауженным байпасом. Ведь этим Вы будете не только у себя в помещениях убавлять отопление, но и соседям по стояку убавлять. А это непорядочно и не по совести.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Старожил

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.09.2019 в 13:50:05

Mazayac написал: Термоклапаны предназначены для поддержания комфортной температуры. А тот, кто без них жарится при 28 градусах назло жэку - тот конченный дебил.

Зря говорите, что дебил. ;) Просто для белого человека (арийца) +28 уже неимоверно жарко. А негры, ой!, т.е. афроамериканцы, при более низкой температуре замерзают. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Dima1060
Dima1060
Местный

Регистрация: 29.06.2018

Иваново

Сообщений: 185

17.09.2019 в 15:16:03

Inch1964, Спасибо Сегодня разговаривал с сантехником, который будет стояки переделывать, оказывается в нашем подъезде вода циркулирует сверху, значит, я так понимаю, с биметал-м радиатором можно не мудрить. Еще такой вопрос, важно, чтобы радиатор был под окном? У меня сейчас старый, на кухне, располагается сбоку от окна, ближе к стене. Вот думаю, новый поставить под окном или оставить как есть (так трубы короче и без перегибов будет)

0
Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.09.2019 в 15:36:59

Dima1060, один раз настроить? Смешно :) Окно открыли/закрыли, солнышко пришло/ушло, ночь/день сменились, больше/меньше людей в комнате, на ТЭЦ температуру сменили - термоклапан автоматичнски меняет настройку. Руками никогда и близко ничего похожего не получите.

Словам сантехников укашных верить нельзя, постоянно лажают.

0
Inch1964
Inch1964
Старожил

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.09.2019 в 15:45:31

Dima1060 написал: оказывается в нашем подъезде вода циркулирует сверху, значит, я так понимаю, с биметал-м радиатором можно не мудрить

У меня лично оказалось, что в одном году подача по стояку верхняя, а в другом - нижняя.

Хотите каждый год вызывать и переваривать (еще и нужно найти хороших сварных!) ?

Или хотите забыть как страшный сон эти сварные работы и жить в комфорте? Ответьте на последний заданный Вам вопрос.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Dima1060
Dima1060
Местный

Регистрация: 29.06.2018

Иваново

Сообщений: 185

17.09.2019 в 22:24:22

Inch1964 написал: Или хотите забыть как страшный сон эти сварные работы и жить в комфорте? Ответьте на последний заданный Вам вопрос.

Конечно хотел бы

0
Lukianos
Lukianos
Новичок

Регистрация: 18.09.2019

Киров

Сообщений: 42

18.09.2019 в 19:59:28

Посоветуйте, что выбрать? Rifar Monolit или Rifar Base (Rifar B)? Или другой биметалл? Какой? Global, Sira? Почему? Какое допустимо минимальное расстояние от пола и подоконника? Почему? ЦО (центральное отопление). На разных стояках подача с разных сторон. На одних сверху, на других снизу. Подозреваю, что какие-то из стояков являются обраткой. Система однотрубная.

0
Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.09.2019 в 23:15:25

Lukianos, Монолит. Потому что цельносварной внутренний "скелет" из стали без резьб и прокладок. Потому что диаметр вертикальных каналов самый большой.

В пределах 10-14 сантиметров. Меньше - хуже циркуляция воздуха. Больше от пола - пол холоднее. Больше до подоконника - можно, ничем не хуже.

При неизвестном направлении подачи - подключать "низ-низ".

0
Lukianos
Lukianos
Новичок

Регистрация: 18.09.2019

Киров

Сообщений: 42

18.09.2019 в 23:39:05

Mazayac, а если до подоконника будет 4-8 см, при 10-14 см от пола? Так вообще можно?

0
Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.09.2019 в 01:37:45

Lukianos, лучше снизу 10 и сверху 8, чем снизу 14, а сверху 4 - и пол станет холоднее, и циркуляции воздуха подоконник сильнее помешает. Но по факту ничего особо ужасного не произойдёт и при 5 см до подоконника - тут лучше сделать его не шибко торчащим над радиатором.

0
Lukianos
Lukianos
Новичок

Регистрация: 18.09.2019

Киров

Сообщений: 42

19.09.2019 в 02:18:47

Mazayac,

Монолит. Потому что цельносварной внутренний "скелет" из стали без резьб

?

А в интернете пишут:

Монолит на деле не монолитный. Наколка в виде рекламы. Соединение с трубой из гнутого тонкостеного металла, которые ещё и ослаблен тем, что в нем нарезана резьба.

Смущают фото свищей и трещин с протечками по швам между секциями Монолита.

Global и Sira итальянские удалось найти только с межосевым расстоянием 500 мм. 350 (Global и Sira) и 200 (Sira) оказались китайскими, по информации на упаковке... Продавец уверял, что их теперь официально производят в Китае. Но подозреваю, что это подделки. Или нет?

Потому что диаметр вертикальных каналов самый большой.

У Global и Sira они точно уже. У Rommer они такие же или почти такие же, как у Rifar, но Rommer греет хуже, чем Global, по личному опыту...

Rifar Base - полубиметалл... Контакт воды ЦО с алюминием...

Что выбрать, кроме спорного Rifar Monolit, непонятно... Как по надёжности? А рынок завелен сомнительным Китаем под европейскими и российскими брендами...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу