Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116643

17.05.2012 в 01:20:44

egal_novice написал : Ну и что? Система с "батарейкой" тоже может отказать - тогда надо каждый раз кран закрывать когда из дома уходишь, и никаких проблем.

Отказать может ВООБЩЕ любая система :) Но система с батарейкой закрывает краны, если нет 220 и поступил сигнал тревоги. А система с кранами на 220 - увы.

egal_novice написал : Потребление небольшое, около 15Вт, можно поставить что-то вроде такой или такой штуки

Здесь уже не пахнет разумной достаточностью.

egal_novice написал : Да это в целом все равно - главное подход по гарантии какой-то странный у производителя.

Если учесть, что они от себя торгуют свежими, то норм.

VAT написал : хотя удобным интерфейс не назовешь все равно.

Да, но ... аварии бывают не часто... и интерфес этот вот уже год никому не интресен. Стоит себе и работает. Скучно - нажал клавижу выключателя - пип-пип-пип - краники зажужжали, нажал еще раз пип-пип - зажжали опять. Выдернул вилку из 220 - пип-пип-пип закрылись (у меня добавлено реле 220 НЗ конт). И чё еще от него нужно? :)

VAT написал : Под офигенным редуктором я имел ввиду большое передаточное число.

И число и с виду "крепыш" :)

egal_novice написал : Так вот и я думаю зачем. За 40 лет я не припомню ни одного такого случая в моей жизни чтобы одновременное потекла вода и выключили 220.

А я припомню.... Только вот вода была соседская с потолка :) А УЗО уже моё. Оно спасло мою зарядку от фотика... А я её дурак, сам потом убил - забыл вылить воду и включил.... :(

egal_novice написал : Более того - я ни одного случая не помню чтобы у меня что-либо потекло из труб.

Бывало.... но мало...

  • новый сгон, установленный сантехком из ДЭЗа - прорез резьбой трубы - капли за день полстакана
  • ПС при выключении ГВС - поллитра за день
  • американка на батерее при выключении отопления литра 3 за неделю (пока заметил)

Warm написал : ДЛя квартир резервное питание - маркетинговый ход и развод на бабло.

не согласен - УЗО...

Znayutochno написал : Аквасторож Премиум

гляну...

0
egal_novice
egal_novice
Эксперт

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

17.05.2012 в 10:30:55

BV написал : Отказать может ВООБЩЕ любая система :) Но система с батарейкой закрывает краны, если нет 220 и поступил сигнал тревоги. А система с кранами на 220 - увы.

При условии что авария случилась как раз в тот момент когда отключили 220. Или наоборот - 220 отключили как раз в тот момент когда случилась авария.

BV написал : Здесь уже не пахнет разумной достаточностью.

Пахнет не пахнет - а воспользоваться можно.

BV написал : Если учесть, что они от себя торгуют свежими, то норм.

Опять наше любимое ключевой слово - если.

BV написал : А я припомню.... Только вот вода была соседская с потолка :) А УЗО уже моё. Оно спасло мою зарядку от фотика... А я её дурак, сам потом убил - забыл вылить воду и включил.... :(

Мы обсуждаем защиту от протечек у себя в квартире или выбираем подарок соседу сверху? Причем если живем например на третьем этаже - то всем 14 этажам сверху?

BV написал : Бывало.... но мало...

  • новый сгон, установленный сантехком из ДЭЗа - прорез резьбой трубы - капли за день полстакана
  • ПС при выключении ГВС - поллитра за день
  • американка на батерее при выключении отопления литра 3 за неделю (пока заметил)

Это все вопросы грубо говоря проверки после проведения работ. Поделал сантехник ДЭЗа что-то - проверь за ним, последи во времени как соединения будут себя вести. Мы же говорим об устройстве, которое следит за изначально исправной разводкой воды, где ничего не течет и не капает. И вдруг возникла внештатная ситуация - лопнул шланг от стиралки, гибкая подводка к крану, кран сорвало с мойки, что-то вроде того. Так вот я не припомню ни разу чтобы случился потом и тут же 220 вырубилось. Или наоборот. Я больше скажу - у меня как-то случился потоп, от соседей сверху, да такой что вода хлестала из ниши щитка. Квартира хрущевка, щиток такой кондовый, счетчик, два пакетника (так вроде они называются, не рычажок вверх-вниз, а по кругу туда-сюда), и две автоматически пробки. Провод люмень. И не вырубило ничего и ни у кого.

0
VAT
VAT
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

17.05.2012 в 13:39:55

egal_novice, вот чего вы интересно уперлись? вероятность пропадания электричества в случае потопа реальна. Особенно в случае УЗО. Развода на бабло в случае батарейного питания не вижу в упор так как отказ от сетевого питания только все удешевляет и упрощает.

Znayutochno
И где можно увидеть Аквасторож Премиум?

0
egal_novice
egal_novice
Эксперт

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

17.05.2012 в 14:15:49

VAT написал : egal_novice, вот чего вы интересно уперлись? вероятность пропадания электричества в случае потопа реальна. Особенно в случае УЗО. Развода на бабло в случае батарейного питания не вижу в упор так как отказ от сетевого питания только все удешевляет и упрощает.

Я ищу достоверные подтверждения тому что будет именно такая ситуация с потопом и 220. Если не было, или было 1 раз на миллион - смысла тогда морочиться батарейками нет никакого. То есть это пока только теория - что да, если потоп и отрубится 220, то да, естественно краны не закроются.

0
vovikz
vovikz
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

17.05.2012 в 16:14:09

egal_novice написал : Я ищу достоверные подтверждения тому что будет именно такая ситуация с потопом и 220.
Если не было, или было 1 раз на миллион - смысла тогда морочиться батарейками нет никакого.

В свою очередь эти данные было бы неплохо сравнить с процентом отказов по причине малого крутящего момента (закис кран). Вот тогда бы все встало на свои места

0
Znayutochno
Znayutochno
Новичок

Регистрация: 22.01.2011

Москва

Сообщений: 19

17.05.2012 в 23:59:01

VAT написал : egal_novice, вот чего вы интересно уперлись? вероятность пропадания электричества в случае потопа реальна. Особенно в случае УЗО. Развода на бабло в случае батарейного питания не вижу в упор так как отказ от сетевого питания только все удешевляет и упрощает.

Znayutochno И где можно увидеть Аквасторож Премиум?

аквасторож точка рф

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116643

18.05.2012 в 00:46:19

egal_novice написал : щиток такой кондовый, счетчик, два пакетника (так вроде они называются, не рычажок вверх-вниз, а по кругу туда-сюда), и две автоматически пробки.

И ..... что? :)

Пример потопа с отключением электричества - стиралка потекла сначала на двигатель, потом на пол....

Кстати.... насчет защиты от протечек - пожарный кран в новых домах - в каждой квартире делают отдельный отвод от стояка.

0
VAT
VAT
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

18.05.2012 в 06:14:29

Не увидел я датчиков-АСпремиум.. А сайт перегружен какой то херней про нанотехнологии. Фу.

0
egal_novice
egal_novice
Эксперт

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

18.05.2012 в 07:12:03

BV написал : И ..... что? :)

Это единственный потоп на моей памяти за 40 лет который был прямо таки напрямую и тесно связан с электричеством. И было это году так в 85-87. Мои трубы были в порядке, электричество не вырубили. К тому что если представить что уже тогда я ставил бы такие устройства - я бы просто лет 20 как минимум впустую менял аккумуляторы.

BV написал : Пример потопа с отключением электричества - стиралка потекла сначала на двигатель, потом на пол....

Моя очередь -

BV написал : И ..... что? :)

;)

  1. Лично у меня стиралка на отдельном проводе с автоматом и узо.
  2. Вы включаете стиралку и уходите на неделю из квартиры, а она сама там белье загружает, стирает без вас?
  3. Какова вероятность того что одновременно совпадут такие события: 3.1 вытекла вода из стиралки 3.2 в щитке оказалась кривая схема - и при срабатывании автомата или узо на стиралке обесточится и зонник 3.2 сорвало кран или лопнула труба

Кстати какой водой потекла стиралка? если той что стирает - ее там литров 5 находится одномоментно. Если той что в заливном шланге - ставьте аквастоп какойнибудь, клапан в смысле.

Не, все это надуманные ситуации.

0
vovikz
vovikz
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

18.05.2012 в 09:33:28

Дело не в надуманности (произойти может что угодно, вплоть до падения метеорита), а в статистике, то бишь вероятности. Например, на старой работе был у нас комп, к которому по сети все обращались. Раз в 2-4 месяца в здании скакало напряжение (кратковременное отключение). Поскольку инициализация этого компа занимала много времени, его запитали через UPS. Итог: из-за сбоев в UPS комп стал выключаться вдвое чаще. Так и тут. Надо сравнивать вероятность отказа слабенького привода крана с одновременной протечкой и отключением всего электричества в доме.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116643

18.05.2012 в 10:02:14

egal_novice написал : К тому что если представить что уже тогда я ставил бы такие устройства - я бы просто лет 20 как минимум впустую менял аккумуляторы.

Я даже более скажу - если бы вы установили устройство от протечек - то это были-ли бы впустую потраченные деньги :)

egal_novice написал :

  1. Лично у меня стиралка на отдельном проводе с автоматом и узо.

Разумно. Но уточняющий вопрос - есть-ли у вас общее УЗО на вводе? Если да, то - вопрос - оно селективное? Кроме УЗО есть и автоматы - и как правило селективность не обеспечивается - это так, к слову, потому что уж совсем гипотетический случай :)

egal_novice написал : Кстати какой водой потекла стиралка? если той что стирает - ее там литров 5 находится одномоментно.

Про стиралку - согласен - 5 литров погоды не делают...

Еще может быть кондишен причиной отключения эл-ва - но тут тоже нужно отдельное УЗО. Вероятность совпадения также мала.

Еще один момент по поводу кранов на 220 - как то душа не лежит тащить в сантехшкаф 220 вольт. Кроме того, если причиной потопа будет являться фонтанчик в сантехшкафе (фильтр, редуктор) то теоретически фонтанчик может достать и до этих 220 => тут надо следить по поводу IP65.

Отвлекаясь от того, что выше - одна из весьма частых причин потопов - оставленная течь вода без присмотра - переполненная раковина, ванна и тд.... => Человеческий фактор. - ИМХО - основное назначение антизатопа, при грамотном подходе к сантехнике. Еще, бывает, трубы в стенах текут прямо к соседу вниз. Тут антизатоп не поможет - только качественные надежные трубы....

======================================================================== И еще момент - вы ставите антизатопные краны на ПС? Тоже частая причина. По памяти - у чел сорвало МП на ПС - затопил 10 этажей и плоскость затопа - три квартиры + автоматика лифтов недешевая погорела. В лифтовых шахтах (3 лифта) - было воды по порог.

0