Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

23.12.2010 в 11:40:18

2bombadil ... тогда no comments , всё как и как обычно - "мы пойдём своим путем" , обходя разложенные грабли - вы потеряете драгоценный опыт ))) Удачи в экспериментах ! )))

0
bombadil
bombadil
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Воронеж

Сообщений: 148

23.12.2010 в 11:49:10

2Tehnik-san а в чём противоречие? 110 мм - и стояк, и вакуумный клапан. Потом, как я понимаю, у меня закрытая система, невентилируемая, и клапан - решение как раз для неё. А фановый стояк на крышу - переделка системы на "открытый" вариант, связанный с рядом трудностей. Тоесть я пока надеюсь обойтись малой кровью, если этот клапан поможет.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

23.12.2010 в 12:10:58

2bombadil эти клапаны не являются на 100% герметичными и бывает не плотное прилегание резинок клапана и если вонь в дальнейшем не будет напрягать, тогда в путь ! )))

0
bombadil
bombadil
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Воронеж

Сообщений: 148

23.12.2010 в 12:20:00

я же писал, что у меня

bombadil написал : большая часть проходит за пределами жилой зоны под скатом кровли

Тоесть, стояк у меня не в жилом помещении. Есть правда некоторая засада с подсосом холодного воздуха зимой, но при трубе на крышу проблема с морозами станет на порядок круче.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

23.12.2010 в 12:25:41

2bombadil вот образующийся иней из-за разницы температур под резинками и станет такой проблемой

0
bombadil
bombadil
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Воронеж

Сообщений: 148

23.12.2010 в 12:35:29

2Tehnik-san ок, спасибо. Буду думать.

0
Смитт
Смитт
Местный

Регистрация: 25.10.2011

Москва

Сообщений: 224

21.11.2011 в 17:55:13

Форумчане, назрела проблема, суть в следующем: имеется душевой поддон, изготовленный из камня, облицованный мозаикой. В поддон замурован трап небезызвестной фирмы VIEGA. Ссылка на изделие http://www.viega.ru/produktkatalog.html#modeldetail-group2620391919986 Загвоздка в том, что гидрозатвор из этого трапа выдувается потоком воздуха из вертикального канализационного стояка. Т.е. из канализации реально дует сильный "ветер". Может кто подскажет изящное решение проблемы.

0
==kot==
==kot==
Новичок

Регистрация: 26.10.2011

Москва

Сообщений: 17

21.11.2011 в 18:19:39

поменяйте затвор У меня такой же, только артикул на 583217 заканчивается, с сухим затвором, там две шторки, дуть из трубы не дадут. пол еще не сделал, но трап вставлял, черз три дня приехал, не воняло. Сифон продается отдельно, в каком-то из техниксаномрекомендованныхмагазинов, около 350 руб, насколько помню,совместим с вашим 583118

0
Смитт
Смитт
Местный

Регистрация: 25.10.2011

Москва

Сообщений: 224

21.11.2011 в 18:30:40

Думал над этим, но уверен не был, что подойдёт. Если подлежит замене, то значит можно решить проблему "безаперационно". Благодарю за помощь.

0
maximys78
maximys78
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

21.11.2011 в 19:03:15

Смитт написал : Думал над этим, но уверен не был, что подойдёт.

.Подойдет, он для всех трапов Viega с горловиной 100 мм http://www.viega.ru/produktkatalog.html#modeldetail-group13921007817325

0

Максим.

Смитт
Смитт
Местный

Регистрация: 25.10.2011

Москва

Сообщений: 224

21.11.2011 в 19:34:31

Если бы ещё ссылочку на существующий магазин кто-нибудь скинул, был бы очень признателен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу