master.msk, вы бы хоть касательно монтажа комментарий дали
19.11.2011 в 21:07:49
master.msk, вы бы хоть касательно монтажа комментарий дали
19.11.2011 в 21:13:19
MaKon, про 3-х ходовой я уже вроде говорил, что он нафиг не нужен на водогрей...Дальше. Краны RM-ручки из фольги...но это тоже вроде на качество не влияеет. Счетчики не слишком низко? Примут ли? Хотя...если с накидными гайками краны принимают, то должны принять и на любой высоте.
А так в целом очень хорошо!:) Респект!:applause:
19.11.2011 в 21:17:47
Спасибо. Завтра будет продолжение Да, и RM только один кран. Вроде ручка хорошая. Может вам не те попадались?
19.11.2011 в 21:59:34
MaKon написал : не те попадались?
Те. В прошлом году 4 шт таких купил, из-за отсутствия онлайне Осталось неприятное впечатление от них. Еще и замки на этих ручках непонятно зачем.
21.11.2011 в 10:47:38
Итого за выходные:
Из косяков: 1) Красная теплоизоляция на подачу холодной воды к iBox (внутри стены!) 2) Средний отвод от коллектора ГВС почти вплотную к ШК. Исправлю вторым заходом - поставлю полуобвод + 45 двураструб
21.11.2011 в 12:29:18
MaKon написал : Итого за выходные:
Ну что за безобразие! Ты как русский человек - просто обязан сделать хоть одну трубу криво! Не надо идти против традиций. А то что же получается - придраться не к чему, значит и поговорить не о чем.. Срочно исправь. ;)
21.11.2011 в 13:51:06
У Вас сразу после стояка, стоят шаровые onnline, и после сразу, если не ошибаюсь far под привод. Да, так у многих, из тех, кто выкладывает фотки, сделано, но не очень понятно для чего, нельзя ли было бы обойтись одним шаровым с приводом?
И еще, по поводу приводов, Вы так скажем "мировой рынок" (в смысле заказа из США) изучали?
Так я понимаю, продолжением в вашей системе будет привод FAR и китайский контроллер Нептун.
Что не нравится,
Соответсвенно автомномность достигается, но несколько трехэтажным способом.
Мне представляется, что система должна быть максимально простой, т.е. лучше один кран, пусть на него вкрячить привод, сам привод, лучше 9..12 вольт постоянного тока. Нет сложных преобразователей электричества, нет лишних кранов.
Или Вы не заморачивались этими вопросами?
21.11.2011 в 13:59:56
==kot==, у меня нет кранов от оннинен. У меня Sat Inox.
==kot== написал : нельзя ли было бы обойтись одним шаровым с приводом?
Нет нельзя. Хоть у FAR и есть ручная деблокировка, но я бы не стал ей злоупотреблять. Уж лучше иметь еще один, но дубовый, простой и надежный аппарат на самом входе. Приводы были куплены вместе с кранами. Просто пока не установлены. Контроллер планирую гидролок. У него, в отличии от нептуна, имеется возможность принудительного закрывания кранов кнопкой (в моем случае реле). Насчет фобий типа "Китайский контроллер" я бы рекомендовал вам взглянуть на шильдики практически любой электронной платы (ну например компьютерной). Главное это контроль качества. Мировой рынок изучал. Подходящего ничего не нашел, но и не слишком сильно заморачивался. А крепление привода мне нравится.
21.11.2011 в 14:10:09
Мне FAR тоже нравится, более дуракоустойчивые, в плане сильного бокового давления на блок привода, скорее усики отломятся, Хоневеловские в этом смысле совсем не нравятся)
Фобии насчет Китая нет, наоборот, возможность заказть напрямую. (все больше там и заказываю)
А собственно с мнениями профессионалов, по поводу Гиролоковского Bugatti не сталкивались?
21.11.2011 в 14:27:14
==kot==, обычный кран бугатти но с сервоприводом
21.11.2011 в 18:09:32
Задался вопросом. Как относительно надежно соединить фильтр (обратный осмос) с ХВС? В Хотябы в плане водорозетка->трубка. Есть у кого опыт? Штатная врезка не очень...