25.11.2016 в 10:25:47
Андрей? - проблема кроется гораздо глубже. Для сложившейся тенденции, находится веское объяснение - это иллюзорные гарантии застройщика, прописанные в договоре мелким шрифтом ( всего лишь три года на инженерку после подписания актов приёма-передачи)на который многие владельцы квартир купленных в новостройках не обращают внимание.
25.11.2016 в 18:00:26
Здравствуйте.
Поискал по форуму, куча тем, но пока четкого понимания нет...
В общем, 2-й этаж, пятиэтажная хрущевка, газовая колонка. Стояк - 1", ввод - 1/2", вводной кран ставили работники ЖЭК, и насколько он полнопроходной - судить сложно.
Решено сделать весь водопровод ППР 25 (на колонку и с колонки); отводы к потребителям ППР 20. Счетчик хотел установить 3/4 ДУ 20, но почитав темы, понимаю, что по СНИП, вроде, надо ДУ 15. (По таблице 210 л/сут на человека, прописан один человек) Есть ли смысл заморачиваться со счетчиком 3/4, или раз уж у меня ввод 1/2, то и выигрыша никакого не будет? И интересно кстати, если еще одного человека прописать, что получается - водопровод перебирать для соответствия СНИП?
26.11.2016 в 13:44:23
Tehnik-san написал: S.l. - ни на одном своём объекте в начале работ мне не приходилось видеть качественные краны, фильтры, редукторы, установленые застройщиком в квартирах. Ставят самые дешовые и сомнительного качества приборы и фитинги, что на узлах ввода воды, что на отоплении. Поэтому меняйте всё.
Itap то нормальные краны делает? Можно ставить?
Спасибо.
26.11.2016 в 13:54:13
Vormios написал: Есть ли смысл заморачиваться со счетчиком 3/4, или раз уж у меня ввод 1/2, то и выигрыша никакого не будет?
Если ввод 1/2",счётчик на 3/4" не имеет смысла.Так же счётчик на 3/4" могут не разрешить(в Белгороде так),если подобрать положение вентиля,то вода идти будет,но счётчик считать не будет...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
26.11.2016 в 15:53:07
подскажите плиз, есть инсталляция ТЕСЕ, смонтирована на профиле ТЕСЕ, и есть рядом водочка на стене, подведена трубой ТЕСЕ. как лучше подключить бачок инсталляции к водочке? я так понимаю, гибкая подводка тут не к месту, так как инсталляция "обошьется" плиткой.. той же ТЕСЕ трубой?
26.11.2016 в 17:34:02
alexey.d написал: той же ТЕСЕ трубой?
да
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
28.11.2016 в 14:01:22
Подскажите по магазинам ,торгующими фитингоми Виега под пайку и резьбовые. Интересуют фирмы кто торгует в розницу,так как буду проездом в Москве 21.12 Нашел: Стэлмаркет,Викстрой,Еврофитинг. Подскажите в этих фирмы торгуют в розницу или только под заказ???? Может есть другие места, где есть в наличии Виега????
28.11.2016 в 22:56:02
Подскажите, как можно выкрутиться и подключить инсталяцию к канализации максимально близко к тому месту на котором она находиться на фотографии? Трасса на унитазе не закончится, дальше будет 50 труба к душу.
28.11.2016 в 23:09:14
Alew - даны не полные условия задачи. Что за приборы будут справа ? Потому, что в данном случае для низкорасположенных справа ванны и душ.кабины - будет одно решение по подключению унитаза , а для высоко расположенных справа - умывальника, кух. мойки - совершенно другое решение по подключению подвесного толчка.
28.11.2016 в 23:37:09
hero написал: Подскажите в этих фирмы торгуют в розницу или только под заказ????
А что мешает вам им позвонить и спросить о наличии и возможности приобретения. За оставшееся время можно несколько раз составить точную спецификацию с перечнем и артикулами необходимых фиттингов, отправить им письмо с перечнем по эл. почте и потом спокойно приехать и всё забрать. Даже сейчас, если что то не окажется в наличии, то до 22 декабря вам всё найдут и скомплектуют... к примеру в том же Стэлмаркете.
29.11.2016 в 09:50:07
Tehnik-san написал: Alew - даны не полные условия задачи. Что за приборы будут справа ?
Tehnik-san, Справа будет душевая кабина
29.11.2016 в 14:57:36
Tehnik-san, Спасибо за ответ. Надеялся что здесь есть профи, которые обращались в эти фирмы. Может порекомендуют другую. Придется так и зделать.
29.11.2016 в 15:08:43
Alew написал: Подскажите, как можно выкрутиться и подключить инсталяцию к канализации максимально близко к тому месту на котором она находиться на фотографии?
Если в стояке тройник, то его можно повернуть под 30-ый или 45-ый уголок.
29.11.2016 в 15:11:54
hero, Еврофитинг торгует в розницу, на сайте у них не все есть. В любом случае по наличию надо со всеми самому контактировать.
29.11.2016 в 15:25:41
Tonal написал:
Если в стояке тройник, то его можно повернуть под 30-ый или 45-ый уголок.
Tonal, в стояке крестовина 67 градусов. Но я вашу мысль не понял, если бы это был тройник, то как бы это решило проблему? Отвод лежачего тройника, в который должна подключаться инсталяция оказывается слишком высоко.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу