Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7141

24.03.2016 в 17:41:32

Warhamster написал: Резон, это не вентиляция случайно?

Она...

Пробовал канализационную нагревать - по нормальному не вышло, эта равномерно прогретая как "резина" становится (осаживать тройник в нее пришлось захода за три... если пытаться за раз - сомнется). Раньше когда серая еще была не так распространена, работали штатовской водопроводной трубой (тоже белая, не Нибко), пускали ее на канализацию, она именно так и стыковалась даже без клея очень хорошо обжималась при остывании. По поведению очень напомнила, только у вентиляшки стенка тоньше, по моему 1,4 мм.

Warhamster написал: От слива разной химии ей кирдык не наступит?

Сложный вопрос... на который я так и не нашел ответа. Показал Заказчику, ему все понравилось, сказал "ставь..." там свободный участок трубы получается 1-1,5 см. Красным обозначил нижний край верхней трубы:

, помимо того что обмазал битумной мастикой, по периметру залил/утряс CR-65 Как раз этот участок пришелся на перекрытие. Так что имхо если стенка на этом участке не выдержит (в чем сильно сомневаюсь), мастика с гидрощитом должны сработать. И кроме того на той квартире сверху было всего 2 этажа... Так вид изнутри:

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7141

24.03.2016 в 17:46:11

Ната Ша написал: Наверное точка росы в стене теперь(( Вот расковыривать будем - может муфту обернуть вспененной теплоизоляцией - или не поможет всё равно?

Есть... обернуть точно лишним не будет. Вскрытие покажет, что у Вас там...

Ната Ша написал: А что значит кабель под водой? А как же в санузлах делают теплые полы? Технология-то одна и вода тоже попадает...

На сколько помню, поверх кабеля должна быть металлическая сетка, подсоединенная к ДСУП - (обычно такая белая коробочка под ванной... :) ) Тем более Теплолюкс...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7141

24.03.2016 в 17:51:04

Ната Ша написал: Прошла тему, извиняюсь перед модераторами, не там, я, конечно, написала, наверное в общий надо, пойду там спрошу,

Куда Вы такая с длинными волосами одна от нас... :confused:
Теперь уж с нами побудьте, побеседуем...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7141

24.03.2016 в 17:58:44

АлександрБ написал: Резон, Вот примерно так думаю. А вот такая как здесь белая вставка есть такая же канализационная ??? Судя по моей части стояка у соседа снизу то же стояк на двух хомутах с креплением к стене висит. Так что наверное я смогу отпилить и так же такую белую штуковину или подобную вставить.

Такую канализационную я не нашел... :( Если пойдете этим путем, учитывайте, что трубу придется отпиливать изнутри - подстрахуйтесь, чтоб ничего в трубу не соскочило и не упало... не старайтесь отпилить сразу в размер, скорей всего уведет линию реза, лучше за два захода - точней и ровней получится. Когда делал я врезку сверху квартиры еще были пустыми, а так обычно при вскрытии стояка на верхнюю трубу одеваю 110 гофру (на время монтажа), свободный конец в сторону и бадью ... для подстраховки, потому как если даже соседа сверху попросил какое то время не сливать воду, далеко не факт, что что нибудь не прилетит...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7141

24.03.2016 в 18:08:39

касимов написал: Чисто мои мысли.

Спасибо учту. Думал магистраль делать дюймовой трубой, к радиаторам 15, линию "стояков" 20 трубой ... длина периметра примерно 44 м. Еще смущает момент со сваркой, в цоколе условия стесненные, потолок верхнего этажа дерево... может на резьбах собрать? Только не представляю как по месту 25 нарезать :cool: может еще какие подводные камни есть?

касимов написал: Косяки в углах попробовать победить установкой там регистров( вертикальных).Колхоз конечно, но строителей там вина просвечивается.

Нет там косяков :yu: сам строил... Это я для примера приводил другой дом, там да накосячено маненько... А на тепловизоре, хоть ты как утепляйся, все равно углы будут холодней ... физика понимашь...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
АлександрБ

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Москва

Сообщений: 13

25.03.2016 в 09:08:40

Вот такая канализация будет работать ??? (указаны длины участков) Канализация унитазов 110 с правильными уклонами и поворотами 90градусов. Канализация душа 50мм. На стояке тройник 50 и 110 с 90градусов друг к другу и в одном горизонте.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

25.03.2016 в 12:20:07

АлександрБ написал: поворотами 90градусов

В горизонтали? Не по феншую... Два уголка по 45° вместо них никак не влезут? Уклоны делайте 1 см/м, по новому СП уклон = 1/D, т.е. строго говоря 1/110=0,009 = 9 мм/м.

0
Аватар пользователя
АлександрБ

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Москва

Сообщений: 13

25.03.2016 в 13:45:24

psnsergey написал:

АлександрБ написал: поворотами 90градусов

В горизонтали? Не по феншую... Два уголка по 45° вместо них никак не влезут? Уклоны делайте 1 см/м, по новому СП уклон = 1/D, т.е. строго говоря 1/110=0,009 = 9 мм/м.

psnsergey, Итого как я понял : 1) вход в стояк трубой 50 и трубой 110 в одной плосконсти "не по феншую". А как ? 2) два уголка по 45градусов это про повороты линии канализации унитазов (их там 4 поворота) ? или это возможно про вход труб 50мм и 110мм в тройник стояка ?? 3) про уклоны понятно - не менее 9мм/м.

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

25.03.2016 в 14:01:03

АлександрБ, поясните, вы хотите сделать вход в стояк с помощью крестовины двухплоскостной 110х110х50? Это по феншую, но это неясно из вашего рисунка (судя по нему, в стояке тройник, а далее вы хотите использовать либо колено 110 87,5° с дополнительным отводом 50, либо тройник 110 87,5° с редукцией — и то, и то не по феншую). Все горизонтальные углы на 90 нужно выполнять с помощью двух уголков по 45 ° (или 3 по 30). Ввод стояка в лежак (то есть подключение унитазов) лучше выполнять с помощью косого (45 °), а не прямого (87,5) тройника. Вот так будет по правилам.

Но это всё теория. Хотелось бы узнать опыт практиков: можно ли установить унитаз в 5 метрах от стояка с 6 поворотами лежака? А с одним (рассматриваю такой вариант для себя)?

0
Аватар пользователя
bambuk29

Местный

Регистрация: 25.03.2016

Москва

Сообщений: 12

25.03.2016 в 14:07:59

Возникла необходимость поставить магистральный фильтр с картриджем обезжелезивания непосредственно перед стиралкой. Хотим поставить прямо на водорозетку, которая у нас имеется для стиралки. Сам фильтр разместим сбоку от стиралки. Возник вопрос. Можно ли подводку воды к такому фильтру сделать на гибких шлангах? Возможно, даже с помощью заливного шланга, который в комплекте с машинкой идет? Потому что если делать на гибких, то справились бы и самостоятельно, без помощи сантехника.

0

Вероника

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

25.03.2016 в 14:14:05

АлександрБ, все повороты на 90° в гориз. плоскости - двумя уголками по 45°. Вход в стояк - косым тройником 110/110/110 45°, в прямой вход через манжету или при наличии места через редукцию трап, в косой - труба 110 через уголок 45°.

Артём Зорин написал: можно ли установить унитаз в 5 метрах от стояка с 6 поворотами лежака?

Сколько угодно поворотов, если по нормам делать и качественно.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

25.03.2016 в 14:15:23

bambuk29 написал: Можно ли подводку воды к такому фильтру сделать на гибких шлангах?

Делайте на подводке из нержавейки, дёшево и сердито. Не перетяните гайки, чтоб прокладки не выдавило в трубу.

0
Аватар пользователя
max_g

Местный

Регистрация: 31.05.2015

Долгопрудный

Сообщений: 150

25.03.2016 в 14:34:27

psnsergey написал:

Уклоны делайте 1 см/м, по новому СП уклон = 1/D, т.е. строго говоря 1/110=0,009 = 9 мм/м.

psnsergey, это от какого года правила?

0
Аватар пользователя
АлександрБ

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Москва

Сообщений: 13

25.03.2016 в 14:46:16

psnsergey, ага , т.е. вот так

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

25.03.2016 в 14:49:48

АлександрБ написал: ага , т.е. вот так

Точно.

max_g написал: psnsergey, это от какого года правила?

СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализация СНиП 2.04.01-85

безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу