an.kh. написал : новый газовый кран будет тем же самым, только с желтой ручкой.

Так оно и есть.

0
Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

22.09.2014 в 19:43:06

#4729505

EV.SA написал : Есть. Первый -можно регулировать ,второй -отсечной (но и им можно умудрится;) убавить прибавить)

да все вторым регулируется, это и есть отсечка (а не закрыто/открыто), даже в характеристиках указано разное Kv для определенных положений штока

0
Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

22.09.2014 в 19:43:23

#4729507

Vallet, первый для подачи, второй для обратки.

0
Аватар пользователя
Vallet

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Киев

Сообщений: 33

22.09.2014 в 20:16:00

#4729555

Mr Stickman написал : да все вторым регулируется,

EV.SA написал : Первый -можно регулировать

Все, вообще запутался:) Тогда переиначу вопрос - а можно ставить на подачу и на обратку те какие с ручкой - регулирующие? А то без ручки не удобно с ключом:)

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

22.09.2014 в 20:22:30

#4729566

Vallet написал : Все, вообще запутался

Вы слушайте больше .Тут много кого ,кто посоветует сделать всё через Ж. Написали уже с ручкой - подача ,без - отсечной (обратка) .

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Vallet

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Киев

Сообщений: 33

22.09.2014 в 20:33:47

#4729591

А не все так просто, потому как не везде известно направление:( И кроме нового радиатора - тут извесно направление, у меня еще есть новый ПС (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=180&p=4729075&viewfull=1#post4729075) а тут не известно

0
Аватар пользователя
micle7

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 24

22.09.2014 в 21:44:19

#4729747

Подскажите, полотенцесушитель какого производителя лучше ставить, стояк с горячей водой, тип M, размер 50x(50-60-70)?

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

22.09.2014 в 22:13:44

#4729819

z0rg написал : Как принято обозначать размеры удлинителей и бочат? Бочонок 50 - это 50 мм от торца до торца? А удлинитель 50 так же, или 50 это на сколько в результате отодвинутся соединяемые детали, т.е. без учета длинны части с НР? Нет ни одного под рукой, не проверить.

Без учёта, удлинитель 20мм полностью ввёрнутый удлинит соединение на 20мм

0
Аватар пользователя
altt

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Москва

Сообщений: 9

22.09.2014 в 22:49:05

#4729922

Internet написал : Фасонина чёрная от Sanha можно в магазинах lunda.ru или komfort.ru одно и то же)

Аспасибо

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.09.2014 в 23:22:37

#4730012

micle7 написал : Подскажите, полотенцесушитель какого производителя лучше ставить, стояк с горячей водой, тип M, размер 50x(50-60-70)?

Думаю, Сунержу тут традиционно посоветуют.

0
Аватар пользователя
шур

Местный

Регистрация: 13.11.2008

Пушкино

Сообщений: 606

22.09.2014 в 23:32:05

#4730032

Добрый вечер! Подскажите, чем отличаются, кроме высоты, инсталляции Виега эко плюс 8161 и 8130 http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/T3_Viega_Eco_Plus/Moduli_dlja_unitasa/19951.html ?

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.09.2014 в 23:39:42

#4730045

шур написал : 8130

Кнопку можно ставить сверху (для встройки в невысокие перегородки например). Это же влечет, что если кнопка ставится классически, то крышка унитаза ее может перекрыть в поднятом состоянии. Сам чуть на этом не обжегся, смотрел только на высоту... а потом прочитал описание внимательнее и взял 8161

0
Аватар пользователя
TwinHead

Местный

Регистрация: 24.08.2014

Минск

Сообщений: 30

23.09.2014 в 00:20:43

#4730112

Подскажите, что (маг-й фильтр там, редуктор и т.д.) надо ставить в новостройку? Схемы где-нибудь есть? Читал что хвалят Хонивел некоторые вещи например, но некоторые и ругают)

0
Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

23.09.2014 в 11:13:29

#4730515

касимов написал : Так оно и есть.

Пришлось достать шток, чтобы стало возможно накрутить кран. Мой товарищ газовщик посмотрел его внутри и сказал что кран пойдет, года через 4-5 нужно провести ревизию. Сегодня посмотрел газовый кран ST (santan, на пару $ дешевле того что я поставил). Та же латунь, те же фторопластовые уплотнители. Только уплотнитель штока уложен коряво, облой есть. Т.е. замена на такой кран ничего хорошего кроме цвета ручки не принесла бы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108571

Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

23.09.2014 в 12:01:01

#4730587

BV написал : А на такой? :)

Совсем другое дело :) Да и цена не запредельная, нужен-то он один в квартиру. Т.к. замена мне не горит, то буду искать кран, который будет действительно лучше установленного. Хотя такие как по ссылкам сомневаюсь что найду. Бугатти или тот же ферро вполне пойдут. Ну или вездесущий валтек можно как запасной к установленному купить, водные серии base были довольно аккуратно собраны.

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

23.09.2014 в 12:38:25

#4730636

BV написал : А на такой?

о! Только по газовым краникам собирался спрашивать, а ответ уже есть. :) Спасибо за наводку, поищу в наших болотах.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108571

23.09.2014 в 13:00:42

#4730661

an.kh. написал : Просто начал интересоваться, чем же все-таки отличаются газовые краны от водяных.

Классом герметичности крана. Газовые - класс А. А на вид - все то же самое....

http://gazovik-gaz.ru/spravochnik/armatura/normyi-i-klassyi-germetichnosti.html http://docs.cntd.ru/document/1200091363 http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_4382.htm

0
Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

23.09.2014 в 13:28:28

#4730711

BV написал : Классом герметичности крана. Газовые - класс А.

Это все понятно, теоретически они должны отличаться. Но практически (у простых шаровых кранов за 3-7$, не учитывая конечно тех итальянских по ссылке выше) выходит что разницы нет. Материалы одни и те же, может даже с ухудшением для газовых. Разве что невидимая глазу полировка шара или наличие петелек для пломбиратора. Я не пытаюсь доказать что водный шаровый кран можно или лучше ставить вместо газового, но все выглядит (не только снаружи, а и по документации: разрезам, материалам, методам проверки на заводе...) так, что разницы нет. Я ожидал найти что-то типа "данный уплотнитель водяного крана в газовой среде разрушается" :)

0
Аватар пользователя
simple_mouse

Местный

Регистрация: 09.01.2014

Воронеж

Сообщений: 107

23.09.2014 в 13:30:52

#4730717

Подскажите пожалуйста чем заменить бочонок? Нужно соединить два фитинга, между ними 200мм, резьба 3/4. Найти бочонок 3/4 на 200 или хотя бы на 100 в городе нет возможности, все обзвонил.

Можно использовать в данном случае ниппель и муфты 3/4? получается дороже, и резьбовых соединений очень много.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108571

23.09.2014 в 13:36:27

#4730724

an.kh. написал : так, что разницы нет.

....если испытания по тому-же классу герметичности.

an.kh. написал : ожидал найти что-то типа "данный уплотнитель водяного крана в газовой среде разрушается"

не знаю как относится к примесям в газе резина уплотнения штока

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

23.09.2014 в 13:38:14

#4730726

simple_mouse написал : Нужно соединить два фитинга, между ними 200мм, резьба 3/4.

Набирать 200мм муфтами и ниппелями - сомнительное решение. Поищите латунную трубу, резьбу нарезать самому. Или заказать все целиком в какой-нибудь мастерской. Частенько при крупных предприятиях сантихники обладают неплохой мастерской, попробуйте с такими договорится.

В конце концов из мск с доставкой по почте заказать.

упд

BV написал : не знаю как относится к примесям в газе резина уплотнения штока

В описании многих ШК есть фраза, для "жидкостей и газов". У некоторых есть примечание "кроме кислорода". Например краны джиакомини, 500/800/900-ой серии. Этого не достаточно чтоб ставить их на газ? Ну если нет потребности в специальных функциях, как у кранов OMB VAIT.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108571

23.09.2014 в 13:39:33

#4730729

simple_mouse, изготовить никак? В любом ДЭЗе из черной трубы за 10 минут

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.09.2014 в 13:41:49

#4730736

simple_mouse написал : Найти бочонок 3/4 на 200 или хотя бы на 100 в городе нет возможности, все обзвонил.

Берем сгон.И отрезаем часть длинной резьбы.

0
Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

23.09.2014 в 13:46:26

#4730741

BV написал : не знаю как относится к примесям в газе резина уплотнения штока

Вот, а там не резина, а тот же фторопласт (или как он у них называется, тефлон PTFE). Я ж к тому и веду что по материалам нет отличия. Понятно, что все согласны, что на воду - водное, на газ - газовое :) Но производители наверняка так не считают и унифицируют производство.

simple_mouse написал : Подскажите пожалуйста чем заменить бочонок? Нужно соединить два фитинга, между ними 200мм, резьба 3/4.

Труба стальная с нарезанной внутренней резьбой (в продаже есть готовые), длинный сгон, спаять из ППР...

0
Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

23.09.2014 в 13:49:25

#4730745

z0rg написал : В описании многих ШК есть фраза, для "жидкостей и газов".

Я такое видел кажется у валтека. Только как раз для газовых шаровых кранов: для газа и жидкости под низким давлением. Но не наоборот.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108571

23.09.2014 в 13:51:21

#4730747

an.kh. написал : Вот, а там не резина, а тот же фторопласт (или как он у них называется, тефлон PTFE)

далеко не во всех там PTFE

0
Аватар пользователя
simple_mouse

Местный

Регистрация: 09.01.2014

Воронеж

Сообщений: 107

23.09.2014 в 13:56:20

#4730756

А как стальная труба в плане надежности? Она будет в коллекторном узле где все собрано на бронзе, ну в крайнем случаем на никелированной латуни, а тут сталь. Сгниет же за пару лет)

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

23.09.2014 в 13:56:33

#4730757

an.kh. написал : для газа и жидкости под низким давлением. Но не наоборот.

При компактных габаритных размерах и высокой прочности, R910 наилучший вариант для использования в системах с экстремальными условиями: высоким давлением, температурой или опасностью механических повреждений. Монтаж стержня с внутренней части корпуса делает R910 лучшим продуктом в системах газоснабжения, как с внутренней, так и с внешней стороны здания. Материалы, использованные в новых профильных опорах и О’кольцах, позволяют получить наиболее безопасные условия работы по холодной и горячей воде, для санитарного водоснабжения, газов, углеводородов, компрессорного воздуха, сухого пара

Источник :confused:

simple_mouse написал : Она будет в коллекторном узле где все собрано на меди

Так сделайте из меди, в чем проблема? Два бронзовых фитинга под пайку с НР и кусок медной трубы соответствующего диаметра.

0
Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

23.09.2014 в 13:56:50

#4730758

BV написал : далеко не во всех там PTFE

По документам одно, а реально другое? И если производитель жульничает на водяных кранах, то что ему мешает поступать аналогично на газовых? Смотрел каталоги ferro, fado, valtec (это то, что у нас массово продается) - везде тефлон. Я и приводил фото разобранного крана - на штоке там то же самое, что и на шаре.