Traper написал:
1) система с 32 трубы, байпас с 25, вход в батарею 20 - это нормально/правильно для таокй маленькой системы?
В однотрубной байпас ДОЛЖЕН быть и ДОЛЖЕН быть сечением как магистраль!
Если Ленинградка, не все радиаторы подходят, достаточно магистраль 25, если со смещенным от оси магистрали байпасом или двухтрубная, то достаточно магистраль 20.
.
Emerald написал:
Если в установившемся режиме Твоздуха будет 24-25, а Ттп = 29, то как прикинуть мощность ТП?
При отсутствии принудительного воздухообмена мощность отдаваемая ТП по СНиП 32-40 ватт/м2, по методичкам, номограммам, программам производителей оборудования для ТП 40-55 ватт.
Какая при этом будет потребляться мощность зависит от пирога ТП, обвязки ВТП, котла и в реалиях существенно отличаться в каждом конкретном случае.