Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.12.2011 в 12:52:42

Есть вариант установить бокс рядом с духовкой - за соседней мебелью В случае использования встроенной распаечной коробки и отказа от автомата на 16 А ваша розетка на 16 А в случае неисправности в духовке просто обуглится и выгорит. Если вас такой вариант устраивает - ставьте распаечную коробку для скрытой проводки и рядом розетку, но не говорите, что вас не предупреждали. ;)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.12.2011 в 13:12:03

Nadya написал : ПОЖАЛУЙСТА, дайте ссылки на такую вот распаечную коробку с клеммником!

Вы издеваетесь?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

09.12.2011 в 15:28:21

Nadya написал : ПОЖАЛУЙСТА, дайте ссылки на такую вот распаечную коробку с клеммником!

Вам ссылку дать на магазин в г. Красногорск?

Alexiy написал : ваша розетка на 16 А в случае неисправности в духовке просто обуглится и выгорит.

Так а если розетку не ставить вообще, заведя духовку в клеммник как предлагалось выше? Кабель 3х6 не сгорит, а при неисправности ДИФ отщелкнет в любом случае

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.12.2011 в 15:50:58

drdollar написал : Так а если розетку не ставить вообще, заведя духовку в клеммник как предлагалось выше? Кабель 3х6 не сгорит, а при неисправности ДИФ отщелкнет в любом случае

да так лучше, поскольку как минимум избавляемся от 2 пар контактов, однако отгореть может уже провод самой духовки - небось, ПВС 0,75... и тут

Nadya написал : автомат на всю плиту(духовка + варочная панель) в щитке на 40Вт

Ну, подумайте, что с этим проводком будет в случае отсыревания ТЭНа духовки и возрастании тока между L и N до 40 А?

avmal написал : Вы издеваетесь?

:D

0
Nadya
Nadya
Новичок

Регистрация: 21.11.2010

Красногорск

Сообщений: 37

09.12.2011 в 20:51:39

drdollar, avmal,

Я не издеваюсь - а ПРОСТО, очень ЛЮБЕЗНО прошу предоставить ССЫЛКУ на такую распаечную коробку с 3-мя клеммниками, способные принять провод сечением 6 мм!

0
Nadya
Nadya
Новичок

Регистрация: 21.11.2010

Красногорск

Сообщений: 37

09.12.2011 в 20:53:08

Alexiy написал : Ну, подумайте, что с этим проводком будет в случае отсыревания ТЭНа духовки и возрастании тока между L и N до 40 А?

что? Я не знаю... Подскажите МАКСИМАЛЬНО верное решение, ПОЖАЛУЙСТА! Мне на выходных нужно купить все это, чтоб на след неделе все подсоединить!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.12.2011 в 21:07:04

Nadya написал : Подскажите МАКСИМАЛЬНО верное решение, ПОЖАЛУЙСТА!

Всё МАКСИМАЛЬНО верное вам уже подсказали.

0
FON
FON
Местный

Регистрация: 02.05.2010

Егорьевск

Сообщений: 122

09.12.2011 в 21:43:18

Такую работу выполняю на адресе у клиента (во время установки кухни) минут за 20,стоит 1200 ру(подключение варочной и духовки.)Чую - лишится хозяйка гарантии на весьма дорогостоящие,сложные в ремонте приборы,да и замучается подключать незнаючи....

0
Nadya
Nadya
Новичок

Регистрация: 21.11.2010

Красногорск

Сообщений: 37

10.12.2011 в 18:56:12

FON, это намек на услуги?

0
FON
FON
Местный

Регистрация: 02.05.2010

Егорьевск

Сообщений: 122

10.12.2011 в 20:00:19

Nadya,Это предостережение.

0
Nadya
Nadya
Новичок

Регистрация: 21.11.2010

Красногорск

Сообщений: 37

11.12.2011 в 16:40:05

Ну это уже отступление от темы! Поехала искать бокс и автомат!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу