Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

23.12.2011 в 12:12:42

что-то ваша схема не похожа на высказывание Alexiy "Или ставьте УЗО под защитой автоматов соответствующих номиналов." Кто защищает УЗО со стиральной машины от КЗ в ней?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.12.2011 в 12:15:58

Viktor__s написал : Кто защищает УЗО со стиральной машины от КЗ в ней?

Автомат перед УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Filaret

Местный

Регистрация: 22.12.2011

Брянск

Сообщений: 49

23.12.2011 в 12:16:53

в соседней теме прочитал пост по поводу установки узо 10мА

Alexiy написал : То есть, УЗО не более 30 мА - обязательно, а в некоторых случаях можно и на 10 мА установить. Но нужно ли 10 мА? Свыше 10-15 мА - неотпускающий ток. Однако, вероятность того, что ток утечки будет именно 10-15 мА очень невелика. Скорее либо менее 1 мА, либо более 50 мА. То есть, либо оба не отключат, либо гарантированно отключат оба. Так что без разницы. По ощущениям - за 0,03 сек вы тоже разницу не прочувствуете. А если разницы нет никакой, то зачем платить больше?

и пришел к выводу о том, что можно поставить узо 40А 30мА и вернуть обратно расположение автомата. или даже можно стиральную машину поставить под узо со светом?

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

23.12.2011 в 12:25:08

Kamikaze написал : Автомат перед УЗО.

А холодильник кто защищает от КЗ в нем? Там схема ровно наоборот.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 13:03:50

Странное у пользователей форума как по мне - это нелюбовь к дифавтоматам: ну ненамного они и дороже!

  1. По последней схеме: на стиралку вместо УЗО+АВ ставим 1 диф 16/0,03.
  2. Да и на ввод я бы вместо двухполюсника поставил дифавтомат 40/0,1 (0,3) а после него УЗМ.
  3. Кстати, только заметил... а где на схеме комнаты???
0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.12.2011 в 14:00:35

Filaret написал : Учел все замечания и исправил схему

было хорошо, стало лучше.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.12.2011 в 14:04:38

Filaret написал : можно поставить узо 40А 30мА и вернуть обратно расположение автомата.

можно.

Filaret написал : или даже можно стиральную машину поставить под узо со светом?

свет следует питать отдельно от розеток.

0
Аватар пользователя
drug.

Местный

Регистрация: 20.07.2011

Волгоград

Сообщений: 33

23.12.2011 в 14:10:25

Касательно удобства монтажа - если уж Legrand, то посмотрите 1P+N серии DX (есть на фото у amval) - они одномодульные, а подключать будет легче и надежность несколько возрастает.

0
Аватар пользователя
Filaret

Местный

Регистрация: 22.12.2011

Брянск

Сообщений: 49

23.12.2011 в 14:34:08

Спасибо за ответы! drdollar вы перфекционист :) Учту все замечания.

drdollar написал : Странное у пользователей форума как по мне - это нелюбовь к дифавтоматам: ну ненамного они и дороже!

  1. По последней схеме: на стиралку вместо УЗО+АВ ставим 1 диф 16/0,03.
  2. Да и на ввод я бы вместо двухполюсника поставил дифавтомат 40/0,1 (0,3) а после него УЗМ.

Если не сложно, то дайте плиз ссылку на московский магазин или прайс с нормальными ценами на автоматику Legrand, в последствии я потом пойду и куплю там, а то в интернет разброс бешенный.

если на стиралку ставить диф то он 1p+n получается?

drdollar написал :

  1. Кстати, только заметил... а где на схеме комнаты???

:) комната одна - на схеме называется "зал"

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.12.2011 в 14:37:59

legrand2.ru - нормальные цены?

0
Аватар пользователя
drug.

Местный

Регистрация: 20.07.2011

Волгоград

Сообщений: 33

23.12.2011 в 14:44:38

ДИСТРИБЬЮТОРЫ LEGRAND В БРЯНСКЕ

РУССКИЙ СВЕТ

Русский Свет 241004, г. Брянск, Московский пр-т, д.140 Тел.: (4832) 748-748, 74-88-77, 74-74-47, 74-88-55, 75-82-65, 75-84-96 logist@bryansk.russvet.ru http://www.russvet.ru

Но эхх... эти официальные дистрибьютеры :(

0
Аватар пользователя
Filaret

Местный

Регистрация: 22.12.2011

Брянск

Сообщений: 49

23.12.2011 в 14:50:53

Alexiy написал : legrand2.ru - нормальные цены?

ну если "Дифференциальный автомат (УЗО+автомат) 1 фаза + нейтраль 30mA 16А 2м Тип А" стоит 5990 и это нормально, тогда да :)

0
Аватар пользователя
Filaret

Местный

Регистрация: 22.12.2011

Брянск

Сообщений: 49

23.12.2011 в 14:52:13

спасибо drug.! но я планирую поездку в Москву и куплю скорее всего там

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 14:52:40

Filaret, есть такое. Просто считаю, что если уж делать, то делать хорошо.

  1. Я с южных губерний, так что к сожалению, не смогу - по Леграну больше всех на форуме Авмала читал, но, думаю, и другие подскажут.
  2. Что касается дифов - реально удобно: и места/соплей меньше в щитке = красиво, и не надо париться: защищено ли УЗО :)
  3. УЗМ - себе вот украинский аналог поставил с месяц назад и теперь с удивлением замечаю 246В ночами (у меня с вольтметром)... так что не помешает.

По крайней мере у нас, дороже Легранов нет ничего!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.12.2011 в 15:34:39

Filaret написал : ну если "Дифференциальный автомат (УЗО+автомат) 1 фаза + нейтраль 30mA 16А 2м Тип А" стоит 5990 и это нормально, тогда да

Не вопрос! Вот тут - он же за 6601 руб. и только под заказ! А что вы хотели? Электромагнитный диффавтомат типа А в двухмодульном исполнении. Найдёте в 2 раза дешевле - пишите! ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу