25.09.2011 в 18:40:22
Всем доброго дня! Не могу заставить работать полотенцесушитель, на рисунке ситуация которая есть в данный момент. Полотенцесушитель начинает греть только при частичном закрытии шарового крана между отводами. Есть несколько вопросов:
Хотелось бы услышать развернутый ответ, в сантехнике не разбираюсь совсем, но руки растут из нужного места и хочу все сделать сам толькл не знаю как правильно.
25.09.2011 в 18:46:39
что,не работает даже когда перекрыт кран на стояке?
25.09.2011 в 20:01:20
Smit_7, Вам нужно сделать для начала заужение на стояке.
25.09.2011 в 21:49:47
освоил пэйнт, вот вам схема :)
25.09.2011 в 21:57:49
подача в стояке снизу вверх. Ваша Makarone, схема не врена.
25.09.2011 в 21:59:48
Makarone, Диагональ совсем не обязательна, тем более подключать с одной стороны проще.
25.09.2011 в 22:01:31
Smit_7 будет работать , если сделать смещенный байпасс на стояке без запорной арматуры и далее по вашей схеме , т.е. нижнее подключение к ПС
25.09.2011 в 22:04:09
C2h5-OH написал : подача в стояке снизу вверх. Ваша
будет горячая вода, значит будет остывать, значит будет движение, следовательно забираться новый горячий теплоноситель. Ведь разница температуры теплоносителя на таком отрезке практически отсутствует. Но нужно делать заужение на стояке тогда 100% проблем не будет.
25.09.2011 в 22:05:18
C2h5-OH написал : подача в стояке снизу вверх. Ваша Makarone, схема не врена.
на месте не был и про подачу снизу не знал :Ь * все равно работать будет. ** предпочитаю диагональ. *** на стояке заужение делать нельзя, ибо это гвс(видно из схемы), что к тому же подразумевает циркуляцию
25.09.2011 в 22:06:49
Tehnik-san написал : будет работать , если сделать смещенный байпасс на стояке без запорной арматуры и далее по вашей схеме , т.е. нижнее подключение к ПС
Заужение не требуется? (признаю некоторую ограниченность знаний по данному вопросу...)
25.09.2011 в 22:18:01
Makarone, то, что подача снизу- изображено на картинке в 1 посте.
25.09.2011 в 22:30:32
Tile_EXP написал : Заужение не требуется?
Заужение байпасса на одну размерную ступень желательно и оно не запрещено. Есть и норматив этого заужения - МГСН 3.01-01
*5.7. В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим»*.
25.09.2011 в 22:42:06
C2h5-OH написал : что,не работает даже когда перекрыт кран на стояке?
При перекрытом или при слегка закрытом кране работает на ура, но это не выход сверху еще 4 этажа соседей. Я мог бы конечно оставить все как есть, но надо думать о живущих сверху заужая стояк у них будет падение давления, вот поэтому и хочу сделать все по уму не навредив никому.
25.09.2011 в 22:59:13
Tehnik-san написал : Smit_7 будет работать , если сделать смещенный байпасс на стояке без запорной арматуры и далее по вашей схеме , т.е. нижнее подключение к ПС
Этот вариант отпадает, так как нет места, чтобы выполнить смещенный байпас.