iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

08.11.2011 в 17:04:34

divnogortsev написал : Система отопления центральная. Стояки зимой горячие но руку удержать можно. Тип отопительного узла не знаю какой,-дом 137 серия.... Остальные подводки это подводки к радиатору от термоклапана и шарового(они на некотором расстоянии стоят от радиатора)

Металлом!И спите спокойно.

0
ratnik.74
ratnik.74
Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

09.11.2011 в 07:07:25

iv.iv написал : На ЦО металлопласт-утопия!

Металл -утопия:)

iv.iv написал : Металлом!И спите спокойно.

Зачем так категорично, если система отопления автономная, в проекте МП, то ничего страшного. У меня второй год МП на отоплении, проблем нет и уверен что не будет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

09.11.2011 в 08:28:52

ratnik.74 написал : если система отопления автономная

В последние десятилетия термин ЦО часто неправильно стали противопоставлять автономной системе, хотя она тоже вполне себе центральная. :) "Всё относительно."

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

09.11.2011 в 13:28:38

ratnik.74 написал : Зачем так категорично, если система отопления автономная, в проекте МП, то ничего страшного. У меня второй год МП на отоплении, проблем нет и уверен что не будет.

Не вводите человека в заблуждение!Центральное отопление лучше делать металлом,а вот отопление автономное где давление 1.5 можно и металлопластом и полипропиленом и.......

0
ashhabad
ashhabad
Новичок

Регистрация: 28.10.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.12.2021 в 13:51:04

Добрый день! Как "прижучить" ЖКС за такой аварийный ремонт на стояке ЦО ? Был Свищ на сгоне, 10 дней ждал работ, было 3 выхода "работников" УК. Вот результат их труда ((( Оцените пожалуйста данную работу, т.к. собираюсь все же привлечь к ответу УК, тут масса претензий к ней, это в очередной раз переполнило чашу терпения. Спасибо.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8971

29.12.2021 в 16:20:11

ashhabad написал: Оцените пожалуйста данную работу

Уроды моральные, возможно и физические.

ashhabad написал: собираюсь все же привлечь к ответу УК

Обязательно надо привлечь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120047

29.12.2021 в 16:43:52

ashhabad написал: Оцените пожалуйста данную работу, т.к. собираюсь все же привлечь к ответу УК, тут масса претензий к ней, это в очередной раз переполнило чашу терпения.

Слова в документ претензию:

  1. На однотрубной системе отопления изменены сечения труб, что приведет к замедлению циркуляции в стояке.
  2. Вместо стали по по проекту использованы пластиковые трубы, которые нельзя устанавливать на старых системах ЦО с элеватором по причине того, что МП может работать до 90град, а в ЦО с элеватором может быть более 100град.

Ну а коротко - да, уроды

0
ashhabad
ashhabad
Новичок

Регистрация: 28.10.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.12.2021 в 22:22:29

BV написал:

ashhabad написал: Оцените пожалуйста данную работу, т.к. собираюсь все же привлечь к ответу УК, тут масса претензий к ней, это в очередной раз переполнило чашу терпения.

Слова в документ претензию:

  1. На однотрубной системе отопления изменены сечения труб, что приведет к замедлению циркуляции в стояке.
  2. Вместо стали по по проекту использованы пластиковые трубы, которые нельзя устанавливать на старых системах ЦО с элеватором по причине того, что МП может работать до 90град, а в ЦО с элеватором может быть более 100град.

Ну а коротко - да, уроды

BV, Как такие люди проходят аттестацию по теплу (в ростехнадзоре) и потом обслуживают ЦО это конечно огромный вопрос... Вопрос куда писать на них, пока заявка по тел. ЖКС на наряд задание для составление акта выполненных работ с указанием материала труб использованных\ранее установленных и их диаметров.

  • у меня три дня по 1\2 отгула, за что их просто прибить готов..получив это в итоге. я им даже принес ранее ПП FV-plast (оставался с другого ремонта) возможно было не 100% но докупить сам даже не отказывался, то, что сварку не держат я вообще молчу собирают на ПП и кто делает ремонт (есть опыт) тех.условия тоже на ПП с соблюдение диаметров и т.д. только не говорите о кислороде пожалуйста, сейчас вот не до него. В жилищную инспекцию писать ? зам.гл. инженера сегодня отписал с фото вроде как он сам в шоке, но надо по рукам ударить.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120047

29.12.2021 в 22:43:19

ashhabad написал: В жилищную инспекцию писать ?

Да, но они перешлют это .... в УК. УК отпишет, что все норм :) Круг замкнулся. В межрайонную ЖИ ...

0
ashhabad
ashhabad
Новичок

Регистрация: 28.10.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.12.2021 в 23:25:35

BV написал:

В жилищную инспекцию писать ?

Да, но они перешлют это .... в УК. УК отпишет, что все норм :) Круг замкнулся. В межрайонную ЖИ ...

BV,

ок или надо подойти тонко и написать туда где ответят точно, что сделано с грубыми нарушениями и т.д. только написать, что сам сделал, наверняка сами сошлются на все нормы и правила, а после открыть карты. ? )) или собирать доки и суд, предварительно практику посмотреть с делами и\или предписаниями на эту тему. вот же рукоЖопы...что же это в стр*не происходит то, как же **ли "мастера" не на своих местах...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120047

30.12.2021 в 00:45:52

ashhabad написал: или собирать доки и суд, предварительно практику посмотреть с делами и\или предписаниями на эту тему.

и что в итоге? Предписание - переделать + потраченное Вами время.

ashhabad написал: вот же рукоЖопы...что же это в стр*не происходит то, как же **ли "мастера" не на своих местах...

Явление системное. Надо ... дешево. Дешево и быстро. Это не прокатывает там где дешево и быстро оказывается очень дорогим - например нефте и газопроводы.

0