15.04.2006 в 23:57:49
Можно ли тянуть в одной штробе телефонный провод (ЦИФРОВАЯ АТС 15в) и силовой Можно ли тянуть в одной штробе телефонный провод (ЦИФРОВАЯ АТС 15в) и силовой провод под питание розеток, не будет ли наводок?
16.04.2006 в 09:40:06
Большинство цифровых АТС требует "под себя" абонентскую разводку кабелем категории 5 (UTP5). Витая пара в достаточной степени защищена от помех. Для надежности можно проложить экранированную пару, например J-Y(St)Y 2х(2х0.6) Только есть ли смысл закладывать телефонию в штробы?... Сеть, проложенная в плинтусах или коробах намного функциональнее в части пререносов, добавлений и тд...
Что же это за АТС 15В? Обычно стандартные напряжения в телекоммуникациях -48В...
17.04.2006 в 11:38:17
2alex2806 Нельзя. Требуется разделение этих линий несгораемым материалом. Т.е. если штроба одна, то одна из линий должна быть убрана в металлическую гофру или трубу. Все остальное - ерунда и от лукавого. Хотя есть некоторые требования по разнесению.
2SDMVL Это у кого такие стандарты? У нас, например, АТС дает 24в, а старая давала все 60в, промежуточная была на 48в....
17.04.2006 в 14:16:23
А зачем разделять несгорающим материалом? Для защиты ТФ кабеля или проводки?
18.04.2006 в 14:35:54
2Novosela Хотел сразу написать для чего, но позвали работать:)))
Разделять для того, чтобы в случае аварии высокое напряжение не попало на низковольные линии.
Т.е. если у вас поплавится изоляция или возникнет КЗ в силовой линии, то возможно что это нарушит изоляцию низковольтных линий. В результате чего произойдет контакт(хотя и не обязательно, если провода не валяются друг на друге) проводников двух линий и напряжение силовой линии выжгет входные каскады аппаратуры АТС.
Несгорающим потому, что оно даже в открытом пламени не горит, в отличии от материала "неподдерживающего горение" и который может прожечь энергия КЗ. Вообще, есть вроде таблица, в которой приведены токи и толщина материала перегородки или экрана. Видел, но не могу припомнить где(что в какой-то нормативке - это 100%).
С другой стороны - все офисы опутаны пластиковыми коробами с пластиковыми же перегородками, и там силу от слаботочки разделяют какие-то 1-2см... Не знаю на сколько это верно и правильно. Раньше было четко - 15см разнос..., но в пору повального примения коробов это все ушло на задний план...
22.04.2006 в 00:34:34
DMC написал : 2Novosela С другой стороны - все офисы опутаны пластиковыми коробами с пластиковыми же перегородками, и там силу от слаботочки разделяют какие-то 1-2см... Не знаю на сколько это верно и правильно. Раньше было четко - 15см разнос..., но в пору повального примения коробов это все ушло на задний план...
15 см было когда применялись кабели 3-й категории, и то, от лукавого... больше точнее именно в плане пожаробезопасности современная UTP-5cat имеют более высокие параметры по помехозащищённости, и расстояние между "силовыми" и "информационными" кабелями в плане помех больше кореллирует с токами и напряжениями в силовых кабелях короба по технологии применяются для совмещения 220-вольтовых однофазных кабелей питания и информационных типа "витая пара" категорически не рекомендуется перпендикулярное пересечение слаботочных и силовых кабелей - тут вы уж точно полный букет помех наберёте а есжели по существу темы - ежели кладёте кабели в штробу, разнесите силу и телефонный кабель в две разные гофры из негорючего материала - соблюдёте и все нормы и по ушам от телефонистов не получите не экономте на копейках - ежели хоть в одном месте "телефонка" словит помехи от силы, можете получить достаточно устойчивый 50-герцовый гудёжь по всем абонентам подключенным к АТС хотя это больше от качества атс зависит, но это уже отдельная песня
22.04.2006 в 10:52:51
SDMVL написал : Большинство цифровых АТС требует "под себя" абонентскую разводку кабелем категории 5 (UTP5). Витая пара в достаточной степени защищена от помех. Для надежности можно проложить экранированную пару, например J-Y(St)Y 2х(2х0.6) Только есть ли смысл закладывать телефонию в штробы?... Сеть, проложенная в плинтусах или коробах намного функциональнее в части пререносов, добавлений и тд...
Что же это за АТС 15В? Обычно стандартные напряжения в телекоммуникациях -48В...
применять экранированную витую пару можно только при условии наличия нормальной "земли" в здании, и заземлять экран для выравнивания потенциалов с обоих сторон кабеля, в противном случае экран может сыграть злую шутку - стать "антеной" для сбора помех (проверено на практике)
14.07.2006 в 18:29:19
Допустима ли прокладка в одном штробе силовых, телефонных и Tv кабелей? Привет всем! Посоветуйте - допустима ли прокладка в одном штробе силовых, телефонных и Tv кабелей? Достаточно ли имеющейся у каждого кабеля изоляции или кабели должны быть разделены? Спасибо.
14.07.2006 в 18:37:40
Водяной нежелательно но допустимо кабель ТЛФ и ТВ - в одну гофру силу в другую таковы правила хорошего тона
14.07.2006 в 19:00:09
Если это действительно кабели, а не провода, то можно, поскольку изоляция кабеля позволяет прокладывать его даже в земле ( это его отличие от провода ).
14.07.2006 в 19:03:45
avmal обычную витую пару в землю без гофры не закопаешь, да и в стену нежелательно
14.07.2006 в 19:22:11
Я говорил про кабели, а не про обычные провода. Что касается того, что в стену нежелательно, так все-равно закладывают.
14.07.2006 в 19:26:03
avmal витая пара - это тоже кабельная продукция, уважаемый кто-нибудь неправильно поймёт - и "похоронит" без трубы или гофры
16.07.2006 в 20:45:42
Витая пара - кабельно-проводниковая продукция, а не кабельная ( два разных понятия ). В состав кабельно-проводниковой продукции входят кабель, провод, шнуры, обмоточный провод и т.д. Так вот, речь шла о закладке в землю КАБЕЛЯ. Человек, не правильно понимающий это, не имеет права заниматься электромонтажными работами. Это опасно не только для него, но и для окружающих.
17.07.2006 в 01:08:03
avmal написал : Человек, не правильно понимающий это, не имеет права заниматься электромонтажными работами. Это опасно не только для него, но и для окружающих.
так как раз неправильно понимающие здесь вопросы и задают
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу