Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

01.11.2011 в 23:22:28

zyxXxa написал : Стоит почти под потолком, могу зафотать.

Если возможно,место отвода к бачку до разветвлений...как Вы писали...

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

02.11.2011 в 06:00:30

SeRg068 написал : Если возможно,место отвода к бачку до разветвлений...как Вы писали...

бак подключен к обратке , это есть правильный вариант , правда воздушники бы я заменил на просто трубки -свечи в бак

0
Аватар пользователя
ВладимирК

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Мариуполь

Сообщений: 39

02.11.2011 в 17:13:28

У меня ЕЦ.Труба подачи лежит на вбитых в стены костылях из арматуры.При включении насоса был стук.Долго прислушивался...На костыли под трубу подсунул прокладки из пластиковой бутылки.Изщчезло )))!

0
Аватар пользователя
profsanteh

Местный

Регистрация: 06.10.2011

Москва

Сообщений: 40

03.11.2011 в 00:34:06

Внимание! как Вы расстались с сантехниками, которые это все делали? Если по какой то причине не очень хорошо (не заплатили, поругались и т. д.), то это гайки, запущенные в систему. Старый трюк. Переделывать нужно все! Но вспоминайте, может это не так.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

03.11.2011 в 06:28:25

profsanteh написал : то это гайки, запущенные в систему.

:D:D оказывается это старый трюк я думал для этого барабашку запускают , значит барабашек не было ( никто не расплачивался с этим сантехником уже давно , и он контрагаек муфт и сгонов насыпал :D

0
Аватар пользователя
Горын 68

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 901

05.11.2011 в 19:29:47

Вчера прибавил температуры на котле. Проявился редкий стук (1 в 2-3 минуты).
Не стал ждать морозов (когда градус до 60-70 подниму застучит конкретно) - отключил котёл,перекрыл гребёнки чтоб всю систему не сливать, спустил воду с котла и вскрыл грязевик. Как и ожидалось - грязи на сетке с пол столовой ложки. Прочистил,собрал,залил воду,запустил котёл .Попутно почти оторвал не оттуда ростущие руки ассистенту (тестю....шоб ему всю жизнь ежей рожать...).
Уже час в доме благодатная тишина. Тесть обижено помалкивает/ котёл довольно молчит.
zyxXxx - ищите грязевик.

0
Аватар пользователя
zyxXxa

Местный

Регистрация: 26.10.2011

Омск

Сообщений: 28

08.11.2011 в 17:32:37

Не могу найти грязевик :( Бачок расширителя приделан к подаче

0
Аватар пользователя
zyxXxa

Местный

Регистрация: 26.10.2011

Омск

Сообщений: 28

10.11.2011 в 19:08:50

Сегодня облазил все трубы. Нет грязевика. Может быть что его нет?

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

10.11.2011 в 21:01:42

zyxXxa написал : Нет грязевика. Может быть что его нет?

НУ Вы советы то наши фильтруйте малость , кто вам сказал , что он должен у вас быть :D

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

10.11.2011 в 23:36:36

zyxXxa написал : Сегодня облазил все трубы. Нет грязевика. Может быть что его нет?

Сам котел может играть роль грязевика. Судя по фото система не новая. Грязь скопившаяся на дне котла мешает нормальной циркуляции и теплообмену, что вызывает локальные перегревы и вскипание воды, отсюда и стуки по трубам. Промывайте котел, и возможно обретете счастье.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

11.11.2011 в 07:45:08

artem 16 написал : Промывайте котел, и возможно обретете счастье.

:D вот оно , где счастье ))) А вы радиаторы спиртом протирали , может поможет????

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

11.11.2011 в 09:41:03

может накипь в водяной рубашке. в прошлом году гдето тема об этом была. тоже долго гадали

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

11.11.2011 в 22:12:14

витаон написал : может накипь в водяной рубашке. в прошлом году гдето тема об этом была. тоже долго гадали

не исключено ))) , но засада кроется в самих трубах скорее всего , да и звук наверное тоже от труб идет ,а не из котла

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

11.11.2011 в 22:18:35

артур липецк написал : засада кроется в самих трубах скорее всего , да и звук наверное тоже от труб идет ,а не из котла

При занрязнении внутренней поверхности котла, возникают местные перегревы, застойные зоны, где вода начинает кипеть. Трубы играют роль резонатора.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

11.11.2011 в 22:19:04

раз уменьшение скорости насоса дало положительный результат , теперь надо добиться чтоб котел работал не отключаясь практически , для этого запоминаем высотку пламени запальника , и убавляем ( модулируем) газ на котел ( на горелку можно будет после эксперимента уже убавлять пытаться ) , краником на опуске к котлу , убавляем давление , можно визуально , по высоте пламени или шуму горелки , проверяем , в норме ли запальник ( пламя ) , и ждем стуков ))) котел должен работать и не отключаться практически

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу