m a d
m a d
Новичок

Регистрация: 17.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

17.06.2014 в 18:26:09

Товарищи, помогите пожалуйста решением или правильными словами для гугла. Дано: термостат Grohe гудит при падении давления холодной воды. Поддержка Grohe говорит, что это нормально и разница в давлении должна быть не более 10%. Опыт показывает, что может быть и больше, но не суть. Обе линии собраны по схеме: ввод 1" - запорный кран - грубый фильтр - тонкий фильтр - коллектор 1" - отвод 3/4" - смеситель.

Вопрос: есть ли возможность ограничить дельту давлений между ГВС и ХВС, не ограничивая при этом максимальное давление?

0
Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.06.2014 в 18:37:50

Нет такой возможности. Только ставить редуктор на ГВС, понижая там давление. А так да, гудит/жужжит при сильной разнице.

0
sanya1965
sanya1965
Старожил

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

18.06.2014 в 11:46:29

m a d написал : есть ли возможность ограничить дельту давлений между ГВС и ХВС, не ограничивая при этом максимальное давление?

иными словами,

  • можно ли регулировать давление, не регулируя его? очевидно, что редукторы давления ставят не для баловства.
0
m a d
m a d
Новичок

Регистрация: 17.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

18.06.2014 в 12:42:29

sanya1965 написал : иными словами,

  • можно ли регулировать давление, не регулируя его?

Не так. Вопрос "можно ли регулировать давление, не ограничивая абсолютный максимум". Сложную схему я себе представляю: манометр с цифровым выходом на ХВС и редуктор с цифровым управлением на ГВС, связанные через коэффициент. Думал может быть есть чисто механический аналог.

0
m a d
m a d
Новичок

Регистрация: 17.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

18.06.2014 в 12:45:10

Mazayac написал : Нет такой возможности. Только ставить редуктор на ГВС, понижая там давление. А так да, гудит/жужжит при сильной разнице.

Жаль. Просто 95% времени напор холодной достаточный, чтобы не гудело при максимальном напоре горячей. А в оставшиеся 5% напор холодной так проседает, что если выставить редуктор на горячей по этому уровню, то напор из лейки душа уже слабоват.

0
sanya1965
sanya1965
Старожил

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

18.06.2014 в 12:53:12

m a d написал : Сложную схему я себе представляю: манометр с цифровым выходом на ХВС и редуктор с цифровым управлением на ГВС, связанные через коэффициент. Думал может быть есть чисто механический аналог.

погрешность манометров (ХВС и ГВС) может превысить ту дельту, которую Вы собираетесь компенсировать. сейчас Вы пробуете навесить на примитивные пружинки цифровую обвязку. один манометр может врать в плюс, другой в минус. причем все это в динамике. причем возможно попеременно (т.е. коэффициент переменный, от положительного к отрицательному). поэтому -не решение вообще.

0
sanya1965
sanya1965
Старожил

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

18.06.2014 в 12:56:57

m a d написал : Жаль. Просто 95% времени напор холодной достаточный, чтобы не гудело при максимальном напоре горячей. А в оставшиеся 5% напор холодной так проседает, что если выставить редуктор на горячей по этому уровню, то напор из лейки душа уже слабоват.

не срастается у меня, при вашей-то схеме. ввод дюймовый, коллектор 3\4. для душа должно хватать с избытком, даже для душа Шарко. каике давления в подаче на ГВС и ХВС? какие диаметры до душа?

0
m a d
m a d
Новичок

Регистрация: 17.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

18.06.2014 в 14:30:32

sanya1965 Знаете, думаю я наврал с диаметрами. Скорее так: 3/4 ввод от 1" магистрали, коллектор 3/4 на 1/2. Дальше везде 1/2. На смесителе входы-выходы тоже 1/2. Вот фото вводного узла: http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B5FEHLhZzptFWFl3LThhWGdLdUk

Хватает действительно с избытком, но только не тогда, когда падает давление ХВС.

Давление в цифрах пока неизвестно, надо ставить манометры, пока руки не дошли.

0
z0rg
z0rg
Старожил

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

18.06.2014 в 16:50:15

можно ли вместо виеги поставить вот такое Mc Alpine HC14WM32 ?

0
Вложение
ma-masha
ma-masha
Старожил

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8413

18.06.2014 в 16:55:19

m a d, Если отключить унитаз от фильтрования воды, то, думаю, что будет легче. Или что там у Вас просаживает напор?А можно просто прижать на коллекторе краны на стиралку и бачок, чтоб они так сильно давление(то бишь расход) не просаживали.

0
Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.06.2014 в 17:08:09

Да у человека давление в стояке падает, никакими "прижимами" это не лечится.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу