Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.09.2014 в 22:13:23

#4706697

asp_new написал : Подскажите в чем проблема.

Редуктор от строителей может быть установлен на несколько квартир на этаже. Гул как-то зависит от расхода, поэтому манипуляции с кранами в одной отдельно взятой квартире как-то влияют на него, но не на 100%. В Миракс Парке столкнулся с подобным.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.09.2014 в 22:36:47

#4706760

1ynn написал : Подскажите. Если ввод 32-ой трубой, потом кран 1" и грязевик 1" , то какой ставить счётчик на 1" или на 3/4" и соответственно какие дальше ставить ОК, промывной фильтр и РД ?

У Вас производственный цех или квартира? В квартирах дюймовых вводов не встречал.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.09.2014 в 22:41:04

#4706775

Mazayac написал : В квартирах дюймовых вводов не встречал.

Значит повезло.

Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

08.09.2014 в 23:13:24

#4706887

Mazayac написал : термометр ставить после счётчика особого смысла нет - будет работать только при водоразборе, с инерцией

Осознаю, но хоть так. Собственно меня и интересует температура водоразбора моей квартиры, а не стояка. ПС у меня от отдельного стояка ЦО, там вообще не вариант. Интересно знать что там с температурой, но не на столько чтоб еще термометр покупать

idv написал : чтобы защитить редуктор от сверхдавления на низкой стороне.

откуда оно там возьмется?

Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

08.09.2014 в 23:25:29

#4706923

Mazayac написал : У Вас производственный цех или квартира? В квартирах дюймовых вводов не встречал.

У меня дом в деревне и ввод от центрального водопровода (труба кажется 100).

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.09.2014 в 00:15:14

#4707024

Суровый ввод :) Ставьте 3/4" арматуру, только счетчик могут не принять на учет.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

09.09.2014 в 01:22:17

#4707121

Mazayac написал : Ставьте 3/4" арматуру, только счетчик могут не принять на учет.

На целый дом, и только ХВС - примут

Аватар пользователя
ruwi

Местный

Регистрация: 26.08.2014

Полтава

Сообщений: 10

09.09.2014 в 01:23:08

#4707122

касимов написал : А что покажете ,по этому поводу?

Ну можно ли ставить байпас с насосом вертикально,возле котла?

И что означает:сделать самому ПП фитингов?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

09.09.2014 в 01:28:16

#4707125

asp_new написал : А просветите, если не трудно, что это за спецкраны со стрелкой. Честно, ни разу не видел.

http://images.clubmetall.ru/utils/images/image?autostarted=1&table=company_img&path=price&company=70.4677180&name=15b1p

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

09.09.2014 в 01:29:15

#4707126

z0rg написал : откуда оно там возьмется?

от нагрева холодной воды в трубах

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

09.09.2014 в 04:39:34

#4707167

z0rg написал : откуда оно там возьмется?

BV написал : от нагрева холодной воды в трубах

И от остывания горячей воды при использовании некоторых видов труб:) У меня периодически происходит такая беда. Давление в ГВС растет иногда. Все собираюсь поставить себе такую штуку :) но руки пока не дошли. Хотя может и РД в статике травит, говорят такое бывает. У меня на самом деле схема такая: Кран-Грязевик-счетчик-Магистральник(пока только планируется, просто стоит пока перемычка)-ОК-РД-Коллектор. Планирую поставить себе гаситель на одном из выходов коллектора, или где-нибудь после РД. Магистральники буду ставить от акватика из нержи.

Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

09.09.2014 в 08:23:27

#4707217

Решил поменять подвод к радиаторам.От предыдущих хозяев досталась подводка из метапола с накручиваемыми фитингами - страшно с этой бомбой жить рядом.Радиаторы чугунные совкового типа,но не заросшие лет 5-6 им от роду.Решил их оставить.Подскажите можно на такие воздухоотводчики найти? Сам не спец,порылся в интернетах вижу только на новые типы радиаторов (что-то типа воздухоотводчик 1\2 ") ,а тут окончание секции с большим диаметром. Или в таких случаях ставится просто переход на 1\2 "

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.09.2014 в 08:36:03

#4707231

Используются стандартные заглушки с 1" на 3/4" или 1/2". Продаются комплектами, с правой и левой резьбой, плюс сам кран Маевского.

Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

09.09.2014 в 12:50:08

#4707596

BV написал : от нагрева холодной воды в трубах

Так а CIM.CAR19 на что? ;) я к тому что установка редуктора подразумевает и [мини] расширительный, а ни как не ОК после редуктора: "и пусть всем потребителям будет тяжело".

Posix86749 написал : Хотя может и РД в статике травит, говорят такое бывает.

И на сколько у вас повышается давление, больше чем в стояке? Тогда вряд ли это из-за травления редуктора.

Почему у вас редуктор после колбы фильтра, а не до? За колбу не боитесь, что в нее прилетит напрямую из стояка какой-нибудь небольшой скачочек давленица?..

Posix86749 написал : поставить себе гаситель на одном из выходов коллектора

В торец коллектора надо бы. Или поближе к источнику гидроударов ставится, если для гашения оных тоже хотите.

Posix86749 написал : от акватика из нержи.

И вы туда же. Почему именно их?

ПС. Про CIM.CAR19 ветка была, где чел спрашивал как его обслуживать. Так и не ответил никто, а вопрос интересный...

Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

09.09.2014 в 14:50:32

#4707749

А вот такая штука подойдет на конец коллектора? http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm

Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

09.09.2014 в 14:53:33

#4707753

Slonobas, какое у него давление срабатывания? В описании ни слова. Если его по прямому назначению (от гидроударов) то по вашей же сылке есть варианты правильной установки. в торец коллектора зачем он вам?

Аватар пользователя
UncleSam976

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

09.09.2014 в 15:00:01

#4707765

z0rg написал : в торец коллектора зачем он вам?

Такое подключение тоже есть на картинке.

Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

09.09.2014 в 15:06:50

#4707781

UncleSam976 написал : Такое подключение тоже есть на картинке.

Не разглядел сослепу, извиняюсь.

Но остается открытым вопрос о пороге срабатывания. Если жто те самые 10атм, то как расширительный бачок от теплового повышения давления оно не годится, имхо. А как компенсатор гидроударов такие гораздо эффективнее ставить непосредственно у каждого источника (однорукие смесаки, СМ, ПМ), уже обсуждалось. Но это дорогу выйдет. У калефи нечто подобное тоже есть.

Аватар пользователя
redbiz

Местный

Регистрация: 13.04.2012

Красногорск

Сообщений: 123

09.09.2014 в 15:14:49

#4707801

Elmar написал : Подводка к смесаку случайно не из нержавки?

А может гудеть из-за нержавейки? У меня "термостат" на борту ванной подключен сильфонной нержавейкой и гудит, если открыт на полную. Выходит можно от гудежа избавиться, заменив например на медь? Просто так экспериментировать не хотелось, т.к. доступ очень затруднен.

Аватар пользователя
Санёк

Местный

Регистрация: 09.09.2014

Тольятти

Сообщений: 1

09.09.2014 в 15:38:48

#4707828

Надо поменять стальной радиатор ,потёк, межосевое у него 445 мм.Стальной в центральную систему отопления не советуют ставить а биметал в магазинах с межосевым на 500 мм, переваривать трубы не охота да и дорого. есть вариан. трубы на отопление 1/2 дюйма стоит кран от него думаю пустить муфту с 1/2 на 3/4 потом Z образную трубу на 3/4 ( на 1/2 не нашёл в магазинах) - американка-радиатор. низ удлинить трубой на 1/2. подойдет ли такой вариант, смущает переход от трубы 1/2 на 3/4 в радиатор...

Аватар пользователя
medved-judo

Местный

Регистрация: 11.12.2012

Николаев

Сообщений: 278

09.09.2014 в 16:33:29

#4707913

Доброго времени суток. Интересует вопрос, можно ли ставить редуктор ФАР вертикально (см. картинку)?

Читал что вверх ногами нельзя, а про вертикальную установку нигде не сказано.:confused:

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.09.2014 в 17:19:29

#4707978

Можно ставить и боком, и вверх ногами.

А вверх ногами - это про какой-то мини-редуктор речь шла, не Itap ли.

Аватар пользователя
medved-judo

Местный

Регистрация: 11.12.2012

Николаев

Сообщений: 278

09.09.2014 в 17:43:25

#4708017

Mazayac написал : Можно ставить и боком, и вверх ногами.

А вверх ногами - это про какой-то мини-редуктор речь шла, не Itap ли.

Спасибо. Да речь шла о мини редукторе ФАР. Дословно:

Редуктор необходимо устанавливать, следуя направлению стрелки, изображенной на корпусе, избегая размещения редуктора вверх дном, потому что в результате на мембране могут отложиться некоторые загрязнения, что сделает ее нечувствительной к малым изменениям давления.

Почему то подумал что это относится и к полноразмерному редуктору так как и там и там мембрана.

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

10.09.2014 в 08:35:30

#4708853

z0rg написал : Так а CIM.CAR19 на что?

Это почти то же самое, что я предлагал) только от вальтека

z0rg написал : И на сколько у вас повышается давление, больше чем в стояке? Тогда вряд ли это из-за травления редуктора.

Бывает серьезно подрастает.

z0rg написал : Почему у вас редуктор после колбы фильтра, а не до? За колбу не боитесь, что в нее прилетит напрямую из стояка какой-нибудь небольшой скачочек давленица?..

Изначально при проектировании сети не планировал ставить гасители, поэтому вынес колбы ок, что бы не давило. Плюс к этому магистральники ощутимо убивают проток (или как это правильно называется). Это тоже заставило вынести колбы до РД.

z0rg написал : В торец коллектора надо бы. Или поближе к источнику гидроударов ставится, если для гашения оных тоже хотите.

А торец ужо занят. Водогорей в торец подключен.

z0rg написал : И вы туда же. Почему именно их?

Вроде отзывы по ним неплохие. Были еще колбы, забугорные. Но там вообще полные непонятнки. И резьба не совсем наша, и цена поболе и сделаны непонять из чего.

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

10.09.2014 в 08:36:15

#4708856

Slonobas написал : А вот такая штука подойдет на конец коллектора? http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm

Знал бы, что такие есть, заказал бы, один фиг все заказыал со стэл маркета

Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

10.09.2014 в 08:36:26

#4708857

... дубль случился

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

10.09.2014 в 08:38:59

#4708861

z0rg написал : Slonobas, какое у него давление срабатывания? В описании ни слова. Если его по прямому назначению (от гидроударов) то по вашей же сылке есть варианты правильной установки. в торец коллектора зачем он вам?

Так ведь по сути это тот же CIM.car19. Разве нет? В чем вопрос-то? Правда, я смотрю, у него нет возможности регулировки, или есть?

Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

10.09.2014 в 08:39:58

#4708862

Была тут тема про то как рванул счетчик. В связи с этим вопрос - если изначально от застройщика редукционный клапан(который есессно под замену, т.к. подтекает, и конечно и кран и грязевик и сам счетчик так же под замену) стоит до счетчика, то как собирать новую схему? Ставить редуктор до счетчика? Счетчики будут Zenner, все остальное Far.

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

10.09.2014 в 08:44:32

#4708872

egal_novice написал : Была тут тема про то как рванул счетчик. В связи с этим вопрос - если изначально от застройщика редукционный клапан(который есессно под замену, т.к. подтекает, и конечно и кран и грязевик и сам счетчик так же под замену) стоит до счетчика, то как собирать новую схему? Ставить редуктор до счетчика? Счетчики будут Zenner, все остальное Far.

Обычно принято делать так: кран-ФГО-счетчик-РД. Насчет ОК мнения неоднозначны: Вообще вроде как есть требования, по которому ОК должен быть до счетчика. Но многие этим пренебрегают, что бы не запирать возможное повышенное давление в "своей" сети.

Аватар пользователя
АрменСПБ

Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

10.09.2014 в 09:02:46

#4708891

medved-judo написал :

Доброго времени суток. Интересует вопрос, можно ли ставить редуктор ФАР вертикально (см. картинку)?

Читал что вверх ногами нельзя, а про вертикальную установку нигде не сказано.:confused:

"Это Ваша картинка ?В какой программе делали ?

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу