03.01.2014 в 16:30:49
master.msk написал : Пробочкой резиновой заткнете если что и все последствия. "если что" - в смысле срывать/ пересыхать. Или переливаться из раковины, если "штуцер ф40 подключается канализация раковины"
У каждого -различный опыт, мне тоже некоторые вещи не нравятся, в основном как делают канализацию в ванных в России. Кстати проходной трап -
UncleSam976 написал : Именно так у меня и произошло.
О чем и предупредил, про стиралку тоже самое, пузыри могут пойти из трапа ;) Зависит от смесителя.
АлексН написал : это ведь ошибка монтажа и ее будет видно сразу?
Проверка водой сразу же покажет - если вода не уходит, значит проблем.
АлексН написал : Вообще не уверен что получится подключить раковину в аварийный.
Просто предложил вариант, у меня типовых проектов не бывает, в каждой ванной комнате свое решение.
АлексН написал : душ будет с большим расходом
Зависит от смесителя.
Баш майсторът
03.01.2014 в 19:27:50
jekasus написал : в основном как делают канализацию в ванных в России.
А может Вы уже когда-то описывали как оно там принято? Было бы очень интересно почитать.
03.01.2014 в 20:24:33
АлексН написал : А может Вы уже когда-то описывали как оно там принято?
Наша религия разводки такая, отводы на 90 гр. только последние по линии, все остальное только на 45-30-15 гр. -
Баш майсторът
03.01.2014 в 21:01:43
Здравствуйте. У меня вопрос. Установили Ванную асимметричную "Santek Майорка XL", никак не могу понять, что сделали не верно, но вода не сразу уходит. У меня две версии:
03.01.2014 в 21:13:58
Начинаю делать разводку водопровода. Открытым способом, полипропиленом. В принципе все более мене ясно. Только вот хочу спросить у опытных людей, про краник для стиралки. Водорозетку подвожу на уровень высоты стиралки и за ней, в нее шаровый краник, который потом туда сюда будет постоянно вертеться. Водорозетка крепится на два самореза в дюбели. Насколько долговечное это крепление. Все таки пп это пластмасса и каждодневное туда-сюда хотя бы раз в день возможно расшатает все это быстро. Может есть ньюансы, которые помогут сделать более надежно? И конечно посоветуйте надежный кран. Понимаю что есть поиск, извините некогда…..искал здесь нашел кое что, но про крепление краника нет...
03.01.2014 в 21:48:09
касимов Зачем её поднимать, если она итак выше? Ванная установлена по уровню выше чем канализационное отверстие. не пойму иронии?
03.01.2014 в 21:51:42
Duko6pa3 написал : Ванная установлена по уровню выше чем канализационное отверстие.
Только поэтому вода и не стоит в ванной.Труба должна быть ниже сифона.С уклоном от сифона.
03.01.2014 в 22:08:07
Duko6pa3 написал : Зачем её поднимать, если она итак выше?
фото выложи - чё гадать
03.01.2014 в 22:13:44
выглядит это так.
03.01.2014 в 22:16:54
Duko6pa3 написал : выглядит это так.
И вправду кобра;) Ванну приподнять и гофру по прямой, а лучше трубой.
Баш майсторът
03.01.2014 в 22:19:35
Печально.Эх,с размаху и в сурепицу санте,за такие дела.
Duko6pa3, Сифон под замену.У него пропускная способность капельницы.Вторая кобра(гофрированная) добавляет свою изюминку.Если.по делу,то вода лучше уходит по самому короткому пути.У Вас это сделать реально.Вопрос в высоте сифона.
03.01.2014 в 22:29:36
Duko6pa3 написал : выглядит это так.
я б сказал никак.кусок трубы без раструба+2 отвода+кусок трубы с раструбом сие вылечат.отводы по месту подобрать как и длину трубы
03.01.2014 в 22:37:54
алекс851 написал : я б сказал никак.кусок трубы без раструба+2 отвода+кусок трубы с раструбом сие вылечат.отводы по месту подобрать как и длину трубы
а как же запах из канализации, будет ли при таком способе?
03.01.2014 в 22:39:55