08.11.2011 в 17:04:34
divnogortsev написал : Система отопления центральная. Стояки зимой горячие но руку удержать можно. Тип отопительного узла не знаю какой,-дом 137 серия.... Остальные подводки это подводки к радиатору от термоклапана и шарового(они на некотором расстоянии стоят от радиатора)
Металлом!И спите спокойно.
09.11.2011 в 08:28:52
ratnik.74 написал : если система отопления автономная
В последние десятилетия термин ЦО часто неправильно стали противопоставлять автономной системе, хотя она тоже вполне себе центральная. :) "Всё относительно."
09.11.2011 в 13:28:38
ratnik.74 написал : Зачем так категорично, если система отопления автономная, в проекте МП, то ничего страшного. У меня второй год МП на отоплении, проблем нет и уверен что не будет.
Не вводите человека в заблуждение!Центральное отопление лучше делать металлом,а вот отопление автономное где давление 1.5 можно и металлопластом и полипропиленом и.......
29.12.2021 в 13:51:04
Добрый день!
Как "прижучить" ЖКС за такой аварийный ремонт на стояке ЦО ?
Был Свищ на сгоне, 10 дней ждал работ, было 3 выхода "работников" УК.
Вот результат их труда (((
Оцените пожалуйста данную работу, т.к. собираюсь все же привлечь к ответу УК, тут масса претензий к ней, это в очередной раз переполнило чашу терпения.
Спасибо.
29.12.2021 в 16:43:52
ashhabad написал: Оцените пожалуйста данную работу, т.к. собираюсь все же привлечь к ответу УК, тут масса претензий к ней, это в очередной раз переполнило чашу терпения.
Слова в документ претензию:
Ну а коротко - да, уроды
29.12.2021 в 22:22:29
BV написал:
ashhabad написал: Оцените пожалуйста данную работу, т.к. собираюсь все же привлечь к ответу УК, тут масса претензий к ней, это в очередной раз переполнило чашу терпения.
Слова в документ претензию:
- На однотрубной системе отопления изменены сечения труб, что приведет к замедлению циркуляции в стояке.
- Вместо стали по по проекту использованы пластиковые трубы, которые нельзя устанавливать на старых системах ЦО с элеватором по причине того, что МП может работать до 90град, а в ЦО с элеватором может быть более 100град.
Ну а коротко - да, уроды
BV, Как такие люди проходят аттестацию по теплу (в ростехнадзоре) и потом обслуживают ЦО это конечно огромный вопрос... Вопрос куда писать на них, пока заявка по тел. ЖКС на наряд задание для составление акта выполненных работ с указанием материала труб использованных\ранее установленных и их диаметров.
29.12.2021 в 22:43:19
ashhabad написал: В жилищную инспекцию писать ?
Да, но они перешлют это .... в УК. УК отпишет, что все норм :) Круг замкнулся. В межрайонную ЖИ ...
29.12.2021 в 23:25:35
BV написал:
В жилищную инспекцию писать ?
Да, но они перешлют это .... в УК. УК отпишет, что все норм :) Круг замкнулся. В межрайонную ЖИ ...
BV,
ок или надо подойти тонко и написать туда где ответят точно, что сделано с грубыми нарушениями и т.д. только написать, что сам сделал, наверняка сами сошлются на все нормы и правила, а после открыть карты. ? )) или собирать доки и суд, предварительно практику посмотреть с делами и\или предписаниями на эту тему. вот же рукоЖопы...что же это в стр*не происходит то, как же **ли "мастера" не на своих местах...
30.12.2021 в 00:45:52
ashhabad написал: или собирать доки и суд, предварительно практику посмотреть с делами и\или предписаниями на эту тему.
и что в итоге? Предписание - переделать + потраченное Вами время.
ashhabad написал: вот же рукоЖопы...что же это в стр*не происходит то, как же **ли "мастера" не на своих местах...
Явление системное. Надо ... дешево. Дешево и быстро. Это не прокатывает там где дешево и быстро оказывается очень дорогим - например нефте и газопроводы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.