Смех Дождя
Смех Дождя
Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

23.01.2012 в 01:18:53

Lehandr написал :

  1. Почему только сверху расширилось???

потому что в таком виде как на фото - к соседу снизу вода идет, верхняя труба греется, а нижняя нет. подключишь батареи, может выровнятся.

0
Смех Дождя
Смех Дождя
Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

23.01.2012 в 01:21:12

Байпасс написал : просто подающий стояк зачем-то раздваивается

гениально сделано :D, наверное оплата по метражу..

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

23.01.2012 в 08:47:48

Смех Дождя написал : гениально сделано , наверное оплата по метражу..

То как сделано - это правильно или нет??? И почему??? И надо ли переделывать???

Было до этого (разводка старая, лет 20 ей) также... одна труба с верху приходила, и две в низ уходили.

Смех Дождя написал :

  1. Почему только сверху расширилось??? потому что в таком виде как на фото - к соседу снизу вода идет, верхняя труба греется, а нижняя нет. подключишь батареи, может выровнятся.

Там не греется 1 метр трубы (внизу с права), я правильно понял, что 1 метр при нагревании расширяется на 5 мм.???

0
Смех Дождя
Смех Дождя
Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

23.01.2012 в 10:19:19

Lehandr написал : То как сделано - это правильно или нет??? И почему??? И надо ли переделывать???

Кольцо там сделано не понятно зачем. Хуже греть от этого не будет, лучше тоже. Хотя если штробы делали не они, тогда понятно почему. Провели по готовым штробам которые сделаны были под способ подключения с байпасом спрятанным в стене. Нестыковочка между бригадами вышла. :confused:
Ну и последняя бригада перевела лишних три метра трубы и пару тройников/уголков - чтобы не бить самим штробу вертикальную в 70 см длинной. Собственно все вполне работоспособно, откуда им было знать что ты снимешь радиаторы и не поставишь до отопительного сезона.

Если уверен что на холодную было ровно - подключай, за пару деньков выровняется.

0
Смех Дождя
Смех Дождя
Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

23.01.2012 в 10:22:26

Lehandr написал : я правильно понял, что 1 метр при нагревании расширяется на 5 мм.???

Ага, для турецкой самой дешевой неармированной трубы при нагревании до 80 градусов - 5мм. на 1 метр цифра верная.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

23.01.2012 в 10:27:10

Смех Дождя написал : Хотя если штробы делали не они, тогда понятно почему

рИсовать -то они должны были..просто ставили бы крестовину-тама же линия идёт напрямую-но почему-то не проштраблёна- ... "виновны2 те-кто паял это дело...(имхо)

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

23.01.2012 в 10:29:44

Там по такой петле не только температура влияет-но и сама "гидравлика"...:)

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

23.01.2012 в 10:30:38

Lehandr написал : [B]Там не греется 1 метр трубы (внизу с права), я правильно понял, что 1 метр при нагревании расширяется на 5 мм.???

Вообще, тепловое расширение само по себе это обратимый процесс. Особенно если учесть, что труба армированная. Термический коэффициент линейного расширения (от 20 до 100 °C), 1/°C для ПП примерно 0,00011, так что 5 мм нормально для трубы в горячем состоянии. Но не при остывании. Ведьне 150С был теплоноситель.
Но по фото создается впечатление, что труба выгнута намного сильнее, чем могло быть при таком удлинении. Да и нижняя труба должна была по идее так же расшириться (не обратка, а кольцо). Ведь в ней была та же температура, но на картинке видно, что кольцо представляет собойтрапецию, а не прямоугольник. Кстати, что за муфты на вертикальном правом и горизонтальном правом отрезке? Собирали из остатков? Сдается мне, что кривизна была изначально, но концы просто "натянули".

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

23.01.2012 в 10:46:08

Может просто следовало трубы в штробах закрепить немного...Незнаю есть ли на 5мм удлинители-но на 1см-точно есть-так что можно выровнить..:)

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

23.01.2012 в 11:22:41

Отопление и штробы делала одна бригада. Байпас же, при перекрытии кранов уводит воду только в другую трубу (на рис. синим цветом) . При закрытых кранах у соседей в низу батареи горячие. Фото как было.

0
Вложение
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

23.01.2012 в 12:03:03

vovikz написал : Кстати, что за муфты на вертикальном правом и горизонтальном правом отрезке? Собирали из остатков?

Сначала была бригада которая сделала отопление от начала (штробление, навешивание батарей) и до конца (пуска отопления). Потом, МНОЮ, были сняты батареи. Когда повесил заново, заметил, что ни хрена ни ровно. Зделал так, выставили ЛЕВЫЕ (верхний и нижний) концы труб строго по ВЕРТИКАЛИ. Потом перепояли две правые (верхнюю и нижнюю) трубы, так что бы ПРАВЫЕ (верхний и нижний) концы труб были строго по вертикали. Короче сделали так, что верхняя и нижняя трубы были СТРОГО одинаковой длинны. Американки, муфты, и футорки вкручены в батарею на всю резьбу и все сидят на одинаковом расстоянии относительно друг друга . Поэтому речь идёт о длине верхней и нижней трубе. Потому как при монтаже и спайке всё было ровно, а при пуске отопления через одну батарею длинны труб стали разные на столько...

vovikz написал : Термический коэффициент линейного расширения (от 20 до 100 °C), 1/°C для ПП примерно 0,00011

Умножаем 0,00011 на 100 градусов получаем 0,011 мм. - получается одна десятка... а тут 5 мм.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу