Здравия всем! Такой вопрос. Может кто знает.

  1. Школа. Сбрасывал давление (надо было залепить свищ), потом регистры на первом этаже остыли (верхняя ветка). Пробовал закрывать обратку и выпускать рядом с ней воду. Помогло сначала, а потом регистры опять стали ледяные (очень холодные). Что делать?

  2. Зачем аппендиксы на третьем этаже?

  3. Можно ли сделать систему более удобной?

  4. На первом этаже, примерно по середине стоят два регистра с шаровым краном и краном Маевского. Отобразил на картинке. Зачем?

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

10.01.2017 в 20:16:08

Арсений Сантехник, 1 Система завоздушилась,на не греющих регистрах желательны стравники воздуха. 2 По идее там должны быть стравники воздуха(кран Маевского) 3 Можно,поставить дополнительно стравники воздуха. 4 Кран для слива,кран Маевского для стравки воздуха. Перезалить систему,воду заливать неспеша...помогает...

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
Арсений Сантехник

Местный

Регистрация: 10.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

10.01.2017 в 22:09:35

Вы написали "Перезалить систему,воду заливать неспеша...помогает..."

Что значит "перезалить систему не спеша"? Как?

На подаче и обратке стоят советские 1,5 дюймовые вентили с поступательным движением штока.

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

10.01.2017 в 22:29:06

Арсений Сантехник, Это значит заливать постепенно,не открывать кран на всю.Так же наверно придётся пролить систему до полного удаления воздуха.Кран на обратке закрывается,и заполняя систему через подачу,подсоединив шланг к сливному обратки сливать пока не перестанут выходит пузырки воздуха...Постепенное заполнение поможет если на апендиксах действительно есть стравники...

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
Арсений Сантехник

Местный

Регистрация: 10.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.01.2017 в 19:12:47

Андрей?, спасибо. Сегодня на аппендиксе подачи нашел подобный краник.

Вопросы:

Можно обойтись одним краником или нужен на втором аппендиксе тоже? Сейчас его там нет.

Если кран стоит на подаче то проливать обраткой, подачей или попеременно?

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

11.01.2017 в 19:23:37

Арсений Сантехник, Наличие второго крана улучшит спуск воздуха,вваривать его сейчас необязательно,можно отложить до конца отопительного сезона...

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
Арсений Сантехник

Местный

Регистрация: 10.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.01.2017 в 19:26:51

Андрей?, а проливать обраткой, подачей или попеременно? К сожалению сварочного аппарата нет, но могу нарезать на втором аппендиксе дюймовую резьбу.

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

11.01.2017 в 19:39:12

Арсений Сантехник, Вообще подачей,но если кран (указанный выше) стоит на подаче,то попробуйте обраткой.

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
sinitsyn

Местный

Регистрация: 29.05.2014

Москва

Сообщений: 109

12.01.2017 в 17:07:35

Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста понять, как лучше подключить унитаз. Проблема следующая: Имеем унитаз с косым выпуском 30 градусов, выход канализации в полу. В выход канализации планируется установить тройник с отводом 67 градусов, сверху тройника будет стоять вакуумный клапан McALPINE 110, так как при сливе унитаза срывает гидрозатворы в ванной и раковине. Сейчас унитаз подключен гофрой, а после установки тройника будет подключаться жёстко через манжету. Унитаз стоит на герметике, к полу больше ничем не закреплён и в теории может быть слегка сдвинут от оси. Проблема собственно в том, что не очень понятно какую манжету или эксцентрик нужно купить, чтобы совместить ось выпуска унитаза с выходом канализации, поскольку присутствует разница в 7 градусов. Пока смотрю в сторону фановых компактных соединителей Wirquin, поскольку они сделаны из полужесткого ПВХ. Если у кого был похожий опыт, просьба помочь. Фото подключения ниже.

0
Аватар пользователя
Арсений Сантехник

Местный

Регистрация: 10.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

12.01.2017 в 18:07:41

Андрей?, спасибо за ответ! Андрей?, сегодня пролили обраткой через верхний аппендикс, который стоял на подаче. Все заработало!!! :applause:

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

12.01.2017 в 18:14:33

Арсений Сантехник, Искренне рад,что помог. :yu: Удачи вам,в нашем деле.

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7139

12.01.2017 в 22:07:38

sinitsyn написал: Помогите пожалуйста понять, как лучше подключить унитаз.

sinitsyn, думается что высоты тройника 67 градусов все равно не хватит... я бы примерил тройник 45 гр + отвод 15 ... P.S. И да ... решение о постановке клапана оставил бы на крайний случай - есть большая вероятность появления запаха... попробовал бы побороться со срывами гидрозатворов...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
sinitsyn

Местный

Регистрация: 29.05.2014

Москва

Сообщений: 109

13.01.2017 в 10:23:56

Резон, Здравствуйте! Да, высоты 67 тройника не хватит, но боюсь использование 45 тройника с отводом не только сильно выдвинет унитаз в проход к ванной, но и может получиться выше чем нужно. Под отводом вы подразумеваете серый отвод или муфту для подключения унитаза? P.S. Возможно, что здесь как раз крайний случай, так как это частный дом, с одним сан.узлом на первом этаже, когда делали канализацию, вентиляцию не предусмотрели. Поскольку я не сантехник, других способов борьбы с этой бедой я не знаю, но если есть более действенный вариант буду рад узнать;)

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7139

13.01.2017 в 10:48:46

sinitsyn написал: Под отводом вы подразумеваете серый отвод или муфту для подключения унитаза?

Здравствуйте! Такую, только на 15 градусов

sinitsyn написал: Возможно, что здесь как раз крайний случай, так как это частный дом, с одним сан.узлом на первом этаже, когда делали канализацию, вентиляцию не предусмотрели. Поскольку я не сантехник, других способов борьбы с этой бедой я не знаю, но если есть более действенный вариант буду рад узнать

По месту нужно смотреть... попробовать соблюсти минимальные уклоны, диаметр труб до стояка использовать побольше, идеально будет, если при минимальном уклоне скажем 1 см на метр, верх трубы входящей в стояк будет ниже/на одном уровне низа трубы после гидрозатвора от прибора . P.S. Хотя... скорей всего не поможет... остается клапан...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
sinitsyn

Местный

Регистрация: 29.05.2014

Москва

Сообщений: 109

13.01.2017 в 13:44:47

Резон написал: Здравствуйте! Такую, только на 15 градусов

Спасибо за помощь, но видимо этот вариант отпадает, слишком далеко отодвигается унитаз. Буду пробовать компенсировать разницу эксцентриком.

0