02.02.2012 в 08:03:46
Можно. Но одновременно с ней чайник или обогреватель не включать.
02.02.2012 в 09:07:34
vvivanov написал : Так все таки можно будет подключить СМА или нет?
Да. После замены счетчика и установки диффавтомата. При этом прикасаться к работающей машине крайне не рекомендуется! (считайте что она под напряжением, что и будет на самом деле из-за сетевых фильтров) Одновременная работа двух мощных приборов не возможна. Т.е.: чайник, микроволновка, стиральная машина, пылесос и т.п. Выберите что нибудь одно, любые два прибора отключат квартиру полностью. Установка более мощного аппарата защиты приведет к серьезной аварии электроснабжения и длительному перерыву в нём.
02.02.2012 в 09:46:50
ПPOPAБ написал : любые два прибора отключат квартиру полностью.
При вводе даже 16А, это все-таки 3,5кВт, стиралка 2кВт+микроволновка 700Вт смогут работать вместе. Ну а насчет чайника согласен, правда, он больше 5 минут не работает. Обогреватель+стиралка - это более вероятная причина вырубания ввода.
ПPOPAБ написал : Установка более мощного аппарата защиты приведет к серьезной аварии электроснабжения и длительному перерыву в нём.
А как в таких домах устроен стояк? Всматривался, но так и не понял, сколько там фаз идет.
02.02.2012 в 09:52:10
Ок. Тогда автомат на входе на 16А, потом реле напряжения УЗМ 51М, потом УЗО 16А и 30мА, потом автоматы на группы по 10 А. УЗО на стиральную машину исключаем? Можно ли пока использовать текущий счетчик? Замена счетчика процедура длительная. Хотел счетчик ABB, но есть ли смысл переплачивать? Подскажите еще щит на группу автоматов и счетчик.
02.02.2012 в 10:09:36
vvivanov написал : Подскажите еще щит на группу автоматов и счетчик.
Не берите СОЭ-55 Московского завода МЗЕП, за 2 года вышли из строя 3 купленных мною счетчика - часы отстают, когда света нет. У другана вообще перестал считать.
Счетчики бывают в корпусе для монтажа на дин-рейку, как автоматы. Может, вам это удобнее будет, смотря какой щиток решите ставить.
vvivanov написал : УЗО на стиральную машину исключаем?
Пусть будет. То есть от УЗМ провода идут на два узо.
vvivanov написал : Можно ли пока использовать текущий счетчик?
Вы будете менять дряхлый провод, идущий от пробок на лестнице к счетчику? Тогда и пломбу срывать придется. А пломбировать старый счетчик смысла нет
02.02.2012 в 10:26:09
andrewkhv написал : менять дряхлый провод, идущий от пробок на лестнице к счетчику
А его обязательно менять? На фото щитка лестничного мой номер 8. Провода вроде без горелостей. Стоит пробка, даже не автомат. Его наверное надо заменить на пробку-автомат. А что даст замена провода до квартиры, если от площадки куда то уходит такой же провод, что и до квартиры.
02.02.2012 в 10:31:09
andrewkhv написал : При вводе даже 16А, это все-таки 3,5кВт, стиралка 2кВт+микроволновка 700Вт смогут работать вместе.
Мы не много забываем что провода 50 г. а не 2012 г.
andrewkhv написал : А как в таких домах устроен стояк? Всматривался, но так и не понял, сколько там фаз идет.
Стояк в стене. Верхние три болта фазы (оди уже прогорел). По факту, где нули только нужно присутствие непосредственное (по фото внесены изменения). Сомневаюсь что найдется смелый провести апгрейд в отдельно взятом щите.
02.02.2012 в 10:32:37
vvivanov написал : А его обязательно менять?
А вы доверяете проводу 1957 года прокладки? Что его не замкнет, он не обломится при манипуляциях с пробками, изоляция не осыпется?
vvivanov написал : Провода вроде без горелостей.
Будем ждать пожара?
vvivanov написал : А что даст замена провода до квартиры, если от площадки куда то уходит такой же провод, что и до квартиры.
Вас волнует, когда сгорит провод идущий к соседу?
02.02.2012 в 11:28:31
Поправил схему
02.02.2012 в 13:19:20
ПPOPAБ написал : лишняя запчасть.
А почему? Ведь сейчас линии заходят на пробки по 10А.
02.02.2012 в 15:24:57
Еще один вопрос. Как наростить провода групп? Концы которые заходят в пробки короткие.
03.02.2012 в 04:07:15
Если медь: идеальный вариант - пропаянная скрутка. Надставлять только моножилой, даже если старый провод с многопроволочными жилами ("многожильный" по-простому). Если алюминий - попробовать клеммы ВАГО для алюминия, надставлять также медью.
03.02.2012 в 08:55:00
vvivanov написал : А почему? Ведь сейчас линии заходят на пробки по 10А.
Потому что добиться какой-либо селективности в вашем случае можно только специальными мерами. При таком вводе деление на группы будет больше декоративным или в расчете на реконструкцию. По простому: одного вводного АВДТ 16А 30мА достаточно для защиты всего и сработает он одновременно, или раньше групповых АВ. Проводку же следует закладывать "по взрослому" группа на освещение, группа на розетки, группа на с/у, возможно отдельную группу на кухонные розетки. Но посадить их все на единственный диффавтомат, предусмотрев запас места в щитке для возможной модернизации. Если же вы не стеснены в средствах и не хотите задумываться о том что можно включить в розетку, то можно собрать схему с несколькими реле приоритета.
03.02.2012 в 09:11:46
ПPOPAБ написал : АВДТ 16А 30мА
Да пожалуй стоит признать, что больше 16А страшновато ставить, даже 20А наверно для такого стояка много :(
ПPOPAБ написал : с несколькими реле приоритета.
Ага, стиралка греет воду - телек и свет отрубается. Грустно конечно, до чего доведено электрохозяйство в наших домах...