Аватар пользователя
5050123

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

26.01.2016 в 12:17:59

Всем привет!

Перенёс радиатор (Purmo 500x1200 11S) Система двухтрубная (я так понимаю, подача из одного стояка, обратка в другой, подключение радиаторов боковое, подача вверху).

Вентили стоят:

на подаче Валтек (рабочее давление до 10, испытания 15)

на обратке балансировочный Итап (рабочее до 10, испытания - неизвестно)

Хочу опрессовать систему.

Порядок действий:

1.Выкручиваем Маевского

2.Подключаем пресс.

3.Открываем вентили

4.Наполняем систему

5.Спускаем воздух через пресс

6.Закрываем оба вентиля

7.Давим.

8.Ждём.

Вопросы: Порядок правильный?

Сколько давим?

0
Аватар пользователя
Fandango

Местный

Регистрация: 24.01.2016

Воронеж

Сообщений: 50

26.01.2016 в 13:12:45

Братцы, подскажите еще какого размера брать ревизионный люк.Чтобы обслуживать было удобно.

Разводка над инсталляцией. Последовательно: входной кран на отводе, косой фильтр, счетчик, редуктор, фильтр с корпусом типа викинг. На горячей и хололной воде одинаковая конструкция приборов.

Размещается на стене справа от канализационного стояка, над инсталляцией, один отвод на унитаз, далее вниз и через стенку уходят две полдюймовые в ванную.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8519

26.01.2016 в 14:00:39

winkot написал: Может быть посоветуете другой, более грамотный вариант замены гибких подводок для водонагревателя?

Гофра труба метражом. Любую длину можно подогнать чуть ли не до миллиметра. И на цангах есть и на накидных гайках.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8519

26.01.2016 в 14:01:39

winkot написал: Существуют ли аналогичные, но изначально созданные для воды?

Готовые шланги не всегда годятся, если магнитится, то точно не годится. Ещё и по размеру/длине не подогнать как надо(ну кроме тех, что растягиваются).

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Alberto

Местный

Регистрация: 28.07.2014

Октябрьский

Сообщений: 67

26.01.2016 в 15:53:13

Обязательно ли ставить ОК на ХВС, если ГВС через газовую колонку? Подмеса же не будет?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8519

26.01.2016 в 16:18:42

Alberto написал: Обязательно ли ставить ОК на ХВС, если ГВС через газовую колонку?

Это будет бомба!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8519

26.01.2016 в 16:24:53

Alberto написал: Подмеса же не будет?

В каком месте? Для колонки обратный клапан - беда, если колонка с запальником - совсем беда. ИМХО, снипы не спрашивать. )

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Chabanov

Местный

Регистрация: 23.01.2016

Киев

Сообщений: 9

26.01.2016 в 17:41:05

Как разобрать такой смеситель для замены уплотнения? Кто сталкивался - подскажите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.01.2016 в 21:40:16

Mazayac написал: касимов, четыре радиатора на одной тупиковой ветке (вдобавок неизвестной длины) с шаровыми кранами - жжоте!

Любой длинны.И всего четыре.Это 20 литров теплоносителя. Любой настенник....,главное,чтобы не запаяли наглушняк трубы.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.01.2016 в 21:47:38

Chabanov написал: Как разобрать такой смеситель для замены уплотнения?

Если нет отверстий для доступа к винту кранбуксы, то:

0
Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

26.01.2016 в 22:29:31

Подскажите "народный рецепт" от высыхания воды в гидрозатворах(сифонах/толчках), за 3 недели отсутствия, вода испарилась как СПИРТ. В это раз, перекрыв воду, под " сидушку горшка" подложил большой политиленовый пакет, а сифоны прикрыл "мочалками". Как вариант все глушить заглушками, прям за сифоном, но не вариант- как быть с "горшком"??? :popcorn

0
Аватар пользователя
hifi

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

26.01.2016 в 22:36:42

Подскажите плиз по коллекторам FAR - повесил на такой кронштейн- один сверху и пару 2+3 снизу, хомут через один отвод, напрямую к стене что-то у меня при вставлении трубы в верхний не проходит за - упирается в нижний коллектор Что-то не так делаю? труба медь 15 не отожженная в родной концовке может кронштейн погнуть надо ? Спасибо

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

26.01.2016 в 23:42:05

hifi, представьте, ни у кого не проходит ) Использовать отводы или разносить коллекторы.

0
Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

27.01.2016 в 00:45:40

vitalban написал: Подскажите "народный рецепт" от высыхания воды в гидрозатворах(сифонах/толчках)

Вообще то она и за месяц не должна испариться. А так, рецепт очень даже народный. Бутылку, заполняете водой, переворачиваете и вставляете в жерло. По мере ухода воды из гидрозатвора, вода будет пополняться из бутылки.

0
Аватар пользователя
5050123

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

27.01.2016 в 06:16:41

vitalban написал: Подскажите "народный рецепт" от высыхания воды в гидрозатворах(сифонах/толчках)

Масло наливается и оооочень надолго забывается, обычное растительное. По приезду кипяточком вымывается. )

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу