05.12.2016 в 23:21:54
Alew написал: Что скажете?
Скажу, что париться не стал бы, воткнул прямой тройник... :)
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
05.12.2016 в 23:51:23
Кран ГВС плюется. Это происходит из-за очень странной системы подключения ГВС. Кому интересно, я описывал ее тут:
Мой вопрос другого рода. Если где-то в ванной, поставить автоматический воздухоотводчик на ГВС, поможет ли он устранить плевки? Или же напором воды воздух выдавит в краны и воздухоотводчик не поможет?
06.12.2016 в 00:00:57
master.msk написал: OtherNick, это водорозетка для гипсокартона, у вас из чего стена?
master.msk, стена бетонная, толщина 6 см. Фото злополучного туалета.
Налево пропилен уходит в ванну на душевой смеситель (сразу за стеной), справа внизу пропилен на кухонную мойку. Сантех-шкаф планирую на стене над унитазом. Вот меня удивляет, то что такое банальное решение как подвод всех коммуникаций "с изнанки" выливается в необходимость штробить стену со стороны ванной (где плитка уже лежит). И банально из-за того, что нужных фитингов не придумали. Может ну его, этот PEX и на пропилене собрать? Комбимуфты хоть в стену нормально замуруются.
06.12.2016 в 00:21:23
OtherNick, так у Вас и сейчас пропилен... А так, угловая водорозетка с подходящим по длине удлинителем решит проблему...
Баш майсторът
06.12.2016 в 06:22:51
OtherNick написал: И банально из-за того, что нужных фитингов не придумали.
Ну,вроде есть...удлинитель называется...
Полипропилен у вас стоит,весьма надёжная технология,используется повсеместно...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
06.12.2016 в 13:11:24
oversun написал: 2Все есть у них на сайте. Какие именно фитинги интересуют?
Все нашел, спасибо.
Тогда еще вопрос. Нужно сделать разъемное соединение (иначе все не соберу просто). У Виеги есть два варианта - плоское и коническое. Какое лучше?
06.12.2016 в 14:33:21
OtherNick, Можнои с обратной стороны, чтобы сохранить плиточку, но удлинненые водорозетки и удлинители могут дороже выйти, еще и закрепить надо будет
06.12.2016 в 18:44:01
На входе в СМ уже стоит сетка, имхо не надо больше ничего...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
06.12.2016 в 22:24:44
jekasus, Андрей?, master.msk, спасибо от всей души, это оно! Монтаж с обратной стороны и удлинитель. Особенно последнее фото, именно так хотел бы видеть оформленный вводи и вывод под кухонной мойкой. Про пропилен, кстати, думаю. От FAR-коллектора сложнее ПП-трубой разводку делать. Но несомненно дешевле.
06.12.2016 в 23:37:20
Дешевле и бессмысленно...
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу