30.11.2011 в 16:42:29
Да уж... drdollar про пайку конечно зря ляпнул, видимо всякие испытания соединений на форуме не видел.:p
30.11.2011 в 16:46:21
Oleg_Zh, По теме. Идея очень хорошая. Но использование для ответвления незащищенных проводов некомильфо. И герметизацию места ответвления никак нельзя назвать удовлетворительной.
Oleg_Zh написал : Автомат 25 А поменять на 20 А не проблема, я не думаю что это столь принципиально.
Данные "с пылу с жару". Автомат ИЭК ВА47-29М С25 2р из киевского "Ашана".
Раздельная прогрузка полюсов током 75А (3хIном) время отключения первого полюса 22с, второго - 14. Провод 4мм2 "типа медь" - едва теплые.
Прогрузка током 36А (1,45хIном) два полюса одновременно. Время до срабатывания 28 минут. В ТУ. Автомат исправен. Провод 4мм2 "типа медь" - горячий (на открытом воздухе).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.11.2011 в 16:53:33
Alexiy написал :
- Соединения (любые) должны быть обслуживаемы, то есть доступны для осмотра и других работ.
А если вместо обслуживаемых соединений (винтовых там) применить необслуживаемые (пайка, сварка, опрессовка)? ;) ИМХО, для необслуживаемых соединений доступность не есть необходимой.
укр. ПУЭ написал : Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов
Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений,
Если уж соединения РЕ-проводников можно монолитить в стенах, то уж все остальное и подавно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.11.2011 в 16:55:31
Alexiy написал :
- Соединения (любые) должны быть обслуживаемы, то есть доступны для осмотра и других работ.
Спасибо, за напоминание. Я руководствовался тем, что в таком виде паяное соединение под штукатуркой лет 30 - 50 послужит, а там можно будет и новое проложить. Зато не нужно лазить под потолком ставить разветвительные коробки и опускать провода к розеткам, а это куча лишних штроб и расход провода. Дело в том, что в моем случае горизонтальная штроба делается просто - между блоками, а вот для вертикальной блоки уже надо пилить. А поскольку таких вертикальных штроб надо было бы аж 8 и учитывая, что блоки пустотелые, возникает опасение за ослабление стены... Вот ряд таких соображений и привели к идее прокласть запитку розеток так как показал.
Kamikaze написал : Oleg_Zh, По теме. Идея очень хорошая. Но использование для ответвления незащищенных проводов некомильфо. И герметизацию места ответвления никак нельзя назвать удовлетворительной.
Спасибо за поддержку.
Дело в том, что ответвление проводов небольшое, до 30 см и в основном проходит в пустоте блока.
Герметизация соединения меня также смущает, поэтому использовал термоусадку.
Потом это место будет заштукатурено.
А поскольку ответвление находится на высоте 40 см от пола и внутри помещения, то думаю, что влаги там быть не должно, а соответсвенно и токов утечки.
30.11.2011 в 17:11:46
Oleg_Zh написал : Герметизация соединения меня также смущает, поэтому использовал термоусадку.
Ага, с дырой посредине. Надо было положить см 5 проводов ответвления вдоль магистрали, жирно залить промежутки между ними термоклеем и потом затянуть термоусадкой.
Oleg_Zh написал : Дело в том, что ответвление проводов небольшое, до 30 см и в основном проходит в пустоте блока.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Про то, что "если немножко, то можно и без оболочки" нет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.11.2011 в 17:21:10
Kamikaze написал : Ага, с дырой посредине.
по крайней мере изоляция должна быть не хуже, чем заводская изоляция провода. Даже насчёт термоклея - у меня огромные сомнения...
Я бы завёл транзитный провод в сам подрозетник и там выполнил ответвление - типовое решение. 150 мм спуск и 150 мм подъём - вас не утянет. А ещё проще было бы подрозетник прямо на оси транзитного провода расположить...
30.11.2011 в 17:57:07
Alexiy написал : А ещё проще было бы подрозетник прямо на оси транзитного провода расположить...
Да, хотел так, но уж очень тесно в подрозетнике для подпайки отводов и их изоляции.
30.11.2011 в 18:22:26
Alexiy написал : К тому же, с чего бы проводке, вдруг, греться? Автомат не сработал? Сечение занижено?
Из личных наблюдений:
Конечно я не стану говорить, что это произошло от пайки, но:
30.11.2011 в 18:56:41
В данный момент, высота прокладки проводки чем-нибудь нормируется? Беглое прочтение ПУЭ и СП 31-110-2003 ответа на данный вопрос не дало.
30.11.2011 в 20:39:29
Alexiy написал : по крайней мере изоляция должна быть не хуже, чем заводская изоляция провода.
Влево-вправо да. А по центру дыра, через которую "светится" ХБ изолента, которая сырость пропускает на ура.
Alexiy написал : Даже насчёт термоклея - у меня огромные сомнения...
Мегерил несколько сортов термоклея от прозрачного до черного. Отличный изолятор. Да и не будет он служить изолятором в соединении, смысл его применения - заполнение зазоров между изоляцией соединений жил и термоусадкой. Аки мелонаполненная резина в НУМе.
drdollar написал :
- Адская скрутка (люмень, шввп, ПВ). Всего 5 проводников соединены, ШВВП+ШВВП+ПВ пропаяны, ПВ+АЛ - накручены на спайку.
Неча на пайку пенять, коли скрутка погорела.
drdollar написал :
- О. занимает меньше места: термотрубку надел, концы в гильзу завел - клац - трубку нагрел - готово. Итог - не более двойной толщины в месте соединения.
По диаметру пайка компактнее (нет гильзы). Но по длине проигрывает.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу