Traper написал:
Есть парочка вопросов от "новичка".
Делаю у себя систему отопления (вообще двухконтурный котел, если с гвс все понятно, то с отоплением есть сомнения).
Система будет однотрубная, всего 2 радиатора. Трубы - полипропилен, радиаторы металл.
1) система с 32 трубы, байпас с 25, вход в батарею 20 - это нормально/правильно для таокй маленькой системы?
2) Что нужно на саму батарею? (термокран, кран на выхходе и кран маевского?)
3) На в ход в котел какие системы "безопасности" важно поставить? (фильтр грубой и от накипи в плане).
4) Так же в самой система будет достаточно фильтра грубой очистки на обратке?
5) В котле есть система подпитки(кран, который подает воду в систему), нужен кран слива/залива? По сути, слить можно через ту же батарею?
Traper,
1 Байпас из Ф25 не обязателен.Гнать одной трубой,выводы на батарею сделать из Ф25.(Я бы сделал двухтрубку,она эффективнее).
2 Краны,вентили,кран маевского. Термоклапан по желанию и наличия лишних денег.
3 Если на вводе воды отсутствует фильтр,то нужно на вводе в котёл поставить фильтр грубый,умягчитель(зависит от жёсткости воды,если вода "мягкая",умягчитель не нужен).
4 Фильтр ставят на обратке котла перед насосом.В вашем случае обязателен...у вас стальные батареи.Проверять(чистить)фильтр каждую осень перед запуском.
5 Доп.кран залива можно поставить,дабы сохранить заливочный в котле.На недорогих корейских(китайских) котлах он быстро выходит из строя...